Hej, vi har just köpt ett hus och jag undrar om någon vet varför trycket sjunker i det röda expansionskärlet bredvid värmepumpen IVT Greenline HT plus C7?

Har expansionskärlet (gummiblåsan) gått sönder och behöver bytas.

Cirkulationspumpen Grundfors Alpha+ , står också på Max ⚠️ har jag sett också. Kan det påverka?

Tack 🙏🏻
 
  • Rörsystem med röd expansionskärl, cirkulationspumpen Grundfos Alpha+ och vita vattenledning i ett hem med värmepump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
4774
Antingen så behöver du fylla på med vatten eller luft i expansionskärlet. Börja med vatten och se om trycket ökar. Annars prövar du med luft
 
  • Gilla
ByggareFredholm
  • Laddar…
Börja med att reda ut vad som är vad i din anläggning, hur det är kopplat.
 
  • Gilla
ByggareFredholm
  • Laddar…
Om du släpper in vatten för att höja trycket och det behövs väldigt lite 'pys' av det innan man når upp trycket då kan man misstänka att hydropressen är rätt tom på luft och i stort sett helt fylld på vatten, alternativt förtrycket är satt för högt och det fins knappt någon vatten alls i hydropressen vid den önskade trycket.

En fot/handpump med manometer för bildäckspåfyllning (som https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykelservice/cykelpumpar/cykelpump-2000043768) är behändigt att ha i pannrummet - både för att kontrollera trycket i hydropress på luftsidan och att kunna pumpa upp mer om man misstänker är för lite.

Trycker man kort på mittstiftet på bilventilen under täcklocket på undersidan av hydropressen och det kommer vatten där så är blåsan trasig.

Annars kanske det bara saknar luft pga. tex läcka i bilventilen.


Det andra är att du faktiskt har en läcka på systemvattnet/elementvatten någonstans i huset och då är fråga att ställa är om alla element har moderna termostatstyrda ventiler och inte gamla slottskranar/elementkranar med garntätning (som alltid läcker en smula by design, och när det är gammalt och inge dragit åt muttern en smula de senaste 50 åren och garnet blivit fylld med kalk och mineralavlagringar - kan läcka ganska mycket) - det räcker att man har missat en enda som i en trappuppgång eller en en element i garage, vindsvåning...

Är det vattenburen golvvärme så finns det mer som kan krångla där och ev kan läcka där och förhoppningsvis har diffusionstäta slangar (både i avseende syreinträngning mha. diffusion och fukt ut avseende också diffusion)
 
  • Gilla
Runnis och 1 till
  • Laddar…
4774 4774 skrev:
Antingen så behöver du fylla på med vatten eller luft i expansionskärlet. Börja med vatten och se om trycket ökar. Annars prövar du med luft
Tackar, jag har fyllt på vatten några ggr, men det sjunker på någon dag igen. Går på någon sekund att fylla på vatten så trycket ökar. Jag vrider på följande, se bild.
 
  • Vattenrör med kopplingar och ventiler under en påfyllnad av vatten i ett byggprojekt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
4774 4774 skrev:
Antingen så behöver du fylla på med vatten eller luft i expansionskärlet. Börja med vatten och se om trycket ökar. Annars prövar du med luft
Tackar, jag har fyllt på vatten några ggr, men det sjunker på någon dag igen. Går på någon sekund att fylla på vatten så trycket ökar. Jag vrider på följande, se bild.
X xxargs skrev:
Om du släpper in vatten för att höja trycket och det behövs väldigt lite 'pys' av det innan man når upp trycket då kan man misstänka att hydropressen är rätt tom på luft och i stort sett helt fylld på vatten, alternativt förtrycket är satt för högt och det fins knappt någon vatten alls i hydropressen vid den önskade trycket.

En fot/handpump med manometer för bildäckspåfyllning (som [länk]) är behändigt att ha i pannrummet - både för att kontrollera trycket i hydropress på luftsidan och att kunna pumpa upp mer om man misstänker är för lite.

