1 049 läst · 26 svar
1k läst
26 svar
Koppling till spis och ugn.
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Ursprungliga frågan var egentligen om det går koppla in en ny spis när det ser ut som det gör 😅 bifogar bild på nya spisenGK100 skrev:Det du visat på bilderna är i toppskick och inte alls i ålder där det kan vara problem med kabeltyper gummiisolerade osv inte heller behöver du tänka på någon brandrisk där öht. Så det är i andra delar av huset du får söka efter eventuella lämnade delar som i så fall tex kan vara gammal kulo. Det är knappast troligt i ditt fall att du hittar så mycket sånt eftersom det troligtvis är inne på tredje upprustningen vad gäller el vi ser på bilderna.
I din grundfråga får du göra som Bo skrev ordna en vettig matning till fläkten skilt från spisen det kan du ta från tex belysningen i köket. Byta kabel till spismatningen kan du göra om behovet uppstår tex med nya vitvaror. Det du har går fint så länge du har 400 V spis och det går att lägga om befintligt till två faser och nolla om du byter till modernare som oftast kräver nolla.
Så ditt konto kan nog vara relativt orört om det bara är vad du började tråden med som ska åtgärdas.
Edit: glömde visst bilden. Försöker väl igen då
Ja då får du antingen byta kabel och få det helt rätt med tre faser och nolla eller lägga om den du har så du kör två faser och nolla alltså flytta om blå tråden till nollskenan i centralen. I fallet med spisen du visar nu är det ingen skillnad eftersom den ändå bara drar nytta av två faser som är mycket vanligt numera.W Wolfpack1988 skrev:
Men ordna fläktens koppling så ska du inte ha det särskilt inte med nollan tagen från skyddsjord.
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Men rent praktiskt då, kan man ta en 5g kabel, koppla in 3 faser, nolla på nollskena och skyddsledare på jordskena utan att separera på PE och N skena eller blir det knasigt?GK100 skrev:Ja då får du antingen byta kabel och få det helt rätt med tre faser och nolla eller lägga om den du har så du kör två faser och nolla alltså flytta om blå tråden till nollskenan i centralen. I fallet med spisen du visar nu är det ingen skillnad eftersom den ändå bara drar nytta av två faser som är mycket vanligt numera.
Men ordna fläktens koppling så ska du inte ha det särskilt inte med nollan tagen från skyddsjord.
Nej det är precis så det ska göras helt rätt uppfattat. Det gäller oberoende ev JFB eller matning TN-S osv som påverkar om de är hopkopplade eller ej.W Wolfpack1988 skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Tack så mycket för alla svar och hjälp. Då vet jag jag vad som ska beställas.
Moderator
· Stockholm
· 51 947 inlägg
Du får under inga omständigheter sära på noll och jordskenan. Då får du flytande nolla, vilket i sin tur gör att du får slumpartat mellan 0 och 400V i alla vägguttag. Sådana fel har resulterat i nedbrunna hus.
En jordfelsbrytare bryter bort nollan vid fel, samtidigt (eller egentligen liiite efter) som den bryter bort faserna. Då finns ingen risk att få överspänning till prylar som går på 230V.
En jordfelsbrytare bryter bort nollan vid fel, samtidigt (eller egentligen liiite efter) som den bryter bort faserna. Då finns ingen risk att få överspänning till prylar som går på 230V.
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Hej igen. Hoppas på att få hjälp igen. Kan någon hjälpa mig och förklara hur detta ska kopplas i Perilexkontakten? Det ser ju ut på schemat som att grå och brun ska anslutas till samma stift i hanen men jag är en gnutta osäker
Eftersom du med dina frågor troligen saknar de mest elementära grundläggande kunskaperna i elinstallation ska du inte ge dig på att fixa något på egen hand. Risken att du gör fel trots alla inlägg från "förståsigpåare" är betydande. Anlita kunnig elinstallatör.
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Du förolämpar personerna på detta forum genom att kalla dem "förståsigpåare". Jag uppmanar dig att själv skaffa dig kunskapen att avgöra vilka frågeställare som kan ta emot råd och vilka som bör rekommenderas att kontakta en elfirma.G G.L. skrev: