Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Matningen från elcentralen består av tre faser utan nolla. Den blå från elcentralen är alltså en fasledare. Det fungerar tydligen bra för spisen då den troligen är en 400 V-spis som inte använder nollan.
Däremot har någon gjort en mycket ful inkoppling av köksfläkten och tagit nollan från skyddsjordsledaren. Det är förbjudet och behöver åtgärdas. Ni får försöka hitta matning till fläkten från ett annat håll, eller byta spiskabeln från centralen.
Däremot har någon gjort en mycket ful inkoppling av köksfläkten och tagit nollan från skyddsjordsledaren. Det är förbjudet och behöver åtgärdas. Ni får försöka hitta matning till fläkten från ett annat håll, eller byta spiskabeln från centralen.
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Ser väl normalt ut för en gammal porslinscentral men man skulle behöva en bild snett nerifrån också minst. Nu ser det ut som det bara är en ledning som går via strömbrytaren(?) Är inkommande kabel den svarta nere till höger?
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Då kommer det några bilder till.
Men om jag ska få till fem ledare ner till köket hur slår man isär det rent praktiskt i skåpet när det är fyra ledare in från mätaren. Blir det att byta hela inkommande eller kan elektrikern fixa det ändå? Försöker reda ut om jag kommer ha något kvar på banken när detta är klart.
Men om jag ska få till fem ledare ner till köket hur slår man isär det rent praktiskt i skåpet när det är fyra ledare in från mätaren. Blir det att byta hela inkommande eller kan elektrikern fixa det ändå? Försöker reda ut om jag kommer ha något kvar på banken när detta är klart.
Du har ju en nollplint och en jordplint i centralen så nolla på nollskena och jord på jordskena faser på var sin säkring.
Men då du inte riktigt greppar helheten kanske det skulle vara smart att leja in en elektriker några timmar.
Men då du inte riktigt greppar helheten kanske det skulle vara smart att leja in en elektriker några timmar.
Bra med några bilder till. Syns att alla ledningar är anslutna nertill på huvudströmbrytaren. Huvudledningen från elmätaren har uppenbart blivit utbytt någon gång under åren. Kanske huset är rejält gammalt? Den röda passdelen till säkringen i mitten upptill ser möjligen lite bränd ut och skulle i så fall behöva åtgärdas?
Medlem
· Västra Götaland
· 21 inlägg
Jo jag pillar med el enbart i syfte att bilda mig en uppfattning. Elektriker får göra jobbet såklart.
Inkommande ledning byttes för ca 5 år sedan i samband med att man grävde ner ledningarna i området. Huset är rejält gammalt, uppfört ca 1860, när elen drogs in vet nog ingen.
Inkommande ledning byttes för ca 5 år sedan i samband med att man grävde ner ledningarna i området. Huset är rejält gammalt, uppfört ca 1860, när elen drogs in vet nog ingen.
Ok, spännande och då har det hunnit hända mycket med el-installationen under årens gång. Bra att undersöka så att det inte finns kvar några gamla pappersisolerade ledningar i något rum eller gammal farlig kulo och sådant. Och som sagt in med jordfelsbrytare.
Det du visat på bilderna är i toppskick och inte alls i ålder där det kan vara problem med kabeltyper gummiisolerade osv inte heller behöver du tänka på någon brandrisk där öht. Så det är i andra delar av huset du får söka efter eventuella lämnade delar som i så fall tex kan vara gammal kulo. Det är knappast troligt i ditt fall att du hittar så mycket sånt eftersom det troligtvis är inne på tredje upprustningen vad gäller el vi ser på bilderna.W Wolfpack1988 skrev:
I din grundfråga får du göra som Bo skrev ordna en vettig matning till fläkten skilt från spisen det kan du ta från tex belysningen i köket. Byta kabel till spismatningen kan du göra om behovet uppstår tex med nya vitvaror. Det du har går fint så länge du har 400 V spis och det går att lägga om befintligt till två faser och nolla om du byter till modernare som oftast kräver nolla.
Så ditt konto kan nog vara relativt orört om det bara är vad du började tråden med som ska åtgärdas.