Jag har två olika problem med utebelysningen efter en elrenovering. Elektrikern är på semester och jag tänkte se om detta är något som ni hade kunnat hjälpa mig med!

Problem 1:

Utebelysningen får ingen ström. Den orangefärgade sladden som går från strömbrytaren till kopplingsdosan sitter ensam och frånkopplad från övriga sladdar. Vart ska denna kopplas på?

Övrig info: Ström går till takbelysningen i hallen fungerar som normalt. Enbart fel på utebelysningen.

Svart utebelysning på vit vägg, med oskyddade kablar (blå, brun, grön/gul) hängande löst från monteringsfästet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kopplingsdosa med flera lösa orangefärgade elsladdar som sticker ut från ett hål i väggen, del av utebelysningssystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Flera sladdar av olika färger (brun, blå, orange, gul och vit) är anslutna till wagoklämmor i en rund öppning i en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elektriska ledningar i taket med en orangefärgad sladd frånkopplad från övriga ledningar och en kopplingsdosa märkt "Schneider Electric".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Problem 2:

Ström går till utebelysningen, men glödlampan tänds inte. Här har vi testat att även koppla på en annan lampa för att säkerställa att det inte är glödlampan som är problemet.

Hand testar utebelysningens kablar med en spänningsprovare mot en grå vägg utomhus, med flera ledningar exponeras från ett kopplingsuttag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Närbild av en strömbrytare i en kopplingsdosa, med en brun och en vit sladd fäst vid skruvarna, där den orangea sladden är frånkopplad.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elkopplingsdosa med flera olika färgade sladdar anslutna, inklusive en orange kabel åtskild från de andra, inuti en vit vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Stort tack för hjälpen!
 
Redigerat:
Det är inte samma kablar i strömbrytarna som kommer ut till lamporna. De har bytt färg/kopplats om någonstans. Hittar inte var på de andra bilderna. Kan du hitta det?

Tillägg: längst till höger på bild 3, är det gul/grön och orange kabel i samma wago?
 
Redigerat:
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Det är inte samma kablar i strömbrytarna som kommer ut till lamporna. De har bytt färg/kopplats om någonstans. Hittar inte var på de andra bilderna. Kan du hitta det?

Tillägg: längst till höger på bild 3, är det gul/grön och orange kabel i samma wago?
Jag satte en liten tejpbit på sladdarna som kommer in i huset från lampan om det hjälper?

Upptäckte även att det låg en blå sladd löst i kopplingsdosan för andra utebelysningen vilket kändes lite märkligt, men som verkar leda ut till lampan.

Elkopplingsdosa med flera färgade sladdar, några kopplade till wago-kopplingar. En orange sladd är separerad och är ansluten till en kopplingsklämma.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Sladdar av olika färger, inklusive blå, gul/grön och brun, anslutna till WAGO-kopplingsklämmor i en kopplingsdosa, med tejp på vissa sladdar och en avklippt orange sladd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Det är enbart två gul/grön sladdar på samma wago, dvs ingen orange. Den orangefärgade är ensam med en avklippt sladd på andra sidan.
 
Jag ska titta på det igen, du har gjort det mycket tydligare. Hinner inte just nu och nån mer kunnig kommer säkert hinna före.
Men det är inte en elektriker som kopplat detta.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Jag ska titta på det igen, du har gjort det mycket tydligare. Hinner inte just nu och nån mer kunnig kommer säkert hinna före.
Men det är inte en elektriker som kopplat detta.
Tack ändå! Blir lite orolig nu när du säger att en elektriker inte har kopplat detta? Är det något annat som är fel? Hela huset har precis genomgått en total elrenovering av elfirma med nytt elcentral mm.
 
Som farstatjej skriver. Det vore otroligt om elektriker har gjort detta och det inte fungerar.

Det känns ju ganska orimligt.
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
D Dr Benz skrev:
Som farstatjej skriver. Det vore otroligt om elektriker har gjort detta och det inte fungerar.

Det känns ju ganska orimligt.
Ni gör mig väldigt orolig nu. Kan ni beskriva vad ni ser som gör att ni har dessa misstankar? Känns annars märkligt att ifrågasätta elfirman utan att ha något konkret. Allting annat har fungerat fint och utebelysningen var det enda som inte kunde påkopplas/testas då vi saknade armatur.
 
Om vi säger så här. Jag kan för lite om el för att säga vad som kan fela.

MEN för en som precis HAR fått renoverat all el i huset och har kritiskt tänkande så låter det inte alls bra.

