Har ett par VP rör liggande i trossbotten, golvets isolering, krypgrund som går till ett par försänkta vägg eluttag inomhus. Måste flytta dessa till utanpåliggande.
Kan jag skarva VP över till EKLK med en utanpåliggande skarvdosa i golvets isolering för att så dra EKLK genom trägolvet, klamra fram till utanpåliggande uttaget? Fäster VP och skarvdosan vid träreglar eller mot undersidan av trägolvet, åter isolering runt dosa osv.

Hmm kanske svår beskrivning.
 
A
Tyvärr inte. Man får ej bygga in dosor. Men du kan kanske placera dosan på något ställe man kommer åt den?
 
Kan man, dvs elektrikern, sätta dosan åtkomlig i krypgrunden, sedan dra EKLK kabeln upp genom trossbotten via ett VP rör, sedan vidare till ditt utanpåliggande uttag?
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Är inte helt hundra på hur du menar men du kan väl skala eklk:n så bara sista delen som ska gå ovan golvet är oskalad..? Låta VPrören sluta i höjd med golvet
 
Dosorna blir åtkomliga från krypgrunden utan problem. Går bra då?
Behövs det en bit VP för genomgång genom golvet?
Behövs VP vid genomgång genom golvregel?
 

Bästa svaret

A
Dosorna blir åtkomliga från krypgrunden utan problem. Går bra då?

Ja, åtkomligheten och servicevänligheten blir väl inte den bästa men om det inte går att göra på annat sätt..

Behövs det en bit VP för genomgång genom golvet?

Nej, om inte kabeln behöver ett extra mekaniskt skydd mot något.

Behövs VP vid genomgång genom golvregel?

Nej
 
  • Gilla
Padde Kvist och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.