I mellanbjälklaget ligger platta ventilationskanaler direkt på panelen som också är innertaket på nedervåningen. Jag är rädd att när kanalerna ligger på panelen utan något ljuddämpare emellan så kommer ljud uppstå när FTX ventilationen är igång. Någon som har erfarenhet och har en lösning att bjuda på?
Runt om kanalerna kommer vi regla upp för att sedan lägga golvvärme på och sen golv.
Runt om kanalerna kommer vi regla upp för att sedan lägga golvvärme på och sen golv.
Är det ftx så måste det vara isolerade kanaler ca 50mm runt om i varmutrymme och 100mm i kallutrymme annars förlorar man effekt till tak/golv. Så blir ganska värdelöst med ftx då. Oisolerad friskluft kanaler så får man uppvärmd tilluft på vägen fram, på sommaren med vilket kan bli bastuvarmt även om man nu satt friskluftintaget rätt på fasad dvs norrläge, helst lågt i marknivå.
I varmutrymme finns ingen anledning att isolera till och frånluft om man inte tänker använda kylbatteri. Däremot av/uteluft måste kondensisoleras.H Håbbe01 skrev:Är det ftx så måste det vara isolerade kanaler ca 50mm runt om i varmutrymme och 100mm i kallutrymme annars förlorar man effekt till tak/golv. Så blir ganska värdelöst med ftx då. Oisolerad friskluft kanaler så får man uppvärmd tilluft på vägen fram, på sommaren med vilket kan bli bastuvarmt även om man nu satt friskluftintaget rätt på fasad dvs norrläge, helst lågt i marknivå.
Tilluft och frånluft har ju i stort sett exakt samma temp som du kommer ha i mellanbjälklaget då hur skulle det påverka?H Håbbe01 skrev:
Påverkan är ju isf positiv om du lyckas värma upp tilluften någon graf när det är som kallast ute och växlaren inte riktigt når önskad temp.
Uteluft Ska alltid kondensisoleras framförallt om den går i vagmt utrymme lika så avluften som även den blir mycket kall.
Se till att använda flexibla slangar mot aggregatet så är det oftast inga problem med vibrationer.V VillaCamilla skrev:I mellanbjälklaget ligger platta ventilationskanaler direkt på panelen som också är innertaket på nedervåningen. Jag är rädd att när kanalerna ligger på panelen utan något ljuddämpare emellan så kommer ljud uppstå när FTX ventilationen är igång. Någon som har erfarenhet och har en lösning att bjuda på?
Runt om kanalerna kommer vi regla upp för att sedan lägga golvvärme på och sen golv.
Vill man vara extra säker kan man läga typ cellgummi matta mellan rör och panel.
Återvinning sker genom de varma och fuktiga utrymmen genom dusch, golvvärme och matlagning. Normalt sett håller man lägre temp i övriga utrymmen och ev. Nattsänkning så då går den bättre värmen förlorad. Likaså sommar vill man inte värma upp den redan varma uteluften i tilluft. I en riktig ftx installation skall båda isoleras för att hålla den totala verkningsgraden på återvinning hög.Iceman255 skrev:Tilluft och frånluft har ju i stort sett exakt samma temp som du kommer ha i mellanbjälklaget då hur skulle det påverka?
Påverkan är ju isf positiv om du lyckas värma upp tilluften någon graf när det är som kallast ute och växlaren inte riktigt når önskad temp.
Uteluft Ska alltid kondensisoleras framförallt om den går i vagmt utrymme lika så avluften som även den blir mycket kall.
Kan lägga till när jag ändå håller på ä. Kanaler liggande direkt mot golv är ju bara dumt. Det är luft som skall spridas inte allt ljud runt omkring.
Liknande trådar
-
Hur ansluter jag stuprör till markrör som inte ligger i linje
Grund & Markarbeten -
Jag tänkte hyra ut mitt hus i Höör (det ligger i Skåne)
Information & Feedback -
Vad ligger i botten på skorstenskanalen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fiber ligger oskyddat - vad göra?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Köpråd friskluftsventil med ljuddämpare
Ventilation