OM hen är färdig med renoveringen så skall det fungera. Man mäter ju upp kablarna oavsett. Det enda som skulle kunna strula är inkopplingen av själva armaturerna isf och så verkar det inte vara här.

Alt om det inte är färdigt så har iaf min elektriker kopplat bort där det inte är klart och informerat om detta. Jag har ett uterum som är så just nu då han väntar på mig att färdigställa vissa saker.

Att du är där du är just nu tyder på dålig kommunikation någonstans. Kan tyvärr inte svara på om du skall sluta pilla tills man får kontrollerat men kanske någon annan kan guidea dig. Jag hade inväntat vad elektriker har att säga om det.
 
D Dr Benz skrev:
Om vi säger så här. Jag kan för lite om el för att säga vad som kan fela.

MEN för en som precis HAR fått renoverat all el i huset och har kritiskt tänkande så låter det inte alls bra.

OM hen är färdig med renoveringen så skall det fungera. Man mäter ju upp kablarna oavsett. Det enda som skulle kunna strula är inkopplingen av själva armaturerna isf och så verkar det inte vara här.

Alt om det inte är färdigt så har iaf min elektriker kopplat bort där det inte är klart och informerat om detta. Jag har ett uterum som är så just nu då han väntar på mig att färdigställa vissa saker.

Att du är där du är just nu tyder på dålig kommunikation någonstans. Kan tyvärr inte svara på om du skall sluta pilla tills man får kontrollerat men kanske någon annan kan guidea dig. Jag hade inväntat vad elektriker har att säga om det.
Ja precis! Så är det för oss också då övervåningen är under konstruktion och vi vill inte ha elen påkopplad av säkerhetsskäl. Har varit jättebra kommunikation under hela processen så jag vet inte vad jag kan säga där.

Vi skulle återkomma till elektrikern för påkoppling när vi hade armaturen på plats, men tänkte vi kunde be om hjälp här då han är på semester och det är tillräckligt enkelt. Om det finns misstankar om att något inte är korrekt utförd så behöver jag veta detta så jag kan ta detta vidare!
 
  • Gilla
Dr Benz
  • Laddar…
En ledtråd är att du behöver en sluten krets för att lampan ska lysa.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
B Byggabullen skrev:
Jag har två olika problem med utebelysningen efter en elrenovering. Elektrikern är på semester och jag tänkte se om detta är något som ni hade kunnat hjälpa mig med!

Problem 1:

Utebelysningen får ingen ström. Den orangefärgade sladden som går från strömbrytaren till kopplingsdosan sitter ensam och frånkopplad från övriga sladdar. Vart ska denna kopplas på?

Övrig info: Ström går till takbelysningen i hallen fungerar som normalt. Enbart fel på utebelysningen.

[bild][bild][bild][bild]

Problem 2:

Ström går till utebelysningen, men glödlampan tänds inte. Här har vi testat att även koppla på en annan lampa för att säkerställa att det inte är glödlampan som är problemet.

[bild][bild][bild]

Stort tack för hjälpen!
Problem 2 - löst! Blev lurad av att mannen hade satt en wago på den lösa vita sladden, men inte den lösa blå som låg undangömd i kopplingsdosan.
 
  • Gilla
Dr Benz
  • Laddar…
Problem 1 , du har vit och blå ledare ute i lampan, vilken strömbrytare har vit och blå ledare?
 
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Problem 1 , du har vit och blå ledare ute i lampan, vilken strömbrytare har vit och blå ledare?
Nja, den blå (nollan) kommer inte från någon strömbrytare..
 
  • Gilla
Farstatjej90
  • Laddar…
namnbyte
Du fattas en kopplingspunkt någonstans, dvs som ej hittats ännu. Såvida de inte skarvat kabeln till lampan och sen dragit den, skulle iof kunna förklara att den är död nu om skarvningen släppt.

Skulle tro du behöver rycka lite i kablarna och lyssna vart i vägg och tak det skramlar. Har du tur så ser ni även någon kabel rör sig någonstans. Du behöver veta hur det är draget för att komma vidare. Var försiktig med strömmen, bryt den gärna först om du är minsta osäker.
 
  • Älska
Byggabullen
  • Laddar…
B Byggabullen skrev:
Problem 2 - löst! Blev lurad av att mannen hade satt en wago på den lösa vita sladden, men inte den lösa blå som låg undangömd i kopplingsdosan.
Problem 1 också löst. Var en påkoppling här också av den orangefärgade kabeln.
 