Trycker man kort på mittstiftet på bilventilen under täcklocket på undersidan av hydropressen och det kommer vatten där så är blåsan trasig.

Annars kanske det bara saknar luft pga. tex läcka i bilventilen.


Det andra är att du faktiskt har en läcka på systemvattnet/elementvatten någonstans i huset och då är fråga att ställa är om alla element har moderna termostatstyrda ventiler och inte gamla slottskranar/elementkranar med garntätning (som alltid läcker en smula by design, och när det är gammalt och inge dragit åt muttern en smula de senaste 50 åren och garnet blivit fylld med kalk och mineralavlagringar - kan läcka ganska mycket) - det räcker att man har missat en enda som i en trappuppgång eller en en element i garage, vindsvåning...

Är det vattenburen golvvärme så finns det mer som kan krångla där och ev kan läcka där och förhoppningsvis har diffusionstäta slangar (både i avseende syreinträngning mha. diffusion och fukt ut avseende också diffusion)
Tackar, jag fyllde på med vatten (se bild) och trycket stiger direkt. När jag testar att trycka på ventilen (se bild) så pyser det varken luft eller kommer ut vatten.

Tror du man behöver fylla på med luft? I så fall hur mycket?

Jag har vattenburen golvvärme från 2007.
 
  • Kopparrör och ventil i ett värmesystem för vattenburen golvvärme.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd trycktank med kopparrör och en ventil vid botten, en del av ett vattenburet golvvärmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du fyllt på med luft? Om inte så kan ju vatten inte expandera och då kommer som jag förstår en övertrycksventil att öppna och släppa ut vattnet (nånstans).

Det jag inte förstått är hur man ska veta hur mkt luft som finns i bälgen...
 
Ja, gummiblåsan har förmodligen gått sönder
Om trycket fortsätter sjunka efter att all luft läckt ut ur gummiblåsan, så har du dessutom ett läckage någonstans.
 
Om det inte kommer vatten och heller ingen luft så är blåsan förmodligen hel men fyller ut hela hydropressen, därav att trycket ökar väldigt fort när du fyller det minsta lilla med vatten.

Hur man skall få blåsan lagom fylld - ja, du - det går inte veta hur mycket fylld den är och det närmaste jag kan tänka mig är att ställa en hink under utloppet av dräneringen (eller en slang på utloppet som senare går in i en hink för att mäta mängden vatten) från säkerhetsventilen och sedan kopplar man in handluftpumpen till bilventilen och så pumpar man in luft tills det börja rinna ur säkerhetsventilen och sedan pumpar vidare till att hinkens sammanlagda vattenmängd motsvarar ca halva volymen av hydropressen egna volym och därefter sänker man trycket till önskad systemtryck - eventuellt kan man under pumpningen öppna säkerhetsventilen då och då och tappa ut en del vatten med handkraft om man inte vill pumpa till säkerhetsventilens öppningstryck - det viktiga är att veta mängden systemvatten som pressas ut.

observera att ev. inkopplad slang på säkerhetsventilens utlopp skall tas bort när det hela är färdigt - ja i praktiken så fort innan du lämnar rummet, Glöm inte det, det är en säkerhetsdetalj!

Men problemet är också att efteråt felsöka varför hydropressen blev tom på luft - läcka i bilventilen eller fins det andra läckor ?? - bilventilens insats med ventilkäglan går att byta på samma sätt som på ett bildäck (det är samma ventil-typ).


Du får efter uppumpningen duscha alla misstänkta ställen som skarvar, flänsar, och i ventilen på bilventilen, dess infästning mm. med läcksökar spray eller såpvatten/diskmedelsvatten i så stor koncentration att det vill väldig gärna löddra och bilda såpbubblor.
 
Är du säker på att du tappar tryck i systemet.
Jag felsökte länge mitt system innan jag kopplade in en extern manometer (i bilventilen i botten på expansionskärlet) och insåg att det som var trasigt i mitt fall var mätaren som levde sitt eget liv.
 