Hej alla el-kunniga!

Har installerat led-belysning i trappor utvändigt. Har köpt IP67 dosor och kopplat in allt. Har lagt ytterbelysningen på en PSA 10 A för att slippa att hela anläggningen löser vid fel.
Har lagt det via en Plejd CTR-01 för att kunna få astrours-funktionen. Det fungerar hur bra som helst men efter 10 min löser PSA ut.
Vad kan det bero på att den inte löser direkt utan först efter 10 min?
 
Är allt som går via denna PSA nyinstallerat? Eller driver den dessutom någon äldre armatur?
Vad är det för belysning, 230V ända fram till lamporna?

Har det fungerat från början, eller fallerar det först nu efter en del regnande?

Hur hög effekt är det på LED belysningen?

OM det skulle vara felkopplat så att du ex. får hela returströmmen via jord istället för genom nollan. Så drar LED ofta så lite ström att de bara nätt o jämnt kommer upp till triggpunkten för din jfb.

Lägg upp lite bilder på din koppling.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Är allt som går via denna PSA nyinstallerat? Eller driver den dessutom någon äldre armatur?
Vad är det för belysning, 230V ända fram till lamporna?

Har det fungerat från början, eller fallerar det först nu efter en del regnande?

Hur hög effekt är det på LED belysningen?

OM det skulle vara felkopplat så att du ex. får hela returströmmen via jord istället för genom nollan. Så drar LED ofta så lite ström att de bara nätt o jämnt kommer upp till triggpunkten för din jfb.

Lägg upp lite bilder på din koppling.
Hej! Tack för svar. Här kommer en skiss på inkopplingen. Allt är nyinstallerat. Huset nybyggt. Kopplingsschema som visar hur det är kopplat samt vad det är för trafik och belysning jag använt.
 
  • Handritat kopplingsschema för nyinstallerad LED-belysning med transformatorer, kopplingsdosor och LED-driftdon på rutat anteckningspapper.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
J Jaggi123 skrev:
Hej! Tack för svar. Här kommer en skiss på inkopplingen. Allt är nyinstallerat. Huset nybyggt. Kopplingsschema som visar hur det är kopplat samt vad det är för trafik och belysning jag använt.
Trafo*
 
Du har alltså två kopplingsdosor i mark med varsitt drivdon?
Hur har du tätat denna dosa?
Det är väldigt svårt att få det fuktfritt under mark.
 
J Jaggi123 skrev:
Hej! Tack för svar. Här kommer en skiss på inkopplingen. Allt är nyinstallerat. Huset nybyggt. Kopplingsschema som visar hur det är kopplat samt vad det är för trafik och belysning jag använt.
?
Handritat schema på rutat papper med tre vertikala linjer märkta som PE, FAS och symbol för jord.
 
  • Wow
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Du har alltså två kopplingsdosor i mark med varsitt drivdon?
Hur har du tätat denna dosa?
Det är väldigt svårt att få det fuktfritt under mark.
Hej, ja jag har två stycken kopplingsdosor i mark. Det är belysning i trädgården för två stycken granit trappor som det 15 m mellan. Det är IP 67 kopplingsdosor jag an använt. Har ej tätat någonting i dem. Borde det inte löst direkt om det vore fukt i dosorna? Nu löser det först efter efter ca 10 minuter.
 
Hur har du parkerat skyddsledaren i dessa dosor? Det är mot skyddsjord eller moder jord som det blir en överledning. Vad är det för drivdon, vad håller det för IP-klass? Det är knappast avsett för mark. Jag tror problemet ligger här tyvärr. Hoppas det inte för mycket jobb att gräva upp och prova uppe i det torra. Gräv hellre ned längre 12 V-ledningar.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Hur har du parkerat skyddsledaren i dessa dosor? Det är mot skyddsjord eller moder jord som det blir en överledning. Vad är det för drivdon, vad håller det för IP-klass? Det är knappast avsett för mark. Jag tror problemet ligger här tyvärr. Hoppas det inte för mycket jobb att gräva upp och prova uppe i det torra. Gräv hellre ned längre 12 V-ledningar.
Ja, skyddsledaren är parkerad i kopplingsdosorna.
Det är ganska långa avstånd. Jag kan såklart sätta en transformator i elcentralen istället för i kopplingsdosorna så allt som idag är 230V utomhus blir 12 V. Det är dock långa avstånd. 25-30 m . Kanske kan det bli ett problem?
 
