Vi har ett hus från -56, 1,5 plan med källare. Vi ska renovera källaren och hade tänkt göra stambyte ”bara för att det borde vara dags” utifrån det vi läst om hållbarhet osv. För kännedom så har vi inga problem alls med avloppet, så enda anledningen att vi tänkt byta är utifrån ålder och hållbarhet.
Köksavloppet är redan bytt då vi flyttat köket. Stammen från köket ner i grunden var väsentligt mindre (ca halva storleken), det var rätt tunt på något ställe när vi tog bort det. Dock skiljer det sig enormt i tjocklek jämfört med övriga stammar.
Min sambo har nu provbilat för att se hur hård plattan verkar vara samt undersöka hur djupt rören går. Han har fått fram ca 1,5 m av ca 10 m, och detta är precis efter där badrummet på entrévåningen avloppsrör går ner i marken/golvet från ovanvåningen.
Det rör som sitter synligt ser superhårt och stabilt ut, inga försvagningar vad vi kan se. När vi nu tagit fram detta så blir vi tveksamma om vi behöver byta alls? Det som syns på bilden är stenhårt och ser ut att vara i kanonskick! Tänker att det här borde hålla ett bra tag till, kanske t.o.m. bättre än nya plaströr?
Någon som har mer expertis? Var är rören mest utsatta? Hade ni bytt om det sett ut så här?
Slipper ju gärna om det inte behövs!!
Om det spelar roll så är hela huset i lättbetong med stomme i detsamma. Vi har inget badrum på övervåningen.
Tacksam för hjälp och råd!
/Karin
Köksavloppet är redan bytt då vi flyttat köket. Stammen från köket ner i grunden var väsentligt mindre (ca halva storleken), det var rätt tunt på något ställe när vi tog bort det. Dock skiljer det sig enormt i tjocklek jämfört med övriga stammar.
Min sambo har nu provbilat för att se hur hård plattan verkar vara samt undersöka hur djupt rören går. Han har fått fram ca 1,5 m av ca 10 m, och detta är precis efter där badrummet på entrévåningen avloppsrör går ner i marken/golvet från ovanvåningen.
Det rör som sitter synligt ser superhårt och stabilt ut, inga försvagningar vad vi kan se. När vi nu tagit fram detta så blir vi tveksamma om vi behöver byta alls? Det som syns på bilden är stenhårt och ser ut att vara i kanonskick! Tänker att det här borde hålla ett bra tag till, kanske t.o.m. bättre än nya plaströr?
Någon som har mer expertis? Var är rören mest utsatta? Hade ni bytt om det sett ut så här?
Slipper ju gärna om det inte behövs!!
Om det spelar roll så är hela huset i lättbetong med stomme i detsamma. Vi har inget badrum på övervåningen.
Tacksam för hjälp och råd!
/Karin
Ser ut som gjutjärnsrör.
De blir först dåliga i skarvar, böjar och horisontella delar (gärna i kombination) där det kan bli stående vatten. Vertikala delar är nog inte särskilt utsatta.
Dessutom kan ni inte bedöma rörens skick från utsidan, utom möjligen när det läcker! 🙂
De blir först dåliga i skarvar, böjar och horisontella delar (gärna i kombination) där det kan bli stående vatten. Vertikala delar är nog inte särskilt utsatta.
Dessutom kan ni inte bedöma rörens skick från utsidan, utom möjligen när det läcker! 🙂
Tack @Genomklok. Har försökt hitta en firma för att inspektera från insidan men känns som alla bara vill sälja relining. Kommer ens någon säga att vi inte behöver byta med tanke på åldern?
Tips på firmor för rörinspektion i Skåne mottages tacksamt!
Tips på firmor för rörinspektion i Skåne mottages tacksamt!
Men byt bara. Även om du sticker in en kamera så kommer de inte bli klokare. Du kan inte precis med lätthet se vilket skick de är i.G Galleta skrev:
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Det gäller väl att vara tydlig från början med att det gäller bara en filmning/inspektion av rören och att allt arbete med att byta ut dem kommer man att göra själv (oavsett om det blir så eller inte). En firma kan t.ex. se hur mycket smalare röret har blivit invändigt pga. rost, ju smalare det är desto större risk för stopp och spolning vid stopp ökar trycket mot rörens insida och därmed ökar risken för att det spricker.G Galleta skrev: