1 767 läst · 44 svar
2k läst
44 svar
Mellantrådar vid dubbeltrapp
Det kanske skriker hemmapul, men det blir en bättre och säkrare installation än en påträdd kabelmantel.G GoGetLost skrev:
Och hur man gör om man köper en ny spegel som kräver jord? Givetvis drar man i så fall fram en jord från närmsta dosa (där tändknappen sitter).
Hur gör man i taket då? Ska det träs på kabelmantlar på 7x2 ställen där också?
Jag vill göra saker rätt men här tycker jag inte reglerna riktigt fungerar i praktiken.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
Inga skumma regler alls. Det är en av de bästa sakerna med Sverige, att vi har tydliga byggregler och standarder, så man slipper tro man hamnat i t ex Thailand (elektriskt sett) när man flyttar till annat boende.
Det du verkar vilja ha är rena vilda västern där var och en ska få bestämma hur elstandarden ska se ut. Det är inte Sverige.
Det du verkar vilja ha är rena vilda västern där var och en ska få bestämma hur elstandarden ska se ut. Det är inte Sverige.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 819 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 819 inlägg
Behöver du kunna tända både takspottar och spegel vid altandörren? Räcker det inte med bara taket? Då blir det ju 5 trådar vilket är fullt görbart i 16-slang med snälla böjar.
Känns som det kan behövas kompromissa lite mot din tanke med situationen som den är.
Btw jag känner ingen elektriker som bara sätter slang och dosor innan väggbeklänad. För att sen komma tillbaka och dra ledarna när de sätter upp armaturerna.
Känns som det kan behövas kompromissa lite mot din tanke med situationen som den är.
Btw jag känner ingen elektriker som bara sätter slang och dosor innan väggbeklänad. För att sen komma tillbaka och dra ledarna när de sätter upp armaturerna.
Redigerat:
Jo, detta är inget större problem. Enbart en mindre irritation. Som jag skrev är det så det får bli; endast taklamporna kan tändas från båda ställena. Spegeln går dessutom att tända/släcka på själva spegeln (touch-knapp) vilket är ungefär mitt emellan.
Vad gäller reglerna så vill jag ha regler som är konsekventa och som fungerar ihop med den elmateriel som finns i handeln. 230V LED spottar funkar inte med FK.
Vad gäller reglerna så vill jag ha regler som är konsekventa och som fungerar ihop med den elmateriel som finns i handeln. 230V LED spottar funkar inte med FK.
Kanske har "installatören" till viss del brustit i kunskaperna om hur det ska göras, men det kan man inte skylla på "reglerna".
Och jag har aldrig upplevt att det skulle vara problem med 230V LEDspottar och FK, men som sagt FÖRST löser man hur det ska dras och vad man ska använda, sedan utför man jobbet.
Och jag har aldrig upplevt att det skulle vara problem med 230V LEDspottar och FK, men som sagt FÖRST löser man hur det ska dras och vad man ska använda, sedan utför man jobbet.
Självklart är det så. (Jag har brustit). Men tyvärr är det i de flesta fall omöjligt att få reda exakt på hur materielen är beskaffad innan man har den i händerna. Tyvärr inte en lyx jag som amatör har då jag inte kan knalla in hos grossisten och klämma och känna på prylarna.E elmont skrev:Kanske har "installatören" till viss del brustit i kunskaperna om hur det ska göras, men det kan man inte skylla på "reglerna".
Och jag har aldrig upplevt att det skulle vara problem med 230V LEDspottar och FK, men som sagt FÖRST löser man hur det ska dras och vad man ska använda, sedan utför man jobbet.
Vad jag förstår är det relativt vedertaget bland ”riktiga” elinstallatörer att använda lampsladdar mellan och fram till 230V LED spottar.
Sen skulle jag vilja ha svar på hur det kan anses säkrare att trä på en kabelmantel utanpå FK en bit än att använda lampsladd? Den lär ju inte sitta särskilt bra? Är det ens möjligt att få en mantel tom utan att skära upp den längs med?
Jag drog nu igenom 5 FK (fas, nolla, jord och 2 mellantrådar). Detta var extremt enkelt, utan medhjälpare och utan glidmedel. Nästan så jag tror 7 hade funkat också.
