Hej!

Har en fråga om man kan koppla två expansionskärl med olika volym till en dränkbar pump? Brunnen är en "grund brunn".

Idag har jag endast vatten till 100 literskärlet och det fungerar bra.
Kan man sätta en t-koppling vid brunnen och koppla in ett extra expansionskärl eller kan det bli något problem med tryck i ledningen etc?
 
  • Illustration som visar en pump i en grund brunn ansluten via t-koppling till två expansionskärl på 20 liter respektive 100 liter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Det fungerar bra med två olika om man har backventiler på ledningarna efter förgreningen.
Tryckvakten till pumpen måste sitta mellan pumpen och backventilerna.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det fungerar bra med två olika om man har backventiler på ledningarna efter förgreningen.
Tryckvakten till pumpen måste sitta mellan pumpen och backventilerna.
Okej!

Men säg att pumpen går igång pga ena ledningen använder vatten. Det finns ingen risk för övertryck i den andra ledningen när pumpen drar igång.

Man har ingen tryckgivare vid expansionskärlen som jag har nu, utan den sitter vid brunnen?
 
I hydrofortanken/hydropresstanken eller utgående ledning kan aldrig få högre tryck än vad pumpen kan ge.

Backventilen kommer inte att öppna förrän trycket i ledningen efter pumpen blir högre än vad trycket efter backventilen är.
Trycket efter pumpen (när pumpen går) kommer som högst vara strax över lägsta trycket efter ena backventilen.

När trycket efter backventilerna är samma så kommer bägge kärlen att fyllas med vatten.
 