Hej,

Flyttade in i hus förra året med fjärrvärme, kan ingenting om det men tycker det låter oroväckande mycket om centralen. Videon illustrerar ljudet, inget vatten användes i huset under videon.

Det brukar inte alltid låta utan kommer i omgångar, varierar i längd men kan hålla på i timmar.

Någon som vet varför det låter så mycket och om man kan göra något åt det? Fel på någon komponent?

Har kört ”avluftningsprogrammet” utan framgång. Låter trots att cirkulationspumpen är av samt när jag stänger av strömmen.

//Nybliven husägare
 
Exakt vilken modell är det på fjv-centralen?
Ta kort på typskyltarna.

Ser ut som denna,
Bild av en Metro Therm Superb Si fjärrvärmecentral, visar rör, ventiler, tryckmätare och en röd tank för varmhållning av tappvarmvattenväxlaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Metro Therm Superb Si

Den har varmhållning av tappvarmvattenväxlaren så att det ska komma varmt vatten direkt ur växlaren när man börjar tappa varmvatten, även på sommaren när värmen är avstängd.
 
  • Gilla
Land1
  • Laddar…
Ja precis den modellen är det! :)

Okej så det kan vara det som låter alltså? Tycker det låter som något som pyser ut men kanske låter så när den är igång.

Hmm, är det denna skylt som är typskylten?
 
  • En närbild av en maskins typskylt i en mörk miljö, med texten "SPCR 113" och "F:103-7". En vit kabel och metallkomponenter syns också i bilden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En manual för Metro Superb Si fjärrvärmecentral med en bild av enheten, inklusive komponentförteckning och installationsanvisningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Det är flödet genom 17A som låter.
Du kan prova att stänga inkommande eller utgående fjv-ventilen när det låter, då bör ljudet försvinna å återkomma när du öppnar ventilen igen.

Systemritning som visar en fjärrvärmeinstallation med ventiler 17 och 17A, samt flödesvägar genom rören. Titeln är "drift- och skötselanvisning Metro Superb Si".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Land1 och 1 till
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det är flödet genom 17A som låter.
Du kan prova att stänga inkommande eller utgående fjv-ventilen när det låter, då bör ljudet försvinna å återkomma när du öppnar ventilen igen.

[bild]
Okej, jag testade att stänga inkommande och då tystnade ljudet helt och när jag satte på den igen började ljudet komma tillbaka.

Indikerar det här på att det finns något problem kopplat till detta eftersom det låter så mycket? Och kan man vara helt säker på att det är pga flödet eller vet du om det kan finnas andra saker man bör kolla upp för att säkerställa att allt är som det ska när det kommer till ljudet?
 
Ljudet kommer utav flödande vatten genom en ganska kraftigt strypt ventil.
Det är precis så det ska vara på den modellen när inget varmvatten har tappats på ett tag.
Lite beroende på var temperaturproben sitter så kan värmningen av VVväxlaren pågå olika länge.

När varmvatten tappas så blir det högre flöde genom aktuella ventilen och VVväxlaren, då kommer ljudet att ändras lite.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ljudet kommer utav flödande vatten genom en ganska kraftigt strypt ventil.
Det är precis så det ska vara på den modellen när inget varmvatten har tappats på ett tag.
Lite beroende på var temperaturproben sitter så kan värmningen av VVväxlaren pågå olika länge.

När varmvatten tappas så blir det högre flöde genom aktuella ventilen och VVväxlaren, då kommer ljudet att ändras lite.
Okej det låter betryggande. Låter också rimligt då vi märkt att ljudet lagt av efter att man t.ex duschat och vi antog då att det är pga att det redan är uppvärmt i tanken. Tack för hjälpen! :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.