Hej!

Jag ska tråda om en hall hos en bekant, där lamporna ska tändas/släckas från 4 olika brytare.
Jag kommer att använda mig av 2st trappomk. + 2st korsomk. för denna funktion.

Jag har skissat upp bifogat schema.
Huset är från tidigt 70-tal, därav är fasen svart, och tändtråden brun och därför kommer jag att följa färgkoden även vid nydragning.

Min fråga är väl egentligen om schemat ser OK ut för funktionen i fråga. Jag blev lite osäker på mellantrådarna från sista korsomkopplaren, till sista trappomkopplaren. På bilden så har jag dragit M1 (mellantråd 1) till höger utgående på sista trappen, samt M2 (mellantråd 2) till vänster utgående på sista trappen. Spelar detta någon roll? Har ett vagt minne av att det ska se ut såhär i sista trappomkopplaren.

Allt gott.
 
  • Elschema för fyra brytare med två trappomkopplare och två korsomkopplare, där M1 är kopplad till höger utgång och M2 till vänster utgång.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det ser rätt ut! Höger/vänster in/itgång spelar ingen roll, det växlar ändå när du ändrar brytaren.
 
  • Gilla
Nik93
  • Laddar…
F fredrik.johansson skrev:
Det ser rätt ut! Höger/vänster in/itgång spelar ingen roll, det växlar ändå när du ändrar brytaren.
Alla tiders.

Då kör jag enligt schemat. Tack för svar!
 