Jag ska flytta en lampknapp i ett garage. Nåväl, jag är inte elproffs, men aldrig sett en sån där "bar stålkabel" som ligger lös där i jorden ? Någon som vet vad syftet varit med denna? Jag blir sugen på att "rensa ut lite" ur den där boxen.. vad tror ni ? Lämna eller behålla den där metall vajern ?
Det är en sk. biledare. Den bör förses med en genomskinlig skyddsslang och skarvas i dosan. Ett vanligt sätt att hantera den är att man ansluter den till jord i centralen eller annan matande punkt. Därefter kopplar man ihop den i efterföljande dosor och låter den vara isolerad i sista dosan eller uttaget.
Man kan också ansluta den till jord i båda ändarna. I normala hushållsanläggningar spelar det normalt ingen roll hur man gör. Den ska däremot inte användas som spänningsförande ledare och inte heller ersätta gul/grön.
Man kan också ansluta den till jord i båda ändarna. I normala hushållsanläggningar spelar det normalt ingen roll hur man gör. Den ska däremot inte användas som spänningsförande ledare och inte heller ersätta gul/grön.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Varför ser jag två grupper av grön/gula ledare som har varsin plint, kl 11 och 2?
Detsamma för blå ledare.
Detsamma för blå ledare.
Jag tror det var "för tjockt" med kablar , för de har ju gjort detsamma med blå och svart, delar upp det i två grupper. (Jag vet inte exakt vart övrig el går i denna box utan bara elen till knappen)Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Jag ser inte tråden som kopplar samman dessa grupper av ledare.
Kanske värt att syna kretslösningarna närmare.
Kanske värt att syna kretslösningarna närmare.
Den där dosan såg ju inte rolig ut inuti, jag skulle definitivt syna den lite närmare som Bo skriver.
Jo, det ser skumt ut. Två grupper?
Det är mycket spännande saker i det här huset när man "lyfter på lock". Det jag tror när jag kikar på det är att det är draget från två proppskåp till den där kopplingsdosan, en "in" från garagets säkringslåda och en "in" från huset och sen från de två till olika lampor (lampor i garaget =säkringar i garaget) (lampor utanpå garaget= säkringar i huset)Fotografen skrev:
Det där lät inte kul.
En grupp ska vara ensam i sin dosa, och definitivt inte från två olika centraler...kartlägg, gör redo för ominstallation...mina fem öre, tyvärr.
En grupp ska vara ensam i sin dosa, och definitivt inte från två olika centraler...kartlägg, gör redo för ominstallation...mina fem öre, tyvärr.
Ehh... Ja, det där var *inte* trevligt.
Det där innebär ju att du kan stänga av säkringarna i ett proppskåp och mäta på "fel" ledare och tro att det är spänningslöst när du börjar arbeta i dosan. Det är en av orsakerna till att man inte ska göra så.
Du bör genast dela upp det där i två olika dosor.
Det där innebär ju att du kan stänga av säkringarna i ett proppskåp och mäta på "fel" ledare och tro att det är spänningslöst när du börjar arbeta i dosan. Det är en av orsakerna till att man inte ska göra så.
Du bör genast dela upp det där i två olika dosor.