En grupp lampor drar under 300 mA och det är inga problem trots låg spänning på 12 V. Välj t.ex en kabel med arean 1.5 mm².

Jag törs inte säga vad som händer här. Man skulle behöva en läckströmstång. Om skyddsledaren är parkerad på en skruv i hörnet på dosan så är det en bra bit ifrån spänningsförande delar. Dosan är troligen heller inte vattenfylld. Men vi vet ju inte om det handlar om kortslutning L-N heller.

Men dessa dosor i marken är det första jag skulle titta utan att veta närmare.

Vi kan inte utesluta felkoppling heller, att nolla och skyddsjord är förväxlade eller sammankopplade.
 
  • Gilla
Panor82
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
En grupp lampor drar under 300 mA och det är inga problem trots låg spänning på 12 V. Välj t.ex en kabel med arean 1.5 mm².

Jag törs inte säga vad som händer här. Man skulle behöva en läckströmstång. Om skyddsledaren är parkerad på en skruv i hörnet på dosan så är det en bra bit ifrån spänningsförande delar. Dosan är troligen heller inte vattenfylld. Men vi vet ju inte om det handlar om kortslutning L-N heller.

Men dessa dosor i marken är det första jag skulle titta utan att veta närmare.

Vi kan inte utesluta felkoppling heller, att nolla och skyddsjord är förväxlade eller sammankopplade.
Hej igen,

Hade noll och jord var skiftade hade väl PSA löst omgående.
Är inne på att den transformator jag använt ej klarar fukten som blir i mark, även om det inte är direkt vattengenomträngning.
 
J Jaggi123 skrev:
Hade noll och jord var skiftade hade väl PSA löst omgående.
Ja kanske, det beror på vad 600 mA på DC-sidan motsvarar för ström på primärsidan av drivdonen.
Om de var sammankopplade av misstag efter PSAn så halveras den strömmen på ett ungefär.

Som Kane noterade har du skrivit PE på ledaren som matar PSAn. Det är normalt en neutralledare, som eventuellt plockas från PEN-plinten i din central. Har du hämtat den från en N-plint kanske det finns skäl att syna närmare efter nån dunderblunder.
J Jaggi123 skrev:
Är inne på att den transformator jag använt ej klarar fukten som blir i mark, även om det inte är direkt vattengenomträngning.
Det är sannolikt, även om du har använt IP44-klassad trafo.
Men för att jordfelsskyddet ska lösa ska det bli en överledning mot skyddsledaren en bit därifrån.
Det är också osannolikt med ren kortslutning i trafon.

Så du får nog bita i gräset här och koppla isär det du kan tills du hittar felkällan. Du kan ju börja med att koppla bort drivdonen och prova en annan belastning på CTR-01.
 
PEN ska det såklart vara, bara ett stav-fel av mig. Dock viktigt i verkligheten ☺️
 
J Jaggi123 skrev:
PEN ska det såklart vara, bara ett stav-fel av mig. Dock viktigt i verkligheten ☺️
Så här då?
 
  • Ritning av elektrisk kopplingsschema som visar anslutningar mellan komponenter som kopplingsdosa, transformator och Plejd CTR-01 med färgmarkerade ledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
A
Är det inte bara att gräva upp dosorna och kika hur det ser ut?

Väldigt fint ritat förövrigt. Snyggt och överskådligt. Det blev bara lite fel där med beteckningen för ledarna. Det ska nog vara fas, neutral och jord.

Tips är att undersöka användningsområdet för de material du/ni använder. En dosa med ip67-märkning betyder inte att den är gjord för att monteras i mark och samma med ett drivdon.
Användningsområdet bör framgå av instruktionerna.
 