Har garage som är cirka 3,5 m från bostadshuset.
Har inga fönster på garaget och en brandklassad dörr. Garageporten ligger mer än 6 m från huset. Dock har bostadshuset två fönster på cirka 4 meter avstånd från garaget. Två väggar i garaget är Ei30, som vätter mot denna vägg med fönsterna. Har vi förstått rätt att det räcker med brandklassade fönster i garaget, om det nu skulle finnas? Inte att huset behöver ha brandklassade fönster eftersom brandskyddet sitter i garaget?
Tacksam för hjälp!
Har inga fönster på garaget och en brandklassad dörr. Garageporten ligger mer än 6 m från huset. Dock har bostadshuset två fönster på cirka 4 meter avstånd från garaget. Två väggar i garaget är Ei30, som vätter mot denna vägg med fönsterna. Har vi förstått rätt att det räcker med brandklassade fönster i garaget, om det nu skulle finnas? Inte att huset behöver ha brandklassade fönster eftersom brandskyddet sitter i garaget?
Tacksam för hjälp!
J JuliusPson skrev:Har garage som är cirka 3,5 m från bostadshuset.
Har inga fönster på garaget och en brandklassad dörr. Garageporten ligger mer än 6 m från huset. Dock har bostadshuset två fönster på cirka 4 meter avstånd från garaget. Två väggar i garaget är Ei30, som vätter mot denna vägg med fönsterna. Har vi förstått rätt att det räcker med brandklassade fönster i garaget, om det nu skulle finnas? Inte att huset behöver ha brandklassade fönster eftersom brandskyddet sitter i garaget?
Tacksam för hjälp!
Jo precis den tabellen tänker jag på. I den vänstra kolumnen för småhus nära annat småhus står det ”Max 1kvm i respektive vägg” och i den högra (gällande garage) står det bara ”max 1kvm” så då tolkar jag det som att det innebär i garaget bara?
Så tolkar jag det också. Vid småhus nära småhus ska ju båda väggarna brandklassas. Vid småhus nära komplementbyggnad så räcker det ju att en av väggarna är klassad, och då är det bara ett fönster.J JuliusPson skrev: