IdaBo
Hej!
Vi har nyligen flyttat till hus med egen brunn. Fick en instruktion från tidigare ägare att hydroforen behöver fyllas med luft regelbundet (4 bar) för att trycket ska vara bra i huset. Huset ligger högt upp i förhållande till brunnen.

Nu kan vi knappt duscha 30 sekunder innan vattnet försvinner helt. Ibland kommer det tillbaka efter ett par minuter, men ibland tar det längre tid. När vi kikar på hydroforen står trycket på 4, men trycket minskar snabbt när man har kranen på. Ska vi fylla luft trots att den är på 4 i ”viloläge”? Ska trycket på mätaren falla när man spolar vatten eller vad beror det på?

Ska absolut ringa rörmokare nästa vecka men kanske finns det något jag kan felsöka själv också. Behöver duscha 😅
 
Som första check: har du en hydropress eller en hydrofor?

Är litet olika procedurer på dessa, men på hydropresser så ställer man in förtrycket efter att man gjort systemet trycklöst (avstängd pump) dvs spolat i kranarna tills det inte kommer något mer.

Sedan kollar man trycket med en vanlig luftpump, ex cykelpump.

En enkel instruktion:
 
IdaBo
Hej!
Det måste vara en hydrofor, den ser ungefär ut såhär:
 
  • En hydrofor i metall med en tryckmätare på framsidan, omgiven av rör och en blå pump i en industriell miljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är hydrofor och förmodligen är det nästa helt tom på luft.

Om det inte finns redan så bör ni montera in en luftningsnippel med kran som kan blåsa in luft in i hydroforen och som sedan kan anslutas mot en fotpump eller oljefri kompressor (som biltemas SOL6), kanske via för ändamålet en monterad bilventil för att kunna fylla på hydroforen med luft lite bekvämt framöver - för det kommer ni att behöva göra då och då över åren.

Proceduren med luftfyllning via kompressorn/fotpump är att stänga av vattenpumpen och sedan tappa ur vatten tills man ser vattenspegeln i nivåglaset (båda kranarna öppnade, första gången kan behöva både att rengöra nivåglaset från gamla alger och att motionera kranarna då de kan sitta väldigt hårt fast om de inte har rört de senaste 20 åren - sådant skall motioneras regelbundet!!... ) - man kanske måste blåsa i luft för att vattnet skall fortsätta att rinna i tappkran och så gör man det tills nivån ligger runt 2/3-del av nivåröret - stäng vatten kranen och sedan fyll på luft tills ni når 4 bar eller att man hör tryckbrytaren vid pumpen klicka till. Om vattennivån är på 1/2 eller 2/3-del av nivåröret när det fylls upp till 4 bar med luft har ingen betydelse.


Och den andra klassiska alternativet utan att använda luftpump är att helt tömma hydroforen på vatten, vilket är jobbig och drar mycket vatten + att försöka få den tom på vatten då den ganska snart slutar att rinna för att inte någon luft bubblar in i hydroforen och tryckutjämnar så att det kan fortsätta att rinna... - fultrixet är ibland att lossa nivåglaset (och ta bort den helt och rengör den) och öppna övre kran (om den går att vrida alls vill säga) och låta luften bubbla in den vägen medan hela hydroforen töms på vatten.

Stäng till igen och starta vattenpumpen igen och vattennivån bör stanna ca 2/3-del upp på nivåglaset för 4 bars tryck.

När det fungerar som de skall och kranarna till nivåglasen är öppnade så skall du kunna se en vattenyta i nivåglaset som vandrar mellan underdelen av nivåglaset när pumpen slår på och stannar vid den siste över 1/3-delen när pumpen slår av
 
Redigerat:
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Och den andra klassiska alternativet utan att använda luftpump är att helt tömma hydroforen på vatten, vilket är jobbig och drar mycket vatten + att försöka få den tom på vatten då den ganska snart slutar att rinna för att inte någon luft bubblar in i hydroforen och tryckutjämnar så att det kan fortsätta att rinna... - fultrixet är ibland att lossa nivåglaset (och ta bort den helt och rengör den) och öppna övre kran (om den går att vrida alls vill säga) och låta luften bubbla in den vägen medan hela hydroforen töms på vatten.
Det sitter säkert en ventil här (under undre kranen till nivåröret) som man kan öppna för att släppa in luft:
Röd ventil med ett handtag markerat i en gul ruta, placerad under en kran ansluten till ett nivårör på en vägg.
Hel tömning sker här:
Ventil under undre kranen till nivåröret på en metallbehållare, omgiven av ben av behållaren.
 
D Dilato skrev:
Det sitter säkert en ventil här (under undre kranen till nivåröret) som man kan öppna för att släppa in luft:
[bild]
Hel tömning sker här:
[bild]
Tänkte skriva om den - men lät bli...

Man kommer nog finna att när man öppna kran i botten av hydroforen så kommer det inte en droppe ut eller möjligen lite fukt sakta krypande ut.

Tömmer man sedan hydroforen på vatten och öppnar manluckan och sticker in handen där så kommer man snart förstå varför...

För er andra - det bli mycket skit och avlagringar i en hydrofor och speciellt bottenröret med kranen i ändan kommer vara helt fylld med ganska fast lera-liknande historia i en hydrofor som är ett antal decennium gammal och det var länge sedan sist den fick någon ömhet... - speciellt om vattnet, av björnfiltren på sidan att döma, har mycket partiklar i sig när det pumpas från brunnen.

hydrofor är inte bara en vattenförvaring och tryckutjämnare - det är en sedimenteringstank också för partikelbenägen vatten och manluckan på sidan finns där av en anledning - att den skall rensas ur då och då...
 
Redigerat:
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
X xxargs skrev:
Tänkte skriva om den - men lät bli...
Du menar bottenventilen, japp det kan bli en del junk i tanken som sätter igen det röret.
Men min tank är nog från 1965 och det (bottenventilens rör) var helt ren (troligen för att tanken töms typ tre ggr om året för att få in ny luft och jag har sedimentfritt vatten).
 
- la till detta i texten vilken kran jag avsåg.

Det beror också mycket på vattnet i hur mycket avlagringar och slam som bildas över tiden - hydrofor är en första stegs partikelfiltrering och är vattenomsättningen måttlig, en ganska bra sådan medans hydropressen-lösning så kanske man istället måste ha en eller flera björnfilter med garn/bomullsfilter för att det som kommer ur kran skall vara anständigt partikelfri. Det fins anledning varför hydropress alltid kopplas in i botten på behållaren och det är för att inte för mycket bös skall slammas upp i denna.


Man får komma ihåg att mycket av de gamla installationerna var byggda för regelbundna tillsyn - att man motionerade kranarna etc. och höll efter typ 1 ggr i halvåret eller så - och den vägen också lär sig hur systemet fungerar och märker om något avviker.

idag tar många som självklart att grejorna bara skall gå och gå och själv inte behöva engagera sig eller ens lära sig hur det fungerar - och så kommer dagen när naturen hinner ifatt och det slutar att fungera, så blir folk arga och frustrerande med massa kranar och annat som de inte har en aning om vad de gör och heller inte vågar att skruva på och tycker att det är dålig kvalitet på utrustningen, fast det är ofta många gånger bättre än det som går att köpa idag.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.