Har ett 40-tala hus med 3 våningar. Vi bytte toalett på mitten plan (gammal fr 90-talet) till en ny för ngr månader sedan misstänker att det är det som påverkar men vet inte. Sammanfaller tidsmässigt iaf.

Problemet nu är att på övervåningen där vi har toalett och badkar anno 2006 så måste vi fylla vatten i badkarsavloppet var och varannan dag. Tidigare varannan var tredje månad.

Kan det vara så att detta bytet och vattenlåsets lukt hör ihop på ngt sätt och isf vad kan vi göra?

Vi har inte snålspolande toaletter då vårt avloppsrör ute på gården inte gillar det låga vattenflödet och då blir det stopp. Om det är av betydelse med snålspol eller inte.

Hoppas ngn har kunskap ang detta 😎
 
Det låter som att något har hänt med avluftningen av avloppet.

När du spolar i en toa, så strömmar spolvattnet igenom röret som en kolv. Det trycker luft framför sig, och det bildas undertryck bakom "vattenkolven". Då sugs vatten ut ur vattenlås, ex. i en golvbrunn under badkaret.

För att undvika detta så har man avluftning. Oftast går den vertikala stammen vidare upp till yttertaket där det kan sugas in utomhusluft så att undertrycket jämnas ut. Den suger luft där istället för från andra vattenlås.

men dte finns andra lösningar för avluftning. I vissa fall sitter det en vacuumventil som släpper in luft men som inte släpper ut luft från avloppet.

På något sätt har troligen avluftningen skadats eller ändrats när ni bytte toastolen.

Var det ett vanligt enkelt byte, eller fick ni göra om något med rören?
 
Redigerat:
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Det låter som att något ahr hänt med avluftningen av avloppet.

När du spolar i en toa, så strömmar spolvattnet igenom röret som en kolv. Det trycer luft framför sig, och det bildas undertryck bakom "vattenkolven". Då sugs vatten ut ur vettenlås, ex. i en golvbrunn under badkaret.

För att undvika detta så har man avluftning. Oftast går den vertikala stammen vidare upp till yttertaket där det kan sugas in utomhusluft så att undertrycket jämnas ut. Den suger luft där istället för från andra vattenlås.

men dte finns andra lösningar för avluftning. I vissa fall sitter det en vacuumventil som släpper in luft men som inte släpper ut luft från avloppet.

På något sätt har troligen avluftningen skadats eller ändrats när ni bytte toastolen.

Var det ett vanligt enkelt byte, eller fick ni göra om något med rören?
Hmm… har inget sånt på taket och det var en firma här och tog bort gamla stolen och satte in en ny. Tror inte de gjorde något annat för de sa inget iallafall
 
Det jag funderade på är att det finns ibland en liten vacuum ventil på ett rör i direkt anslutning till toastolen. Eller på ett avstick direkt under handfatet. Så om det gjorts något mer än byte av toastol, kanske något sådant rationaliserats bort.

Beskrivningen tyder på problem med avluftningen, så du bör forska i hur den fungerar. En vacuumventil finns ofta på vinden, för man vill undvika genomföring genom yttertaket. Vacuumventiler kan hänga upp sig.
 
H hempularen skrev:
Det jag funderade på är att det finns ibland en liten vacuum ventil på ett rör i direkt anslutning till toastolen. Eller på ett avstick direkt under handfatet. Så om det gjorts något mer än byte av toastol, kanske något sådant rationaliserats bort.

Beskrivningen tyder på problem med avluftningen, så du bör forska i hur den fungerar. En vacuumventil finns ofta på vinden, för man vill undvika genomföring genom yttertaket. Vacuumventiler kan hänga upp sig.
Tack snälla för alla svar, ska forska lite och stöter jag på patrull eller undrar ngt så skriver jag igen 😎

Ha en fin dag!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.