En koppligsdosa som sitter 115mm från ett elaggregat i en bastu.som ni ser har plintarna smält.Bastun är fabriksbyggd nyckel färdig med både el och ved eldat aggregat.
Tillverkaren säger bara att garantin har gått ut
 
Fanns det någon bild ?

I närheten, inom område 1, bör bara installationer som tål värme och fukt användas - frågan är ju vilken klassning kopplingsdosan hade ?

Det låter dock nära med knappa 12 cm (om den inte sitter undertill kanske)...
Sen har det inte med tillverkarens kanske utan installationen att göra, om inte dosan kom med aggregatet ?
Såg en relaterad diskussion här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/kopplingsdosa-i-bastu.306836/
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.