Vad behövs för dragning i mark 50 meter eklk 1,5mm eller 2,5mm
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Och vad som sitter i den andra, andra änden, dvs hur starkt det matande nätet är.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Om du ska dra från 16A säkringar så finns det uppebart inget annat alternativ än minst 2,5mm2. Dock känns 50m ganska långt, kan ju bli problem med att komma upp i lägsta kortslutningsströmmen för 16 Amperes säkringar med 2,5mm2. Ska vara en ganska snabb 16A då.
T.ex. en C16 bör ha 160A kortslutningsström för att lösa ut inom 0,4s. Till mitt garage så är det ungefär 20 meter 2,5mm2(från husets central till garagets central) och där då jag mätte så blev det ungefär 190A som lägsta ström vid det uttag som hade längst dragning, ungefär 15 meter 2,5mm2 till från garagets central.
T.ex. en C16 bör ha 160A kortslutningsström för att lösa ut inom 0,4s. Till mitt garage så är det ungefär 20 meter 2,5mm2(från husets central till garagets central) och där då jag mätte så blev det ungefär 190A som lägsta ström vid det uttag som hade längst dragning, ungefär 15 meter 2,5mm2 till från garagets central.
Redigerat:
Det behöver göras en beräkning i vanlig ordning.
För detta krävs uppgifter på effekter på grejerna i stugan och även impedans vid matande central i stora huset.
Se: https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-man-maeter-foerimpedansen-med-en-vattenkokare.262384/
För detta krävs uppgifter på effekter på grejerna i stugan och även impedans vid matande central i stora huset.
Se: https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-man-maeter-foerimpedansen-med-en-vattenkokare.262384/