Hej!
Jag har senaste veckan upplevt mycket svag ström från några specifika eluttag. Aldrig hänt tidigare. Har bytt alla säkringar (3x16A) utan framgång.
Testat med ett grenuttag med röd lampa 1/0. Den lyser svagt och flimrar lite i dessa uttag. Sätter jag i t ex dammsugaren i grenuttaget och försäker starta den, slutar den röda lampan lysa.
Vad kan detta plötsliga bero på?
Jag har senaste veckan upplevt mycket svag ström från några specifika eluttag. Aldrig hänt tidigare. Har bytt alla säkringar (3x16A) utan framgång.
Testat med ett grenuttag med röd lampa 1/0. Den lyser svagt och flimrar lite i dessa uttag. Sätter jag i t ex dammsugaren i grenuttaget och försäker starta den, slutar den röda lampan lysa.
Vad kan detta plötsliga bero på?
Har du kollat dina mätarsäkringar/huvudsäkringar?J jannejohan skrev:Hej!
Jag har senaste veckan upplevt mycket svag ström från några specifika eluttag. Aldrig hänt tidigare. Har bytt alla säkringar (3x16A) utan framgång.
Testat med ett grenuttag med röd lampa 1/0. Den lyser svagt och flimrar lite i dessa uttag. Sätter jag i t ex dammsugaren i grenuttaget och försäker starta den, slutar den röda lampan lysa.
Vad kan detta plötsliga bero på?
Yes, bytte ut dessa tre idag mot sprillans nya. I skåpet i huset sitter automatsäkringar, ingen utlöst.
Ellevio avsade sig allt ansvar, och rekommenderade felsökning av elektriker. Det var det jag ville undvika! 😂💸
Medlem
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Man lär ju börja med att mäta spänningen. Både i uttaget och inkommande.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Berätta mer om hur du upplever/märker denna svaga ström.J jannejohan skrev:
Du har väl inga problem att använda spisen och andra förbrukare, det fungerar, dvs du har ström så det räcker?
Så uttaget i väggen har ström?J jannejohan skrev:
Och lampan i grenuttaget lyser svagt när den är ställd i läge av?
men inte när strömbrytare är på, för då lyser den väl?
Är vägguttaget jordat eller ojordat?
Få du samma fenomen i ett jordat vägguttag?
Försök påminna dig om vad som kan ha hänt när detta började, varför du inte har upplevt detta tidigare.
För att klargöra:
* Är det ett standard 250 V jordat Schuko uttag eller något annat?
* Vilka faser är involverade?
* Är det en lägenhet, radhus eller villa?
Felsökningstips:
* Kolla vilken spänning som din elmätare uppger för de 3 faserna.
* Mät spänningen i något centralt placerat vägguttag för att verifiera mätinstrumentet.
* Mät spänningen i uttaget som inte fungerar korrekt.
* Koppla in en rejäl värmefläkt eller dyligt samtidigt som du mäter spänningen.
* Hur gammal är elinstallationen? (ungefär)
* Är det ett standard 250 V jordat Schuko uttag eller något annat?
* Vilka faser är involverade?
* Är det en lägenhet, radhus eller villa?
Felsökningstips:
* Kolla vilken spänning som din elmätare uppger för de 3 faserna.
* Mät spänningen i något centralt placerat vägguttag för att verifiera mätinstrumentet.
* Mät spänningen i uttaget som inte fungerar korrekt.
* Koppla in en rejäl värmefläkt eller dyligt samtidigt som du mäter spänningen.
* Hur gammal är elinstallationen? (ungefär)
Nu spekulerar jag!J jannejohan skrev:
I din anläggning har du exakt 3 olika fasspänningar. Dessa har varsin huvudsäkring. Alla 1-fasgrupper i alla elcentraler matas från en av dessa tre fassspänningar. Om en huvudsäkring går blir normalt sett alla dessa spänningslösa, men om du då har en äkta trefasförbrukare, det vill säga en apparat som är kopplad mellan två eller flera fasledare istället för mellan fasledare och neutral, så kan man i vissa situationer få bakmatning av en fas från en annan via den apparaten.
Resultatet blir då att du kan få en godtycklig spänning på alla uttag som bakmatas. Den är troligtvis lägre än den skall vara eftersom det blir ett visst spänningsfall. Om du sedan belastar den det kommer strömmen att bli lägre eftersom den inkopplade belastningen adderas till belastningen i 3-fasapparaten där överledningen finns.
Det kan t.ex. inträffa om man har en gammal elpanna och en av huvudsäkringarna går. Men då du skriver att bytt alla huvudsäkringarna så håller ju inte det. Du skulle få samma problem om du fått avbrott på en fas i matningen någonstans mellan huvudsäkringen av elcentralen.
Redigerat:
Precis, det finns ström i huset så det räcker till allt som vanligt. Lampan på grenuttaget lyser när det är påslaget. Uttaget är jordat och monterat av elektriker härom året. Även ett äldre jordat uttag på ovanvåningen beter sig likadant.Bo.Siltberg skrev:Berätta mer om hur du upplever/märker denna svaga ström.
Du har väl inga problem att använda spisen och andra förbrukare, det fungerar, dvs du har ström så det räcker?
Så uttaget i väggen har ström?
Och lampan i grenuttaget lyser svagt när den är ställd i läge av?
men inte när strömbrytare är på, för då lyser den väl?
Är vägguttaget jordat eller ojordat?
Få du samma fenomen i ett jordat vägguttag?
Försök påminna dig om vad som kan ha hänt när detta började, varför du inte har upplevt detta tidigare.
I bägge uttag provade jag med endast dammsugare samt grenuttag+dammsugare. Provade även med diskmaskinen och mobilladdare i dessa uttag. Apparaterna fungerar i andra uttag i samma rum som de felande.
Det är ett fritidshus, så mellan de helger som jag inte varit där har varmvattenberedaren i källaren lagt av (nu avstängd), samt besök av grävling i krypgrunden. Kan inte komma på några andra avvikelser 😅 Men får börja med spänningsprovare nästa vecka.
Vad säger elmätaren?J jannejohan skrev:
Först å främst de tre pilarna jag ringat in,
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://www.ellevio.se/globalassets...ad-b2c/ellevio_produktblad_fas3_t211_web2.pdf
Om inte ovan elmätare ser ut som din så finns andra manualer här,
https://www.ellevio.se/elmatare/forsta-din-elmatare/
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Detta uttag är alltså samma som på filmen.J jannejohan skrev:
Och filmen visar grenuttaget med strömbrytaren avstäng?
Och ingen apparat är ansluten till grenuttaget?
På vilket sätt fungerade inte apparaterna i de felande uttagena?J jannejohan skrev: