Finns inga avstängningsventiler på det där ettrörskopplet.
Det där bör du inte röra förrän alla rör i hela den aktuella ettrörsslingan byts.
De där rörkopplingarna lever typ på övertid. Det är extrem stor risk att kopplingarna börjar läcka när man börjar rubba på enrörskopplet.
Det sitter en O-ring i varje ände av mässingkopplingen, den tätar mot järnröret. Gummit har torkat och spricker lätt.
Det som håller fast mässingkopplingen mot järnröret är två små skruvar som sitter ca 100⁰ från varandra.
Det är inte säkert att det är närmsta kopplingarna som börjar läcka utan kan vara längre ifrån.
Ditt system fanns under några år i början/mitten av 70-talet.
Det där bör du inte röra förrän alla rör i hela den aktuella ettrörsslingan byts.
De där rörkopplingarna lever typ på övertid. Det är extrem stor risk att kopplingarna börjar läcka när man börjar rubba på enrörskopplet.
Det sitter en O-ring i varje ände av mässingkopplingen, den tätar mot järnröret. Gummit har torkat och spricker lätt.
Det som håller fast mässingkopplingen mot järnröret är två små skruvar som sitter ca 100⁰ från varandra.
Det är inte säkert att det är närmsta kopplingarna som börjar läcka utan kan vara längre ifrån.
Ditt system fanns under några år i början/mitten av 70-talet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Ska du bara lyfta bort radiatorn för att måla bakom sen sätta tillbaka den?Hannahusbyggare skrev:
Eller ska du ta bort den helt?
Precis som @Demmpa skriver är detta ett 1-rörs system ofta med 16mm matning.
Kopplingarna tätar med O-ring och hålls fast med små spårskruvar.
Du ser dom här:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder