515 läst · 11 svar
515 läst
11 svar
Vad har ni för scop på eran bergvärmepump?
Ska du få reda på vad Effetkten ( COP som det kallas ) contra förbrukat så måste du ha en el-mätare på VP och en energimätare på tur/retur värmerör från den. Sen det med att tro sig om det som skrivs angående verkningsgrad. Ta det med en nypa salt, allt som skrivs och är i text, glimmar inte som guld.
Det känns inte så bra att man inte vet vilket scop värmepumpen har Hade varit ganska enkelt och inte så dyrt att förse pumpen med den kompetensen..
Efter idogt googlande förstår jag att många pumpar hamnar på 2,5 efter några år. Men det borde varit bättre i början.
Efter idogt googlande förstår jag att många pumpar hamnar på 2,5 efter några år. Men det borde varit bättre i början.
Kanske, kanske inte, men tvivlar starkt på att det finns ett sådan intresse i branschen då de skulle få en massa missnöjda kunder på halsen som inte får ut de glädjesiffror som presenteras i marknadsföringen.Ulltand skrev:
Även ur användarsynvinkel är det av rätt akademiskt intresse. Tycker det vore bättre om pumparna hjälpte till mer att säkerställa att driften är optimal utifrån förutsättningarna.
Det är ju som användare man vill veta vad scop är. Får man det man blivit lovad/betalat för? Hur förbättrar man ett sämre värde?C cpalm skrev:Kanske, kanske inte, men tvivlar starkt på att det finns ett sådan intresse i branschen då de skulle få en massa missnöjda kunder på halsen som inte får ut de glädjesiffror som presenteras i marknadsföringen.
Även ur användarsynvinkel är det av rätt akademiskt intresse. Tycker det vore bättre om pumparna hjälpte till mer att säkerställa att driften är optimal utifrån förutsättningarna.
Det kan väl vara allt ifrån man behöver mer borrhål, bättre kompressorteknik eller annan dimensionering av pumpen. I vilket fall är det svårt om man inte vet utgångsläget.
Det är lite det jag menar. På frågan om du får ut värdet som står i broschyren kan man ju generellt svara nej direkt. Precis som med förbrukningssiffror för bilar gäller det värdet under just scop-testcykelns förutsättningar, så det kan bli både bättre och sämre beroende på dina egna förutsättningar. Dessutom optimerar tillverkarna maskinerna för att prestera som bäst på just dessa testcykler.Ulltand skrev:
Och frågan om hur man kan förbättra prestandan besvaras inte heller av scop-värdet i sig. Då är det mycket mer meningsfullt om pumpens styrsystem hjälper dig att tala om vilka parametrar som behöver justeras för optimal drift i det specifika fallet.
Men för att veta om det finns något att förbättra så är scop det givna att titta på. Sedan behöver inte pumpen berätta vad som inte är optimalt med den får gärna göra det om den kan Annars kan en bra kyltekniker säker se vad som behöver göras.C cpalm skrev:Det är lite det jag menar. På frågan om du får ut värdet som står i broschyren kan man ju generellt svara nej direkt. Precis som med förbrukningssiffror för bilar gäller det värdet under just scop-testcykelns förutsättningar, så det kan bli både bättre och sämre beroende på dina egna förutsättningar. Dessutom optimerar tillverkarna maskinerna för att prestera som bäst på just dessa testcykler.
Och frågan om hur man kan förbättra prestandan besvaras inte heller av scop-värdet i sig. Då är det mycket mer meningsfullt om pumpens styrsystem hjälper dig att tala om vilka parametrar som behöver justeras för optimal drift i det specifika fallet.
Det är ju en väldigt stor skillnad om man har 3.5 i sin anläggning eller bara 2.5 och det vet man alltså inte för att tillverkarna valt bort att mäta det.
Nu är det så att tillverkarnas uppgifter är under perfekta driftförhållanden. Sen en ytterligare sak i det hela. Oavsett fabrikat så är det var den installeras, det finns inget hus/fastighet/ eller var i landet det är, som exakt lika i vårt långa land. Så det kan skilja rätt bra med avgiven effekt, som är i förhållande till allt annat.
Enda möjligheten att få exakta värden vid olika tider på året är att installera en värmemängdsmätare och elmätare på VP. Då först går det att se vad verkningsgraden ( COP ) är. Görs det, så var inte besviken, det kommer att skilja rätt bra på värdena, vid olika tider på dygnet och årstider. Det har med vid vilken temperatur som VP ska arbeta med. Lågt temp högre COP, hög temp lägre COP.
Enda möjligheten att få exakta värden vid olika tider på året är att installera en värmemängdsmätare och elmätare på VP. Då först går det att se vad verkningsgraden ( COP ) är. Görs det, så var inte besviken, det kommer att skilja rätt bra på värdena, vid olika tider på dygnet och årstider. Det har med vid vilken temperatur som VP ska arbeta med. Lågt temp högre COP, hög temp lägre COP.
Liknande trådar
-
Liten lampa för upplyst fasadsiffra utebelysning
Belysning -
Sälja på dödsbo eller ansökan om medlemskap i föreningen?
Bostadsrätt -
Hur ska jag namnge mitt företag som ska syssla med gräsklippning?
Gräsmatta -
Sverige under snittet för bränder i solcellsanläggningar
Artikelkommentarer -
Går det att mäta elförbrukningen i en extra stuga?
El