Hej, upptäckte att vi har låg vattentemperatur i kranarna. Vi har fjärrvärme och en växlare som installerades hösten 2018.
Jag har provat justera på den delen som är markerad på bild men inget händer.
Någon som har nåt annat tips?
Jag har provat justera på den delen som är markerad på bild men inget händer.
Någon som har nåt annat tips?
Det finns även en blandningsventil som blandar varmvatten från VV-växlaren med kallvatten, (15 i nedan bild).
Hur varmt är röret mellan växlaren och blandningsventilen?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur varmt är röret mellan växlaren och blandningsventilen?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tack för hjälpen!
Lång historia kort; det kom en person från Öresundskraft och skulle göra kontroll på vår växlare och upptäckte låg vattentemperatur. Hen hade skruvat max men inte fått upp värmen i vattnet. Då blev jag ombedd att felanmäla då hen misstänkte fel på den man skruvar på eller filter som ska rengöras.
Nu provade jag skruva ner den helt och sen upp igen och ”jogga” lite samtidigt som jag knackade underifrån och då tyckte jag mig höra lite konstigt ljud precis som om det ”lossnade” till och nu har jag en vattentemperatur på 55 grader.
Lång historia kort; det kom en person från Öresundskraft och skulle göra kontroll på vår växlare och upptäckte låg vattentemperatur. Hen hade skruvat max men inte fått upp värmen i vattnet. Då blev jag ombedd att felanmäla då hen misstänkte fel på den man skruvar på eller filter som ska rengöras.
Nu provade jag skruva ner den helt och sen upp igen och ”jogga” lite samtidigt som jag knackade underifrån och då tyckte jag mig höra lite konstigt ljud precis som om det ”lossnade” till och nu har jag en vattentemperatur på 55 grader.
Försöker mäta med infra mätare men den säger 35grader men stämmer inte. Jag bränner mig när jag rör med fingrarna/handen.Demmpa skrev:
Inframätare i all ära, men om du flyttar pricken lite i sidled så kommer den att visa ett annar värde, dom klarar inte blanka ytor. Ändrade ljud, då öppnade säkert den och större flöde genom som gav ett väsande ljud, gör det en gång till som säkerhet att den vill reglera, ha då en VV-kran öppen när du mixtrar med den.K KaLnAk skrev: