Hej alla proffs!

Jag behöver rensa en ventilationskanal i mitt nya hus. Jag försöker hitta en sådan där lång kabel med borste i änden som ventilationskillarna kommer med när de ska rensa.

Vet någon vart dessa fås tag på?
Behöver jag något mer?
 
Det är viskor och vajer du söker.

Jag köpte vajer & viska från Sotarverktyg,
http://www.sotarverktyg.se/Product/753/nylonborste-160mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/752/nylonborste-125mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/751/nylonborste-100mm/
https://www.sotarverktyg.se/Product/643/rensvajer-8mm-i-valbar-langd/
Jag valde 10 meter, ibland är den lite väl lång.
https://www.sotarverktyg.se/Category/80/rensvajrar/

Köpte även en viska för imkanalen,
https://sotarverktyg.se/Product/786/imkanalsviska-125mm-gra/

Bäst är att ringa och prata med dom innan man lägger beställningen så att det blir rätt material.

Två rensvajrar och en viska med vita nylonhandtag och anslutningar, en del av viskan har rött och vitt borst.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


De tre övre viskorna används till ventilationskanaler (uteluft, tilluft, frånluft & avluft (FTX)), den nedre viskan används till imkanalen (frånluft köksfläkten).

Till rökgaskanaler används andra viskor/krejsar,
https://sotarverktyg.se/Category/51/borstar/
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är viskor och vajer du söker.

Jag köpte vajer & viska från Sotarverktyg,
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Jag valde 10 meter, ibland är den lite väl lång.
[länk]

Köpte även en viska för imkanalen,
[länk]

Bäst är att ringa och prata med dom innan man lägger beställningen så att det blir rätt material.

[bild]

De tre övre viskorna används till ventilationskanaler (uteluft, tilluft, frånluft & avluft (FTX)), den nedre viskan används till imkanalen (frånluft köksfläkten).

Till rökgaskanaler används andra viskor/krejsar,
[länk]
Grymt! Behöver jag ha rörets innerdiameter då, det avgör vilken viska jag ska ha? Tänker att nylon borde vara ganska medgörligt? Man vill ha något större än röret?
 
Viska ska vara lite större än kanalen, å det blir det när man väljer rätt viska (tex 125) för vald kanal (tex 125) men med för stor viska (tex 160) så blir det svårt/omöjligt att dra tillbaka viskan samt att sidan på stråna rengör istället för stråtopparna.
 
  • Gilla
Plinkarn87
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Viska ska vara lite större än kanalen, å det blir det när man väljer rätt viska (tex 125) för vald kanal (tex 125) men med för stor viska (tex 160) så blir det svårt/omöjligt att dra tillbaka viskan samt att sidan på stråna rengör istället för stråtopparna.
Jag har fått rensat kanalen nu, något lekmannamässigt. Men, det verkar som att det är tilluft till badrummet i den. Har kollat på vinden och ingen av ventilationsdonen är sammankopplade utan har separata kanaler.
Vad fasen beror det på att kanalen i badrummet tar in luft..? Den borde väl vara frånluft och föra väck den varma, fuktiga badrumsluften? Mitt badrum är tvär fuktigt, därav rensningen från första början.

Hjälper det att sätta en frånluftsfläkt, typ pax, för att få luften att flöda åt rätt håll?
 
S
P Plinkarn87 skrev:
Jag har fått rensat kanalen nu, något lekmannamässigt. Men, det verkar som att det är tilluft till badrummet i den. Har kollat på vinden och ingen av ventilationsdonen är sammankopplade utan har separata kanaler.
Vad fasen beror det på att kanalen i badrummet tar in luft..? Den borde väl vara frånluft och föra väck den varma, fuktiga badrumsluften? Mitt badrum är tvär fuktigt, därav rensningen från första början.

Hjälper det att sätta en frånluftsfläkt, typ pax, för att få luften att flöda åt rätt håll?

Vad har du för ventilation i huset? Mekanisk eller självdrag?
 
S sinuslinus skrev:
Vad har du för ventilation i huset? Mekanisk eller självdrag?
Självdrag
 
S
Gissar att badrummet ligger på bottenplan.
En ventil utan fläkt eller murstock som är varmt fattar inte om det är för frånluft eller tilluft. Det bestäms främst av termikens lagar så att det blir tilluft där det är undertryck.

Om kanalen är kort funkar en fuktstyrd fläkt typ pac/ fresh.
 
  • Gilla
Plinkarn87
  • Laddar…
S sinuslinus skrev:
Gissar att badrummet ligger på bottenplan.
En ventil utan fläkt eller murstock som är varmt fattar inte om det är för frånluft eller tilluft. Det bestäms främst av termikens lagar så att det blir tilluft där det är undertryck.

Om kanalen är kort funkar en fuktstyrd fläkt typ pac/ fresh.
Den är kasst ögonmåttat ca 3.5-4 meter
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.