M
Hej! Är det någon som har koll på hur vad man räknar med för livslängd på markkablar som är tillverkade sent 1970-tal? Gärna uppgift med någon form av källa/referens man kan hänvisa till

Har någon uppgift om vad man räknar med för livslängd på en modern kabel?

Tack!
 
Om man tar och tittar dom första plastkablarna som kom i mitten av förra seklet så ser man att dom i princip ser nya ut. Så åldras dom i samma takt skulle jag tro att dom klarar sig i minst 100 år till.
 
  • Gilla
Mikael_L och 2 till
  • Laddar…
M mattie_river skrev:
Hej! Är det någon som har koll på hur vad man räknar med för livslängd på markkablar som är tillverkade sent 1970-tal? Gärna uppgift med någon form av källa/referens man kan hänvisa till

Har någon uppgift om vad man räknar med för livslängd på en modern kabel?

Tack!
Avser du en kabel som ligger på trumma och förvarats på okänt vis fram till nu eller en kabel som grävdes ned på 70-talet?
 
Det finns inget svar på din fråga vad jag vet. Tillverkare säger 30-50 år för markkabel, men de vill ju sälja ny kabel. Erfarenhetsmässigt är det inga problem med en kabel från 70-talet. En markkabel har ju inte varit utsatt för UV-ljus, och den bör ha varit fri från mekanisk påverkan om den är korrekt förlagd. Sedan gäller att den inte varit överbelastad, helst en bit under sin belastningsförmåga. Överbelastning är nog den största fienden. Så för just din kabel är det ju svårt att säga.

Det står väldigt lite om detta, men se SEK HB 435 och IEC 62440.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 4 till
  • Laddar…
M
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Avser du en kabel som ligger på trumma och förvarats på okänt vis fram till nu eller en kabel som grävdes ned på 70-talet?
Grävdes ner sent 70-tal.
 
  • Gilla
Dowser4711
  • Laddar…
Har inga referenser att ge men vi hade samma fundering angående en markkabel ut till vårt garage från huset, i samband med utbyggnad av installationerna. Elektrikern (mycket kunnig och erfaren) isolationstestade kabeln och det var inga som helt problem att köra vidare med denna, installerad 1972.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 3 till
  • Laddar…
Livslängden beror av temperaturen. Livslängden sägs ibland fördubblas för varje temperatursänkning på 10 grader. Om kabeln är konstruerad för 70 grader men i verkligheten är under 30 grader så blir livslängden i teorin 16 gånger längre. Istället för 25-50 år skulle den då bli 400-800 år. Det är möjligt att andra nedbrytningsmekanismer hinner visa sig på den tiden.

Har markkabeln varit sval så är livslängden alltså förmodligen flera hundra år men skulle den hela tiden varit mycket varmare än den var konstruerad för så är den redan uttjänt.
 
  • Gilla
Nalleman64 och 6 till
  • Laddar…
M mattie_river skrev:
Hej! Är det någon som har koll på hur vad man räknar med för livslängd på markkablar som är tillverkade sent 1970-tal? Gärna uppgift med någon form av källa/referens man kan hänvisa till

Har någon uppgift om vad man räknar med för livslängd på en modern kabel?

Tack!
I vilket syfte ställs frågan, t.ex. vad används kablarna till, vem ska få en hänvisning, etc, för det kan påverka svar och hur man ska tänka/agera?
 
M mattie_river skrev:
Hej! Är det någon som har koll på hur vad man räknar med för livslängd på markkablar som är tillverkade sent 1970-tal? Gärna uppgift med någon form av källa/referens man kan hänvisa till

Har någon uppgift om vad man räknar med för livslängd på en modern kabel?

Tack!
Det är den våta drömmen av alla kabelägare att veta deras (resterande) livslängd. Det finns hyllkilometer av publikationer men ärligt talat inget som kan besvara frågan för en enskild anläggning. Det mesta är statistik.
Det du inte vet är kabelns drifthistorik, överspänningar under tiden, omgivnings- och drifttemperatur över tiden, materialsammansättning mm.
Tyvärr.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
M
A AndersS skrev:
I vilket syfte ställs frågan, t.ex. vad används kablarna till, vem ska få en hänvisning, etc, för det kan påverka svar och hur man ska tänka/agera?
Inget annat än en uppskattning om hur långt det är kvar tills den behöver ersättas.
 
