Vi har en Daikin bergvärmepump från 2019 som de bytt en 3vägsventil shuntmotor 4 gånger och nu börjar den krångla igen .
Den fastnar så antigen så har vi ingen värme i huset eller inget varmvatten .
Jag ställer frågan till rör killen hur det kommer sig att det blir så här .
Han svar är att vi måste ha smuts i vattnet .Vi har inte eget vatten utan kommunalt vatten .
Min fråga är den är det bara vi som har problem med Daikin bergvärmepump? EGSQH10S18AA9W
 
  • En trevägsventil för en Daikin bergvärmepump, ligger på ett bord med papper och kaffekoppar i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om man har mycket smuts i värmevattnet beror det normalt inte på värmepumpen utan att det finns ett gammalt radiatorsystem anslutet med mycket rost och magnetit och annat skräp. Finns olika smutsfilter och magnetitfilter man kan montera vid värmepumpen. Fundera på det.
 
  • Gilla
Dublin
  • Laddar…
J Josth skrev:
Om man har mycket smuts i värmevattnet beror det normalt inte på värmepumpen utan att det finns ett gammalt radiatorsystem anslutet med mycket rost och magnetit och annat skräp. Finns olika smutsfilter och magnetitfilter man kan montera vid värmepumpen. Fundera på det.
Hej blir nog ett magnetfilter
Så får vi se hur det går i framtiden
 
H
J jonas Nienhuysen skrev:
Hej blir nog ett magnetfilter
Så får vi se hur det går i framtiden
Ja, det är lösningen. Doc borde alla värmepumpar som installeras ha det med redan från offertens början.

Köp Boillermag. Kolla tester på det filtret på Youtube så ser du att det är det bästa.
 