Hur tar jag reda på om mitt bergvärmesystem har kapacitet nog att ombesörja min planerade tillbyggnad om 60kvm?

Huset är ett 30-tals i 2plan med 130kvm plus källare. Bergvärmen sattes in för ungefär 3 år sedan.
Är det borrdjupet det hänger på? Eller pumpens effekt?

Vad gör jag om effekten inte räcker?
 
Om du haft lite info från pannan i vintras när det var lite kyla hade det varit lätt att svara på. Nu är det det omöjligt annat än spekulationer.
Men är hålet för grunt eller pannan för klen så kommer den att hjälpa till med elpatron när kompressorn kör max.
Om ni inte bad om extra kapacitet i installationen så är det inte många firmor som räknar på att klara så mycket er uppvärmd yta ..
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
Kolla i statistiken på pumpen hur många kompressor- respektive tillskottstimmar det är.
 
  • Gilla
plan-g och 1 till
  • Laddar…
Och det gör ju inte så mycket om det skulle visa sig att pumpen får gå lite på tillskottsel för att klara 60m2 ytterligare, men som noterats tidigare ska du först kolla statistik i pumpen för de senaste tre åren sedan den installerades.
Det viktigaste är sedan att trimma i värmeanläggningen rätt så att pumpen får bra gångintervaller och temperaturer på värmesystemet.
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
Bergvärmepumpen tillsammans med elpatronerna fixar nästan garanterat att värma upp huset utan problem.

Frågan är mest hur ofta elpatronerna får gå in efter utbyggnaden och om du tycker det blir för mycket/för ofta (=dyrare eftersom då utbyggnaden i princip värms som med en elpanna)
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
P plan-g skrev:
Hur tar jag reda på om mitt bergvärmesystem har kapacitet nog att ombesörja min planerade tillbyggnad om 60kvm?

Huset är ett 30-tals i 2plan med 130kvm plus källare. Bergvärmen sattes in för ungefär 3 år sedan.
Är det borrdjupet det hänger på? Eller pumpens effekt?

Vad gör jag om effekten inte räcker?
Vad gör du om du vet om att BV-pumpen inte klarar av att värma innan du byggt?
Tänker du sätta in något annat system än vattenburet då?

Om nej så gör det väl ingen större skillnad om du uppgraderar innan eller efter tillbygget. Med skillnad att du behöver kör med ren el som tillskottsvärme en vinter.
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
M mattoys skrev:
Vad gör du om du vet om att BV-pumpen inte klarar av att värma innan du byggt?
Tänker du sätta in något annat system än vattenburet då?

Om nej så gör det väl ingen större skillnad om du uppgraderar innan eller efter tillbygget. Med skillnad att du behöver kör med ren el som tillskottsvärme en vinter.
Tack för svaren. Nej - relevant invändning- men jag vill gärna ha en uppfattning av kommande kostnad (el-patrons-stöd).

Vi har inte bott här någon vinter än så har dålig uppfattning om hur den klarar kall årstid men nedan är en bild på statistik:

Vi har också en kakelugn vi kan använda på vintern - men den sparar väl inga pengar eftersom vi bara har en utomhusgivare och el-patronen kommer att jobba för fullt oavsett hur mycket jag eldar på?


Skärmdump av drifttidsstatistik för värmesystem med kompressor och tappvatten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Bumpar min egen tråd då tillbyggnaden nu är igång. Det blir 70m2 i ett plan samt lika mycket isolerad källare.

Borrdjup 195m
Panna: Thermia Diplomat Optimum g3-10.

Kan man byta bara pumpen om den är för klen eller behöver jag borra djupare?

Eller står systemet pall i befintlig konstruktion?
 
