Har lite problem med gaspannan och tillhörande golvvärme. Pannan är en Valliant ecocompact från 2015.
Pannan varnar för "låg vattentryck" och får felmeddelande F22 säkerhetsutkoppling vattenbrist. Instruktionsboken säger att man ska kontakta installatör för att denne ska berätta hur det fylls på vatten eller liknande.
Har dålig koll på systemet. Någon som kan guida mig utifrån information och bilderna?
Vidare är det sämre värme i köket. Antar att det beror på termostaterna?
Har lite problem med gaspannan och tillhörande golvvärme. Pannan är en Valliant ecocompact från 2015.
Pannan varnar för "låg vattentryck" och får felmeddelande F22 säkerhetsutkoppling vattenbrist. Instruktionsboken säger att man ska kontakta installatör för att denne ska berätta hur det fylls på vatten eller liknande.
Har dålig koll på systemet. Någon som kan guida mig utifrån information och bilderna?
Vidare är det sämre värme i köket. Antar att det beror på termostaterna?
Någonstans på rören som kommer från pannan, finns ett rör som kanske går till kallvatten eller varmvatten, med en ventil på. Här finns manualen och nummer 12 sidan 6 säger var påfyllningen ärM Maestrono skrev:Hej!
Har lite problem med gaspannan och tillhörande golvvärme. Pannan är en Valliant ecocompact från 2015.
Pannan varnar för "låg vattentryck" och får felmeddelande F22 säkerhetsutkoppling vattenbrist. Instruktionsboken säger att man ska kontakta installatör för att denne ska berätta hur det fylls på vatten eller liknande.
Har dålig koll på systemet. Någon som kan guida mig utifrån information och bilderna?
Vidare är det sämre värme i köket. Antar att det beror på termostaterna?
https://www.vaillant.se/downloads/handbok/0020040931-03-151659.pdf
Ok, är detta något som kan göras själv? Ser ju att några ventiler är bytta, de vita är kanske original från 1992?J jonaserik skrev:
Köket hade lite dålig värme i vintras. Antar det har med termostaten att göra?
Kan vara så att exspansionskärlet ( ett rött ) sitter på sidan om, står som lite extra och är då inte i VP, följ röret från det och se om det finns en kran/ventil och ett rör som går till kallvattnet/varmvattnet. Ta foto hur det ser ut på sidorna om VP och över.
Hittade nu var kranen satt, var ovanför pannan. Har fyllt på upp till 2 bar nu. Tack för hjälpen!J jonaserik skrev:
Lite frågor:
1) Luftning. Radiatorer har jag koll på hur jag gör, men hur gör man med golvvärmen?
2) Att vatten måste fyllas på... Betyder att det är en läcka någonstans?
2 bar nu och inget kallt ute, släpp ut till 1 bar,som är normalt. När vintern kommer så kommer tempen att öka och därmed trycket. Då kommer säken att pinka ut vatten, normalt. Håll koll på trycket nu bara, troligtvis kommer det att stå kvar. Trycket åker liksom lite jojo med tempen och på sommaren kan det gå ner till kanske 0,6 -0,7 bar, men bry dig inte, normalt och fyll inte på.M Maestrono skrev: