Hej!

Har lite problem med gaspannan och tillhörande golvvärme. Pannan är en Valliant ecocompact från 2015.

Pannan varnar för "låg vattentryck" och får felmeddelande F22 säkerhetsutkoppling vattenbrist. Instruktionsboken säger att man ska kontakta installatör för att denne ska berätta hur det fylls på vatten eller liknande.

Har dålig koll på systemet. Någon som kan guida mig utifrån information och bilderna?

Vidare är det sämre värme i köket. Antar att det beror på termostaterna?
 
  • Gaspanna av märket Valliant ecocompact, med kopplingar och rör till golvvärmesystem, synliga ventiler och en eluttag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en svart gaspannetillbehör med en röd ventil på en Vaillant ecocompact 2015, som visar en ventil med texten "open" och "close".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en röd Grundfos vattenpump och rörkopplingar kopplade till en gaspanna, med en svart kabel ansluten till pumpen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild på en golvvärmefördelare med sex termostater från Uponor, märkt med handskrivna etiketter, installerad i ett isolerat utrymme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en Valliant ecocompact gaspanna från 2015 som visar felmeddelandet "F22 säkerhetsutkoppling vattenbrist".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vaillant ecocompact gaspanna med display som varnar för "vattenbrist" och felmeddelande F22 om vattenbrist.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M Maestrono skrev:
Hej!

Har lite problem med gaspannan och tillhörande golvvärme. Pannan är en Valliant ecocompact från 2015.

Pannan varnar för "låg vattentryck" och får felmeddelande F22 säkerhetsutkoppling vattenbrist. Instruktionsboken säger att man ska kontakta installatör för att denne ska berätta hur det fylls på vatten eller liknande.

Har dålig koll på systemet. Någon som kan guida mig utifrån information och bilderna?

Vidare är det sämre värme i köket. Antar att det beror på termostaterna?
Någonstans på rören som kommer från pannan, finns ett rör som kanske går till kallvatten eller varmvatten, med en ventil på. Här finns manualen och nummer 12 sidan 6 säger var påfyllningen är
https://www.vaillant.se/downloads/handbok/0020040931-03-151659.pdf
 
PS Sen syns något annat på din fördelare för golvvrmen, foto 4. det är microläckor, grön ärg, på ventilerna och bör åtgärdas. Man byter insattserna i ventilerna.
 
J jonaserik skrev:
Någonstans på rören som kommer från pannan, finns ett rör som kanske går till kallvatten eller varmvatten, med en ventil på. Här finns manualen och nummer 12 sidan 6 säger var påfyllningen är
[länk]
Tack för hjälpen! Öppnade upp och kikade, men tycker inte det ser lika dant ut?

Närbild på insidan av en Vaillant värmepanna med synliga kopparrör och anslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild på en delvis öppen värmepump med styrpanel och olika komponenter, inklusive rör och kablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
J jonaserik skrev:
PS Sen syns något annat på din fördelare för golvvrmen, foto 4. det är microläckor, grön ärg, på ventilerna och bör åtgärdas. Man byter insattserna i ventilerna.
Ok, är detta något som kan göras själv? Ser ju att några ventiler är bytta, de vita är kanske original från 1992?
Köket hade lite dålig värme i vintras. Antar det har med termostaten att göra?
 
Kan vara så att exspansionskärlet ( ett rött ) sitter på sidan om, står som lite extra och är då inte i VP, följ röret från det och se om det finns en kran/ventil och ett rör som går till kallvattnet/varmvattnet. Ta foto hur det ser ut på sidorna om VP och över.
 
J jonaserik skrev:
Kan vara så att exspansionskärlet ( ett rött ) sitter på sidan om, står som lite extra och är då inte i VP, följ röret från det och se om det finns en kran/ventil och ett rör som går till kallvattnet/varmvattnet. Ta foto hur det ser ut på sidorna om VP och över.
Hittade nu var kranen satt, var ovanför pannan. Har fyllt på upp till 2 bar nu. Tack för hjälpen!

Lite frågor:
1) Luftning. Radiatorer har jag koll på hur jag gör, men hur gör man med golvvärmen?
2) Att vatten måste fyllas på... Betyder att det är en läcka någonstans?
 
M Maestrono skrev:
Hittade nu var kranen satt, var ovanför pannan. Har fyllt på upp till 2 bar nu. Tack för hjälpen!

Lite frågor:
1) Luftning. Radiatorer har jag koll på hur jag gör, men hur gör man med golvvärmen?
2) Att vatten måste fyllas på... Betyder att det är en läcka någonstans?
2 bar nu och inget kallt ute, släpp ut till 1 bar,som är normalt. När vintern kommer så kommer tempen att öka och därmed trycket. Då kommer säken att pinka ut vatten, normalt. Håll koll på trycket nu bara, troligtvis kommer det att stå kvar. Trycket åker liksom lite jojo med tempen och på sommaren kan det gå ner till kanske 0,6 -0,7 bar, men bry dig inte, normalt och fyll inte på.
 