Det behövs egentligen en kraftigare värmepump och ett borrhål till men man kan börja köra med nuvarande pump och se hur hög elförbrukningen blir jämfört med tidigare. Finns det bara en rejäl el-patron i nuvarande pump så borde den klara utbyggnaden men man kanske behöver ändra i inställningarna och säkra upp i el-centralen.
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
J Josth skrev:
Det behövs egentligen en kraftigare värmepump och ett borrhål till men man kan börja köra med nuvarande pump och se hur hög elförbrukningen blir jämfört med tidigare. Finns det bara en rejäl el-patron i nuvarande pump så borde den klara utbyggnaden men man kanske behöver ändra i inställningarna och säkra upp i el-centralen.
Tack för svar. Blir det endast på smällkalla vinterdagar elpatronen behöver kicka in tro?

Skulle ett alternativ kunna vara att stödelda i kakelugn och kamin då istället?
 
Om el-patronen nu behövs om det t.ex. är -10 °C eller kallare kan det bli så att el-patronen kommer att behövas om det blir -2 °C eller kallare med tillbyggnaden gissar jag. Elda kakelugn är ett bra alternativ att få värme om man har tillgång till ved till rimlig kostnad. Då minskar belastningen på värmepumpen.
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
J Josth skrev:
Om el-patronen nu behövs om det t.ex. är -10 °C eller kallare kan det bli så att el-patronen kommer att behövas om det blir -2 °C eller kallare med tillbyggnaden gissar jag. Elda kakelugn är ett bra alternativ att få värme om man har tillgång till ved till rimlig kostnad. Då minskar belastningen på värmepumpen.
Tack. Tillgång till ved finns på tomten.

Kan vattenmantlad kamin vara något? Hur lirar det ihop med befintlig (underdimensionerad) bergvärme?
 
Kan vara värt att kolla på och sätta in en arbetstank på 200l då kan pumpen jobba mot denna och värma upp en större volym. Tillbyggnaden lär ju också vara ordentligt isolerad. Hur är det med ventilationen?
 
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…
P plan-g skrev:
Tack. Tillgång till ved finns på tomten.

Kan vattenmantlad kamin vara något? Hur lirar det ihop med befintlig (underdimensionerad) bergvärme?
Andra värmekällor minskar belastningen på värmepumpen men det bör nog vara separata system. Det blir också en hel del jobb om man ska värma med ved och inte har en stor anläggningen med mycket stora ackumulatortankar.
 
Redigerat:
  • Gilla
plan-g
  • Laddar…

Bästa svaret

Det finns flera parametrar att ta hänsyn till men två uppenbara är:

- Effekt på pumpen.
- Borrhålstemperatur

Pumpen verkar inte gått nämnvärt mycket på tillskott (förmodligen ingen tid förutom driftsättning). I tempererade utrymmen (20C) är det vanligt att räkna effektbehovet till 50wh/kvm vid DUT (årets kallaste dag). Du hade tidigare 130 kvm vilket blir 130x50=6.5kw. Din pump verkar vara dimensionerad för 3-10kw så den har ju jobbat helt utan tillskottsbehov vilket din bild också säger.

Nybyggnad blir 200 kvm dvs. 200x50=10kw vilket är precis på gränsen till vad pumpen klarar av. Tillbyggnaden kommer iofs bli välisolerad har jag förstått vilket då sänker effektbehovet vid DUT.

Sedan kommer vi till borrhålet. 190m. Man brukar säga att man kan hämta ut mellan 10-30 w per meter. Så säg 20w per meter vilket blir 190*20=3.8kw. Sen har du ett SCOP på pumpen dvs. vad den kan omvandla borrhålseffekten till. Den verkar ligga på ca. 4 men det är ett medeltal och säger lite om vad som sker vid kall väderlek och låg temperatur på köldbärare. Men på ett årsmedel kan den i teorin hämta 3.8x4=15,2kWh vilket åtminstone borde vara nära de 10kw ditt hus kräver vid kallaste dagen.

Jag hade inte bytt pump eller tilläggsborrat utan utvärderat efter ett par vintrar. Lite myseldning i kamin de kallaste dagarna hjälper såklart till.
 
  • Gilla
abbe_ och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.