652 läst · 21 svar
652 läst
21 svar
Kontaktor bryta säkringsrad
Ja men nu ska du ju byta kabel till garaget och då gäller nutida regel med minst 10 mm2 på PEN så med fyrledarkabel får du välja den arean eller som är vettigare på flera sätt 5G6 mm2. Detta är ett sidospår men inget att fundera över eller diskutera du får det bäst och även oftast billigare med 5G6 där.B bighenk skrev:
Okey. Får göra så. Och möjligen höra om någon elektriker kan komma och montera ihop nya ledningar efter elmätaren så jag får ihop allt med en ordentlig kopplingsplint.GK100 skrev:Ja men nu ska du ju byta kabel till garaget och då gäller nutida regel med minst 10 mm2 på PEN så med fyrledarkabel får du välja den arean eller som är vettigare på flera sätt 5G6 mm2. Detta är ett sidospår men inget att fundera över eller diskutera du får det bäst och även oftast billigare med 5G6 där.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 962 inlägg
Det kan man men det är inte ortodoxt. Lätt att du pekas ut som hempulare då. Principiellt bygger det sen mycket länge på att jordfel vid kopplingar på "nollsidan" i ett TN-nät eller efter manövertrafo, nätdon med en pol jordad kan sätta kretsarna där ur funktion.Dan_Johansson skrev:
Alla nödstoppar kopplas i serie därefter läggs alla startknappar parallellt över varandra och fram till kontaktorns anslutning A1. Återledare ut från A2. Här finns många val av manöverspänning. 230V är vanligast. I detta fallet det enda som kommer fungera med den kontaktorn du valt.
Slutligen kopplas hållkretsen via en NO-kontakt på kontaktorn parallellt över alla startknappar.
Edit: Hittade en bild på byggahus. Det brukar alltid underlätta.
Slutligen kopplas hållkretsen via en NO-kontakt på kontaktorn parallellt över alla startknappar.
Edit: Hittade en bild på byggahus. Det brukar alltid underlätta.