Har bytt köksfläkt och behöver dra ett nytt rör upp till ventilationskanalen i taket. Köksfläkten har 150mm utblås och kanalen i taket ser ut attt vara runt 160mm. Låter det rimligt (hus byggt 1974)? Eller kan det vara någon annan märklig dimension?

Är det ett helt vanligt spirorör man köper och trycker dit med lämplig dimensionsförändings-skarv på 150->160mm? Eller är det något speciellt man behöver tänka på ur brandperspektiv? Röret finns bakom en skåpslucka som är öppningsbar, så inte helt synligt, men inte heller helt inbyggt.
 
En bild säger mer än tusen ord...

Men en köksfläkt brukar anslutas med speciell flexslang och lämpliga adaptrar för de olika dimensionerna
 
K krambriw skrev:
En bild säger mer än tusen ord...

Men en köksfläkt brukar anslutas med speciell flexslang och lämpliga adaptrar för de olika dimensionerna
Så här ser det ut idag. Flexislangen ska bort då den dels är för kort men också för att jag kan sätta ett rakt rör.
 
  • Bild på ett köksskåp med en flexislang, delvis täckt med papperspåse, ansluten till en ventilationsutgång. En elkontakt syns på väggen till vänster.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men skall du sätta ett spirorör så behöver det ju stämma på millmetern i alla riktningar. Man brukar ha en slang liknande den du har på bilden.

När vi köpte vårt hus för rätt många år sedan, så hade vi sotaren där som en del av vår besiktning. Han anmärkte på två saker med fläktanslutningen.

Han hävdade att dels måste utrymmet där slangen går vara lätt åtkomligt utan verktyg. I vårt fall fanns en kryddhylla (70 tal) som var skruvad.

Dels skall slangklämmorna vara av snabbanslutningstyp. Inte vanliga klämmor med skruv.

Han påstod att OM det brinner på spisen så skall man kunna får bort slangen inom 10 sekunder. Då har man en skaplig chans att hindra branden från att sprida sig upp i ventilationsröret, och från det till övriga huset.

Senare har jag förstått att detta är inga faktiska krav, utan hans personliga åsikt. Men inte helt utan poäng.
 
Redigerat:
H hempularen skrev:
Men skall du sätta ett spirorör så behöver det ju stämma på millmetern i alla riktningar. Man brukar ha en slang liknande den du har på bilden.

När vi köpte vårt hus för rätt många år sedan, så hade vi sotaren där som en del av vår besiktning. Han anmärkte på två saker med fläktanslutningen.

Han hävdade att dels måste utrymmet där slangen går vara lätt åtkomligt utan verktyg. I vårt fall fanns en kryddhylla (70 tal) som var skruvad.

Dels skall slangklämmorna vara av snabbanslutningstyp. Inte vanliga klämmor med skruv.

Han påstod att OM det brinner på spisen så skall man kunna får bort slangen inom 10 sekunder. Då har man en skaplig chans att hindra branden från att sprida sig upp i ventilationsröret, och från det till övriga huset.

Sednare har jag förstått att detta är inga faktiska krav, utan hans personliga åsikt. Men inte helt utan poäng.
Röret i taket är centrerat och utblåset på fläkten är centrerat, så bör gå. Förstår det som att spirorör ger lite lägre ljudnivå än flexirör pga mindre turbulens/motstånd, så kör gärna på spirorör av den anledningen.

Gällande åtkomst så har vi inte ens en kryddhylla framför, enbart en skåpslucka så snabböppat utan verktyg. Men slangklämmor med snabbanslutning var bra info, gissar att man bara ska kunna ta tag i röret och slita ner det innan det blir varmt. Frågan är dock om man är så snabbtänkt?
 
T TobbeTabb skrev:
ytt köksfläkt och behöver dra ett nytt rör upp till ventilationskanalen i taket. Köksfläkten har 150mm utblås och kanalen i taket ser ut attt vara runt 160mm. Låter det rimligt (hus byggt 1974)? Eller kan det vara någon annan märklig dimension?

Är det ett helt vanligt spirorör man köper och trycker dit med lämplig dimensionsförändings-skarv på 150->160mm? Eller är det något speciellt man behöver tänka på ur brandperspektiv? Röret finns bakom en skåpslucka som är öppning
T TobbeTabb skrev:
Röret i taket är centrerat och utblåset på fläkten är centrerat, så bör gå. Förstår det som att spirorör ger lite lägre ljudnivå än flexirör pga mindre turbulens/motstånd, så kör gärna på spirorör av den anledningen.

Gällande åtkomst så har vi inte ens en kryddhylla framför, enbart en skåpslucka så snabböppat utan verktyg. Men slangklämmor med snabbanslutning var bra info, gissar att man bara ska kunna ta tag i röret och slita ner det innan det blir varmt. Frågan är dock om man är så snabbtänkt?
Känns mer rimligt att använda sekunderna till att springa o hämta brandsläckaren!

Verkar finnas montagedetalj för Spiro som är framtagna för anslutning på 150mm kökskåpa så det borde inte vara ett problem! Kring ljudproblemet så tror jag inte det spelar någon roll då det är fläkten som kommer låta vid matlagning och inte ljudet från ev flexslangen!



Text om förutsättningar för imkanal klass 3, inklusive sektioner om imkanalens sträckning, skydd mot brandspridning inom och utanför köket, och upphängningsanordningar.