Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Tänker jag rätt?
[bild]
Du tänker funktionellt rätt men en liten brist är att du kan dra kontaktorn med tillknappen även när stoppknapparna bryter. Så lägg tex stoppen mellan A1 och punkten du har ritat ovanför och dra helstreck där nödstoppen är ritade.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 3 till
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Fram till mätaren är det kombinerat nolla och skyddsjord (PEN) sedan delar man det till separata ledare.
5 ledare rekommenderas.
Protte
Dom som bytta elmätaren för något år sedan delade inte kablarna efter elmätaren. Så är PEN hela vägen till huvudcentralen
 
B bighenk skrev:
Dom som bytta elmätaren för något år sedan delade inte kablarna efter elmätaren. Så är PEN hela vägen till huvudcentralen
Ja men nu ska du ju byta kabel till garaget och då gäller nutida regel med minst 10 mm2 på PEN så med fyrledarkabel får du välja den arean eller som är vettigare på flera sätt 5G6 mm2. Detta är ett sidospår men inget att fundera över eller diskutera du får det bäst och även oftast billigare med 5G6 där.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Ja men nu ska du ju byta kabel till garaget och då gäller nutida regel med minst 10 mm2 på PEN så med fyrledarkabel får du välja den arean eller som är vettigare på flera sätt 5G6 mm2. Detta är ett sidospår men inget att fundera över eller diskutera du får det bäst och även oftast billigare med 5G6 där.
Okey. Får göra så. Och möjligen höra om någon elektriker kan komma och montera ihop nya ledningar efter elmätaren så jag får ihop allt med en ordentlig kopplingsplint.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Du tänker funktionellt rätt men en liten brist är att du kan dra kontaktorn med tillknappen även när stoppknapparna bryter. Så lägg tex stoppen mellan A1 och punkten du har ritat ovanför och dra helstreck där nödstoppen är ritade.
Kan man lägga nödstoppen på "nollsidan" av spolen?
 
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Kan man lägga nödstoppen på "nollsidan" av spolen?
Det kan man men det är inte ortodoxt. Lätt att du pekas ut som hempulare då. Principiellt bygger det sen mycket länge på att jordfel vid kopplingar på "nollsidan" i ett TN-nät eller efter manövertrafo, nätdon med en pol jordad kan sätta kretsarna där ur funktion.
 
  • Gilla
Dan_Johansson
  • Laddar…
A
Alla nödstoppar kopplas i serie därefter läggs alla startknappar parallellt över varandra och fram till kontaktorns anslutning A1. Återledare ut från A2. Här finns många val av manöverspänning. 230V är vanligast. I detta fallet det enda som kommer fungera med den kontaktorn du valt.
Slutligen kopplas hållkretsen via en NO-kontakt på kontaktorn parallellt över alla startknappar.

Edit: Hittade en bild på byggahus. Det brukar alltid underlätta. 57928-b9d653a35639bad8792ef39450d1d2a5.jpg
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.