Dagvatten, dimensionering rör i mark
Sida 1 av 2
Hej!
Har en industrihall som ska byggas ut. Tanken är att ansluta nya delens stuprör till samma dagvattenrör (dvs de som är i marken) som utnyttjas av befintliga byggnadens stuprör. Men så funderar jag på om de är tillräckligt stort dimensionerade för att räcka till även för den nya delen. Det är kommunalt dagvatten om det spelar någon roll.
Finns det några lathundar eller schabloner för hur stora dagvattenrör man behöver?
Har en industrihall som ska byggas ut. Tanken är att ansluta nya delens stuprör till samma dagvattenrör (dvs de som är i marken) som utnyttjas av befintliga byggnadens stuprör. Men så funderar jag på om de är tillräckligt stort dimensionerade för att räcka till även för den nya delen. Det är kommunalt dagvatten om det spelar någon roll.
Finns det några lathundar eller schabloner för hur stora dagvattenrör man behöver?
Med den ytan som blir och en åskskur med efterföljande kraftfullt regn, tex 50 mm så blir det ca 25 m3 som ska rinna bort. 110 är för tunt. Nu är det nog inte ofta som dom mängderna ramlar ner från himlen, men det måste alltid räknas med det som kallas exstremt.R Rejäl skrev:
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Vad är konsekvensen om hängrännor och rör når sin maxgräns och rinner över säg vart femte år? Om konsekvensen är minimal så dimensionera inte för det. Google säger att 110 mm ledning klarar kring 10 kubikmeter i timmen. Det är ju kring 20 mm regn på en timme, d v s ett rejält regn.
Ett alternativ är ju att lägga ett dagvattenlager på några kubik inte för långt från byggnaden och sen låta befintliga 110 mm få från det. Det fungerar då som en buffert vid störtregn.
Ett alternativ är ju att lägga ett dagvattenlager på några kubik inte för långt från byggnaden och sen låta befintliga 110 mm få från det. Det fungerar då som en buffert vid störtregn.
Hängrännorna blir översvämmade årligen vid vanliga enplanshus som har ca 2-300m2 tak med bara att 110 rör som evakuering..Claes Sörmland skrev:Vad är konsekvensen om hängrännor och rör når sin maxgräns och rinner över säg vart femte år? Om konsekvensen är minimal så dimensionera inte för det. Google säger att 110 mm ledning klarar kring 10 kubikmeter i timmen. Det är ju kring 20 mm regn på en timme, d v s ett rejält regn.
Ett alternativ är ju att lägga ett dagvattenlager på några kubik inte för långt från byggnaden och sen låta befintliga 110 mm få från det. Det fungerar då som en buffert vid störtregn.
Att ha uppemot 6-700m2 takyta skulle jag säga är alldesles för mycket det kommer att svämma över ganska ofta med dagens regnmängder..
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Frågan är ju om man behöver evakuera allt vatten på en gång. Beror på byggnad och tomt.R Rejäl skrev:
TS kanske kan bygga en försröjningskista eller likanande magasin för fördröjning men vi vet så lite av hans planer men att bara släppa på allt dagvatten ifrån så stora takytor är inte att rekomendera..Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Det ska ju också anmälas till kommunen och de kan ha synpunkter på direktutsläpp från stora tak utan retentionsmagasin.R Rejäl skrev:
Nu vet jag inte riktigt var 110 kom ifrån. Jag vet idag inte vad jag har för dimension i marken. Min tanke är att det borde finns någon guide som säger: 500m2, då ska det vara 160mm rör. Typ.J jonaserik skrev:
Claes Sörmland
Medlem
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
Medlem
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Verkar som att dimensionering i Sverige typiskt sett sker efter Svenskt vattens:
Självfallsledningar i plast projekteras och anläggs enligt Svenskt Vattens publikation P92 (Svenskt Vatten, 2005:1)
Köps här för 600 kr:
https://vattenbokhandeln.svensktvat...av-markforlagda-sjalvfallsledningar-av-plast/
Självfallsledningar i plast projekteras och anläggs enligt Svenskt Vattens publikation P92 (Svenskt Vatten, 2005:1)
Köps här för 600 kr:
https://vattenbokhandeln.svensktvat...av-markforlagda-sjalvfallsledningar-av-plast/