Jag har passiv frikyla i tvåvåningshus där käldbärarkretsen tappar tryck men hittar ingen läcka, endast lite grönfärgat intorkat dropp på några ställen som jag bedömer är från kondens på kopparrören pga färgen. Jag kör bioetanol som ju är lite svagt blått.
Senaste somrarna har jag fyllt på lite luft och vatten i expansionskärlet (Nibe standard plastkärl kompletterat med ventil i toppen för att kunna trycksätta) och luftat fläktkonvektorerna på övervåningen, det har väl räckt med en gång kanske per sommar, eller max två. Nu i år är det värre, har tryckt i luft och lite vatten kanske tre gånger och nu är kylan borta igen. Trycket minskar och det blir luft i konvektorerna där uppe så man hör hur det skvalar och rinner utan att det blir nämnvärd kyla.
Igår tryckte jag i till 0,6 bar (stod på 0,1 bar innan). Idag ca 18 timmar senare har det sjunkit till 0,5 bar. Gissar att det landar på 0,1 bar om några dagar.
Tips på felsökning?
Det märkliga är att jag tycker att värmekretsen också tappar i tryck, om än mycket långsammare. Men det kan väl inte ha någon koppling? Det är varken samma krets eller att de möts i en vvx.
Senaste somrarna har jag fyllt på lite luft och vatten i expansionskärlet (Nibe standard plastkärl kompletterat med ventil i toppen för att kunna trycksätta) och luftat fläktkonvektorerna på övervåningen, det har väl räckt med en gång kanske per sommar, eller max två. Nu i år är det värre, har tryckt i luft och lite vatten kanske tre gånger och nu är kylan borta igen. Trycket minskar och det blir luft i konvektorerna där uppe så man hör hur det skvalar och rinner utan att det blir nämnvärd kyla.
Igår tryckte jag i till 0,6 bar (stod på 0,1 bar innan). Idag ca 18 timmar senare har det sjunkit till 0,5 bar. Gissar att det landar på 0,1 bar om några dagar.
Tips på felsökning?
Det märkliga är att jag tycker att värmekretsen också tappar i tryck, om än mycket långsammare. Men det kan väl inte ha någon koppling? Det är varken samma krets eller att de möts i en vvx.
Innan jag installerade allt så läste jag att det vanliga plastkärlet skulle funka fint även om det inte var avsett för ändamålet men jag hade jag inte haft detta kärl så hade jag ju köpt ett rikigt "rött" kärl så klart.V Vector skrev:
Genomströmningsluftare, googlade det men fick upp en massa olika luftare. Du menar helt enkelt "automatisk" avluftare med flottör eller någon specifik modell? Något speciellt att tänka på när man kör 30% bioetanol?
Även om jag sätter dit en automatisk avluftare så undrar jag ju hur det kan läcka ut både tryck och vätska i tomma intet, eller kan det vara så illa att kollektorn läcker? Den provtrycktes iaf vet jag när den installerades för 13 år sedan.