Har ojordade uttag hemma och bytt kontakter nu när vi renoverar.
Men har stött på problem med 2 uttag.
Är ström i båda kablarna till uttaget, men får inte någon ström i själva uttaget.
Har testat med spänningstestare och är ström i båda. Lika så provat med olika eluttag.
Även dubbelkolla så kablarna i uttaget sitter rätt.
När jag stoppar i stickkontakt till ex dammsugaren i uttaget så går det ström fram till dammsugaren men den går inte starta.
Inget fel på dammsugaren då den startar utan problem i ett annat uttag.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Men har stött på problem med 2 uttag.
Är ström i båda kablarna till uttaget, men får inte någon ström i själva uttaget.
Har testat med spänningstestare och är ström i båda. Lika så provat med olika eluttag.
Även dubbelkolla så kablarna i uttaget sitter rätt.
När jag stoppar i stickkontakt till ex dammsugaren i uttaget så går det ström fram till dammsugaren men den går inte starta.
Inget fel på dammsugaren då den startar utan problem i ett annat uttag.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Du har säkert satt nollan eller fas i x plintjagerbrink skrev:Har ojordade uttag hemma och bytt kontakter nu när vi renoverar.
Men har stött på problem med 2 uttag.
Är ström i båda kablarna till uttaget, men får inte någon ström i själva uttaget.
Har testat med spänningstestare och är ström i båda. Lika så provat med olika eluttag.
Även dubbelkolla så kablarna i uttaget sitter rätt.
När jag stoppar i stickkontakt till ex dammsugaren i uttaget så går det ström fram till dammsugaren men den går inte starta.
Inget fel på dammsugaren då den startar utan problem i ett annat uttag.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Fyrvägsuttag brukar vara hopsatta av inkråmet från två 2-vägs, hur är de hopkopplade inuti?
Moderator
· Stockholm
· 52 214 inlägg
På din beskrivning så har du avbrott på nollan. Antingen är den loss någonstans på vägen från uttaget, eller felkopplad på vägen.
Du skriver att du har ”ström” i båda trådarna. Instrumentet skall inte indikera spänning på nollan. Spänningen skall vara noll där. Avbrott eller felkopplat.
Du skriver att du har ”ström” i båda trådarna. Instrumentet skall inte indikera spänning på nollan. Spänningen skall vara noll där. Avbrott eller felkopplat.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Om det bakmatas via en två- eller trefasförbrukare kan du ha spänning. Men så fort man kopplar in en större last (dammsugare) så funkar det inte. Hos mig händer precis det med en ugn (om den fasen saknas), elektroniken går igång och ugnen ser ut att funka, men den dör om man sätter igång värmeelementet.R RoAd skrev:
I stand corrected.M MWHN skrev:Om det bakmatas via en två- eller trefasförbrukare kan du ha spänning. Men så fort man kopplar in en större last (dammsugare) så funkar det inte. Hos mig händer precis det med en ugn (om den fasen saknas), elektroniken går igång och ugnen ser ut att funka, men den dör om man sätter igång värmeelementet.