Skall flytta ner den nya tvättmaskinen från badrummet på våning ett till källaren och tvättstugan. Problemet är att installationen i badrummet är ny och modern( första bilden) medans installationen i källaren är av äldre standard( se bild 2)
Då är min fundering och jag är medveten om att d kanske inte är by the book, men kan man göra installationen i källaren själv av nya maskinen …om inte tips på bra enkel elektriker i Göteborg
Då är min fundering och jag är medveten om att d kanske inte är by the book, men kan man göra installationen i källaren själv av nya maskinen …om inte tips på bra enkel elektriker i Göteborg
Ja om man vet vad man gör bör det gå bra, nu är det svårt att veta exakt så man får mäta, ev koppla om lite i centralen för att få det att fungera. Sen hade jag valt att sätta ett vägguttag då alla moderna tvättmaskiner och torktumlare kommer med stickpropp.
Den ser lite rörig ut den gamla brytaren. Det syns inte på bilden vad som är vad, men det är ovanliga och gamla färger. Vad är nu anslutet där? Det ser ut att vara anslutet till mer än en fas.
Är du eller blir du säker på vad som är vad i dosan är det inga problem att koppla in tvättmaskinen där även om du formellt inte får.
Är du eller blir du säker på vad som är vad i dosan är det inga problem att koppla in tvättmaskinen där även om du formellt inte får.
Den gamla infällda dosan ser ut att innehålla alla tre faserna, nolla och jord.
Så förutsättningarna för installation av en enfasmaskin verkar goda.
Det måste kontrolleras att nolla och jord verkligen är inkopplade.
Så förutsättningarna för installation av en enfasmaskin verkar goda.
Det måste kontrolleras att nolla och jord verkligen är inkopplade.
HejA Avemo skrev:Den ser lite rörig ut den gamla brytaren. Det syns inte på bilden vad som är vad, men det är ovanliga och gamla färger. Vad är nu anslutet där? Det ser ut att vara anslutet till mer än en fas.
Är du eller blir du säker på vad som är vad i dosan är det inga problem att koppla in tvättmaskinen där även om du formellt inte får.
Det sitter en gammal tvättmaskin där nu
Ja det är nog en bra idé, får se om jag kan lösa det. TackPurre skrev:
mäta är att veta!A Avemo skrev:Den ser lite rörig ut den gamla brytaren. Det syns inte på bilden vad som är vad, men det är ovanliga och gamla färger. Vad är nu anslutet där? Det ser ut att vara anslutet till mer än en fas.
Är du eller blir du säker på vad som är vad i dosan är det inga problem att koppla in tvättmaskinen där även om du formellt inte får.
skall du byta maskin är det bara att använda samma plintar till den nya, följ den gamla maskinens färgerL Lindqvist77 skrev:Skall flytta ner den nya tvättmaskinen från badrummet på våning ett till källaren och tvättstugan. Problemet är att installationen i badrummet är ny och modern( första bilden) medans installationen i källaren är av äldre standard( se bild 2)
Då är min fundering och jag är medveten om att d kanske inte är by the book, men kan man göra installationen i källaren själv av nya maskinen …om inte tips på bra enkel elektriker i Göteborg
MEN mäta är bäst så man vet att det blir 100%
Om du tittar på den sista bilden i inlägg #1 så ser du att den utgående kabeln är en fyrledare. Det kan innebära att det är tre faser och jord eller att det är två faser, nolla och jord. Den nya tvättmaskinen har en fas, nolla och jord. Så detta fall skall man absolut inte följa färger utan att säkerställa vad som är vad.returen skrev:
hur många tvättmaskiner har du satt in?A Avemo skrev:Om du tittar på den sista bilden i inlägg #1 så ser du att den utgående kabeln är en fyrledare. Det kan innebära att det är tre faser och jord eller att det är två faser, nolla och jord. Den nya tvättmaskinen har en fas, nolla och jord. Så detta fall skall man absolut inte följa färger utan att säkerställa vad som är vad.
som du ser är den befintliga en enfasmaskin
så om man sätter dit den nya på samma anslutningar med samma färg som den befintliga har så går det bra
detta förutsätter att den den nya har fungerat förståss
därför skall man mäta och det är det ENDA sättet att veta att installationen är 100% korrekt det vet alla installationselektriker
Moderator
· Stockholm
· 51 945 inlägg
Nja, hur ser du att den bef. maskinen som är kopplad till den gamla brytaren är enfas?
Det jag ser är en blå tråd som förefaller vara kopplad förbi själva brytaren. Dert är en stark indikation på att det är en nolla. Och att det därmed är en enfasmaskin.
Men säker kan man inte vara. Det är bara en indikation, man kan grunda en gissning på det. Men en gissning måste veriferas om det gäller el. Man måste VETA innan man kopplar.
Det jag ser är en blå tråd som förefaller vara kopplad förbi själva brytaren. Dert är en stark indikation på att det är en nolla. Och att det därmed är en enfasmaskin.
Men säker kan man inte vara. Det är bara en indikation, man kan grunda en gissning på det. Men en gissning måste veriferas om det gäller el. Man måste VETA innan man kopplar.
tja vad fan skrev jag då?H hempularen skrev:Nja, hur ser du att den bef. maskinen som är kopplad till den gamla brytaren är enfas?
Det jag ser är en blå tråd som förefaller vara kopplad förbi själva brytaren. Dert är en stark indikation på att det är en nolla. Och att det därmed är en enfasmaskin.
Men säker kan man inte vara. Det är bara en indikation, man kan grunda en gissning på det. Men en gissning måste veriferas om det gäller el. Man måste VETA innan man kopplar.
Moderator
· Stockholm
· 51 945 inlägg
Och nu när jag tittar närmare på bilden så tycker jag det ser ut som den bef. maskinen är inkopplad med en brun, en svart, en gröngul och en blå ledare. Så det ser ut som den antingen är en tvåfasmaskin med nolla (god gissning), men det skulle även kunna vara en felkooplad trefasmaskin, utan nolla.
Moderator
· Stockholm
· 51 945 inlägg