Byt den när den slår din JFB👍
 
  • Gilla
mattie_river
  • Laddar…
Mikael_L
M mattie_river skrev:
Inget annat än en uppskattning om hur långt det är kvar tills den behöver ersättas.
Du har fått en drös bra svar.
Bo och någon annan har varit inne på de faktorer som försämrar kabeln.
1. UV-ljus
2. Hög last (det är värmen som är problematisk)
3. Överlast (värme och i värsta fall smält ledarmaterial
4. Mekanisk skada

Har kabeln levt ett gott liv inom dessa 4 parametrar och har PVC-isolering (troligast med tanke på ålder och användningsområde) så skulle jag vilja sticka ut hakan och påstå att den håller hundratals år, i alla fall så länge att du inte behöver bekymra dig under din livstid.

Vad förkortar livslängd
1. UV-ljus - detta kan du bedöma själv. En bra kabel tål också en hel del UV-ljus, men det blir inte hundratals år i alla fall. Belysta delar går ju ofta att bedöma, och det märks på att plasten har börjat vittra.

2. Uppvärmning är problematiskt, är lasten långa tider så hög att kabeln håller 50°C eller mer så börjar det tydligt att inverka menligt på livslängden, och uppåt 70°C eller lite mer så kan livslängden börjar diskuteras i livslängd på decennier.

3. Vid riktigt kraftig överlast så kan det hända saker, men det är inte speciellt troligt om säkringar och andra överlastskydd varit korrekta, blixtnedslag återstår dock som en möjlig skadeorsak.

4. Mekanisk skada, ja det är vad det är.
Inte speciellt ovanligt med en liten skada i höljet på en EKKJ/FKKJ-kabel som sen leder till att fukt tränger in och den koncentriska ledare sen ärgar av, ofta med tråkiga följder, och detta kan hända inom något enstaka tiotalet år, och är kraftigt beroende på marken, fuktigt, sur/basisk miljö osv.
Det kan också vara sträckskador pga sättningar i mark, vid grävarbeten, eller t.o.m redan vid förläggning.
Det finns massor av möjliga skador, det är en av anledningarna till att det är bra att dra i markkabelrör, även om det inte är tvingande.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 9 till
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
så skulle jag vilja sticka ut hakan och påstå att den håller hundratals år
Ett modigt påstående!
Inom högspänningsvärlden anser man väl att en plastkabels livslängd är begränsad, tillverkare anger 25-40 år, allt efter kundens spec.
de tidigare XLPE-plastisolerade markkablar small till höre och vänster för man hade ingen kontroll på fuktpåverkan.
En faktor som Mikael_L s lista glömmer är drift- eller överspänning. Vi brukar säga att 10% mer spänning halverar livslängden, allt annat lika. Så övergången från 220 V till 230 V borde redan ha ätit upp en del av den ursprungliga livslängden.
Men mitt räd är också: låt den ligga tills den smäller, eller ring elektrikern dagen innan, så slipper du oplanerat avbrott. Det är så kraftbolagen gör.
 
  • Gilla
mattie_river och 2 till
  • Laddar…
Jag vill till 100% stödja Mikaels påstående. Det baserat på dom många ggr jag har "arbetat" med äldre jordkablar från slutet av 40talet början av 50talet och INTE sett att dom skulle vara påverkade av tidens tand. Att kablar inte tycker om överbelastning är ju en annan sak för det gillar varken nya eller gamla kablar. Dom skador jag sett har uteslutande varit av mekanisk art.
Skulle livslängedn bara vara 25-40 år så skulle vi ha ett mycket stort jobb med kabellagning då en stor del av våra jordkablar är en bra bit över 50 år.
Att högspänning ställer andra "krav" kan jag säkert tro men här handlar det väl om vanlig lågspänning.
 
  • Gilla
mattie_river och 7 till
  • Laddar…
MultiMan
Jag har en ca 40 meter lång EKKJ som är nedgrävd i lerjord någon gång på 1970-talet. Är ok fortfarande trots att djupet bara är ca 40 cm (mätt av Eon) och det alltid står bilar ovanpå och det även kört lastbilar när jag renoverade. Verkar vara en tålig kabel.

Har skaffat en rulle för framtida dragningar till lada och nog ser den ut att vara rätt rejält konstruerad.
 
Redigerat:
  • Gilla
mattie_river och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.