Hej jag ska byta en gammal trasig Elko dimmer till en ny Biltema Led dimmer.
I den gamla dimmern är båda bruna kablarna kopplade till L. På den nya dimmern Finns det L1 och L2. Ska jag koppla båda bruna till L1 på den nya dimmern?
 
  • En Elko dimmer med 230V, 50Hz, 60-300VA spesifisering huvudsakligt koppling punkt etiketterad med L, B, och X, och text "Glødelampe" och "Sikring" under.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En person håller en gammal Elko dimmer med två bruna kablar anslutna till L, förbereder sig för att byta till en ny Biltema LED-dimmer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild på baksidan av en Biltema LED-dimmer med anslutningsterminaler märkta som L1, L2 och B.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
R
B baszmeg skrev:
Hej jag ska byta en gammal trasig Elko dimmer till en ny Biltema Led dimmer.
I den gamla dimmern är båda bruna kablarna kopplade till L. På den nya dimmern Finns det L1 och L2. Ska jag koppla båda bruna till L1 på den nya dimmern?
Gissar att L1/L2 är för trappkoppling så det borde inte spela någon roll vilken av dem du väljer, men båda bruna ska förstås sitta ihop på samma plint om de gjorde det innan.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
R RoAd skrev:
Gissar att L1/L2 är för trappkoppling så det borde inte spela någon roll vilken av dem du väljer, men båda bruna ska förstås sitta ihop på samma plint om de gjorde det innan.
Tack
 
Är du säker på att gamla dimmern är trasig? Har du kollat säkringen som sitter i dimmern?

Att du har två ledare på samma plint betyder att du har en skarv. Det är troligen en fasledare som går vidare i ett annat rör till kanske ett uttag under dimmern. Då ger det sig själv att de ska vara skarvade även på nya dimmern. Vilken färg dessa ledare har är helt irrelevant.

Nya dimmern stöder trappkoppling vilket den gamla inte gjorde. Därför har du två L-plintar. Välj en av dem, vilken spelar ingen roll.
 
  • Gilla
baszmeg och 2 till
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Är du säker på att gamla dimmern är trasig? Har du kollat säkringen som sitter i dimmern?

Att du har två ledare på samma plint betyder att du har en skarv. Det är troligen en fasledare som går vidare i ett annat rör till kanske ett uttag under dimmern. Då ger det sig själv att de ska vara skarvade även på nya dimmern. Vilken färg dessa ledare har är helt irrelevant.

Nya dimmern stöder trappkoppling vilket den gamla inte gjorde. Därför har du två L-plintar. Välj en av dem, vilken spelar ingen roll.
Tack för svar.

Kollade inte säkringen. Ska kolla. Men den gamla funkade lite till och från, glappade. Det borde den väl inte om säkringen gått?
Nya biltema installerad och funkar bra. Får hoppas att den inte börjar brinna som usb laddaren till bilen från biltema 😅
 
  • Gilla
Fotografen och 1 till
  • Laddar…
D
B baszmeg skrev:
Tack för svar.

Kollade inte säkringen. Ska kolla. Men den gamla funkade lite till och från, glappade. Det borde den väl inte om säkringen gått?
Nya biltema installerad och funkar bra. Får hoppas att den inte börjar brinna som usb laddaren till bilen från biltema 😅
Jag har haft två biltemadimmrar som blivit brännheta på knappen. Så nu finns inga dimmrar från den försäljaren hos oss.
 
D datja skrev:
Jag har haft två biltemadimmrar som blivit brännheta på knappen. Så nu finns inga dimmrar från den försäljaren hos oss.
😐
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.