Kanske drog jag 20 slang? Tror inte det men jag är osäker, jag har både 16 och 20 hemma så det är inte alls omöjligt…🤔
Kanske drog jag 20 slang? Tror inte det men jag är osäker, jag har både 16 och 20 hemma så det är inte alls omöjligt…🤔
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 257 inlägg
En anslutningsdosa på väggen och anslutningskabel däremellan. Denna anslutningskabel får sakna skyddsledare. En sådan dosa får dock inte alltid plats bakom spegeln, och en infälld dosa kan behöva vara tät eftersom det handlar om ett badrum.V vectrex skrev:
Varifrån? Från en annan dosa? Vilken typ av kabel?V vectrex skrev:
Det bryter mot reglerna, men här blundar tillverkare och bransch för det. Det gör det inte rätt för det.V vectrex skrev:
Det blir tyvärr fortfarande sju trådar. Men det finns ju trådlösa vriddimmers, t.ex till Plejd.V vectrex skrev:
Nej, det är behörighetskrävande. Tanken med denna regel är att skyddsledaren ska finnas framdragen till anslutningspunkten (dosan på väggen). Eftersom det inte är behörighetskrävande att byta belysning (gäller dock inte badrum) så får det inte vara behörighetskrävande att fiska fram en skyddsledare. Den måste finnas tillgänglig så att ingen missar att använda den om den behövs.V vectrex skrev:
T.ex downlights från hide a lite fungerar fint med flexslang med skyddsledare, med slangen direkt fram till drivdonet.V vectrex skrev:
Det är snarare produkterna som inte följer reglerna. Sedan Sverige inte är Svenskt längre med Svenska tillverkare så verkar importörer inte bry sig om vad de släpar in i landet. Du får hjälpa till genom att låta bli att köpa sådana produkter. Det är dock ofta svårt att ta reda på vad man köper.V vectrex skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 819 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 819 inlägg
Du kanske redan kollat, men är du säker att du verkligen kan släcka och tända den typen av spegel med remote/strömbrytare? Den typen kräver ofta återfjädrande brytare (som du absolut inte verkar vilja ha). Det funkar heller inte med trapp.V vectrex skrev:Jo, detta är inget större problem. Enbart en mindre irritation. Som jag skrev är det så det får bli; endast taklamporna kan tändas från båda ställena. Spegeln går dessutom att tända/släcka på själva spegeln (touch-knapp) vilket är ungefär mitt emellan.
Vad gäller reglerna så vill jag ha regler som är konsekventa och som fungerar ihop med den elmateriel som finns i handeln. 230V LED spottar funkar inte med FK.
Har den inte den funktionen och du bryter matningen till spegeln via strömbrytare är det inte säkert att den tänds (om den inte är byggd för att tändas via spänningsbortfall)
Redigerat:
Så säker man kan vara genom att läsa all dokumentation av tillverkaren.U Utsliten och utdömd skrev:
https://www.hafa.se/sortiment-badrum/badrumsskap-speglar/spegel-store-rund-led-1000
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 819 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 819 inlägg
Skillnaden är att lampsladd (typ SKX) inte är avsedd för fast installation enligt tillverkaren. Det finns platt sladd som är avsedd för fast installation, tex TP90 och några till.
Att spegeln är dåligt utförd är inte reglernas fel.
Plejd har både en vriddimmer och möjlighet att konfigurera ingångar som toggle så det kan ev vara värt att titta på ändå
Att spegeln är dåligt utförd är inte reglernas fel.
Plejd har både en vriddimmer och möjlighet att konfigurera ingångar som toggle så det kan ev vara värt att titta på ändå
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 819 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 819 inlägg
Anledningen till att jag frågar är för att min sambo ville ha knapp på spegeln för att kunna dimma utan att behöva gå till dörren (i-landsproblem). Och det var inte så lätt att hitta någon som var kompatibel med strömbrytare och hade inbyggd dimmer då majoriteten saknar remote/signal eller inte tänds igen vid bryten spänning. Men det är 3 år sedan så kan ju kommit nya produkter.V vectrex skrev:
Löste det med spegel utan inbyggd knapp, som dimmas med plejd och sen trådlös knapp i lådan på kommoden.
Finns ju två sätt att tolka texten på Hafa. Antingen som jag där dimmern har minne och kommer ihåg nivån vid på/av på spegeln egna knapp. Eller som du tolkar det, där minnet även kommer ihåg på/av vid strömbrytare på matningen. Nackdelen med det blir ju att spegeln inte går att tända med strömbrytare på väggen om någon släckt på touchknappen.
Då är det ju bara att dra i sju så får du det som du vill och tänkt.V vectrex skrev: