Hej!
Jag har ett trådat DSC larm med en PC1565 larmcentral. Larmet satt i huset när vi köpte det.
Bryggan för att ringa mobilt till larmcentral har lagt av och därför kopplar jag nu in en esp32 på kommunikationsbussen för att kunna styra larmet från HomeAssistant och skicka SMS etc om larmet går.
I samband med att jag testar detta har jag upptäckt att magnetsensorn till en dörr inte fungerar. Den rapporterar alltid att dörren är stängd. Den felande dörren är kopplad till zon2.
Jag har testat följande:
- Koppla om z3 / z2 (en annan dörr) för att säkerställa att ingången är hel. Det funkar.
- Skruva ur kablarna ur magnetsensorn i z2 - då tjuter knappsatsen för sabotage.
- Köpt ny magnetsensor och bytt ut den befintliga - ingen skillnad. Sabotagelarm när jag pillar på sladdarna, men alltid dörr stängd enligt larmpanel.
Jag har inte koll på hur motstånden skall sitta - men det ser likadant ut på denna dörren som övriga. ett i serie med slingan som sitter vid centralen, sedan ett som bryggar terminalena på magnetsensorn.
Vad är nästa sak jag borde testa för att förstå vad felet är? Tacksam för all hjälp!
Jag har ett trådat DSC larm med en PC1565 larmcentral. Larmet satt i huset när vi köpte det.
Bryggan för att ringa mobilt till larmcentral har lagt av och därför kopplar jag nu in en esp32 på kommunikationsbussen för att kunna styra larmet från HomeAssistant och skicka SMS etc om larmet går.
I samband med att jag testar detta har jag upptäckt att magnetsensorn till en dörr inte fungerar. Den rapporterar alltid att dörren är stängd. Den felande dörren är kopplad till zon2.
Jag har testat följande:
- Koppla om z3 / z2 (en annan dörr) för att säkerställa att ingången är hel. Det funkar.
- Skruva ur kablarna ur magnetsensorn i z2 - då tjuter knappsatsen för sabotage.
- Köpt ny magnetsensor och bytt ut den befintliga - ingen skillnad. Sabotagelarm när jag pillar på sladdarna, men alltid dörr stängd enligt larmpanel.
Jag har inte koll på hur motstånden skall sitta - men det ser likadant ut på denna dörren som övriga. ett i serie med slingan som sitter vid centralen, sedan ett som bryggar terminalena på magnetsensorn.
Vad är nästa sak jag borde testa för att förstå vad felet är? Tacksam för all hjälp!
Exakt vilken magnetkontakt är den gamla respektive nya?
Hur blir det om du ersätter magnetkontakten med två motstånd i rätt storlek och rätt kopplade?
Kolla bilderna i följande inlägg,
https://www.byggahus.se/forum/threads/larminstallation-siemens-spc-larmskola.213504/post-4103062
Hur blir det om du ersätter magnetkontakten med två motstånd i rätt storlek och rätt kopplade?
Kolla bilderna i följande inlägg,
https://www.byggahus.se/forum/threads/larminstallation-siemens-spc-larmskola.213504/post-4103062
Den gamla heter enligt en gammal sparad faktura MK440. Jag sökte likadan och köpte denna:Demmpa skrev:
https://www.electrokit.com/magnetkontakt-nc/no
Stort tack för bilderna, det underlättar felsökningen. Ska testa med motstånden så snart jag fått i mig lite kaffe.
Skruvat bort magnetsensorn och lämnat motståndet i serie över kablarna. Dörr rapporteras som stängd av panelen.
Jag tog bort motståndet - då utlöstes tamper alarm på z2. Jag bekräftade det med (*2 #). Kortslöt trådarna istället:
Dörren rapporteras som stängd, oavsett
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tog bort motståndet - då utlöstes tamper alarm på z2. Jag bekräftade det med (*2 #). Kortslöt trådarna istället:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dörren rapporteras som stängd, oavsett
MK440 är en magnetkontakt med sab.kontakt, men som finns i två varianter, utan/med inbyggda resistanser.
https://alarmtechglobal.com/en/img/cms/manuals/MC/se/MC440_se.pdf
Den nya magnetkontakten är en utan resistanser, så där måste man ha externa för att det ska bli rätt.
Man behöver även veta om det ät enkelballanserat eller dubbelballanserat, alltså om det är ett eller två motstånd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
https://alarmtechglobal.com/en/img/cms/manuals/MC/se/MC440_se.pdf
Den nya magnetkontakten är en utan resistanser, så där måste man ha externa för att det ska bli rätt.
Man behöver även veta om det ät enkelballanserat eller dubbelballanserat, alltså om det är ett eller två motstånd.
På denna dörr (och de övriga) ser det ut så här:Demmpa skrev:MK440 är en magnetkontakt med sab.kontakt, men som finns i två varianter, utan/med inbyggda resistanser.
[bild]
[länk]
Den nya magnetkontakten är en utan resistanser, så där måste man ha externa för att det ska bli rätt.
Man behöver även veta om det ät enkelballanserat eller dubbelballanserat, alltså om det är ett eller två motstånd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tolkade det som att de gamla sensorerna inte hade inbyggda motstånd. I centralen sitter ett motstånd i serie i slingan (vet inte om det är det som innebär dubbelbalanserat?!)
Jag har installatörskoden - 10 mil härifrån... Så hade hoppats på att lösa det utan. Mina multimetrar är även de på annan ort, men kanske kan låna av nån granne om det skulle behövas.tommib skrev:
Men jag har tre dörrar som är kopplade likadant, så hoppas kunna lista ut det med hjälp av dem.
Om du har ett motstånd i serie och ett parallellt över kontakten så är det dubbelbalanserat. Är det rätt värden (5k6 på mitt DSC 1864)? Har du koll på hela slingan så att den inte är kortsluten någonstans? Finns kopplingsdosor eller är det en rak kabel från centralen till kontakten?
Likadana motstånd på alla ställen (alltså likadant som övriga dörrar). Saknar min multimeter, men kan koda av färgbanden, ge mig ett ögonblick.tommib skrev:
Inga skarvar på kabeln. Och eftersom sabotagelarmet löser ut när jag kopplar isär borde det väl inte vara brott på kabeln?!
Edit: 5.6kOhm (grön - blå - röd - (guld))
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Ändmotståndet, det som sitter i serie på kabeln bör sitta på sista larmpunkten för att den ska göra sitt jobb fullt ut.
Du kan i dagsläget inte få följande larm
Såhär ska det bli när kabeln mellan centralen och lampunkten kortsluts.
Men eftersom ändmotståndet sitter i centralen så blir det enligt röda pilen när kabeln kortsluts.
Eftersom centralen rapporterar dörren som stängd både när trådarna är kortslutna och när motståndet är inkopplat så låter det som att motståndet är kortslutet.
Dörr stängd
Dörr öppen
Du kan i dagsläget inte få följande larm
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Såhär ska det bli när kabeln mellan centralen och lampunkten kortsluts.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Men eftersom ändmotståndet sitter i centralen så blir det enligt röda pilen när kabeln kortsluts.
Eftersom centralen rapporterar dörren som stängd både när trådarna är kortslutna och när motståndet är inkopplat så låter det som att motståndet är kortslutet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dörr stängd
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dörr öppen
BINGO! Bytte ut motståndet och nu fungerar det.
Stort tack för hjälpen! Nu skall jag löda klart min krets för att koppla ihop larmet med Home Assistant
https://github.com/Dilbert66/esphome-dsckeybus?tab=readme-ov-file
Stort tack för hjälpen! Nu skall jag löda klart min krets för att koppla ihop larmet med Home Assistant
https://github.com/Dilbert66/esphome-dsckeybus?tab=readme-ov-file
Produkter som diskuteras i tråden
Liknande trådar
-
Byta deckare DSC-larm
Villalarm & Hemautomation -
Uppgradering av äldre larm - DSC/PC5015/Power832
Villalarm & Hemautomation -
Demontering DSC-larm
Villalarm & Hemautomation -
Ingen användarinfo i Connect Alarm-appen för Dsc Neo
Villalarm & Hemautomation -
Avinstallera DSC- larm 1660
Villalarm & Hemautomation