Vad är minsta diameter på bra godkänd jordkabel med 4 ledare? Det är kabel ut till altanen som ska bytas o från centralen går den i ett elrör som verkar vara 18mm ( vanligt på 60 talet när den las?)till utsidan o sen ligger den i backen en bit. Såg jordkabel på elbutik.se men stod ingen diameter 😏
Det beror på längd, förimpedans och effekt på det som ska kopplas in om man ska vara petig. N1XV 4G1,5 funkar i 99 fall av 100 om det är säkrat med 10A. Den är max 10 mm i diameter.
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel
Du får ändra själv till 4G1,5 under "Kabelarea:".
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel
Du får ändra själv till 4G1,5 under "Kabelarea:".
Det stämmer, en går via en strömbrytare inne så jag kan slå på/av belysning innifrån om jag vill.A Arnodt skrev:
Det är 10ampere säkringar.
Jag undrar om det dokumentet gäller N1XV. På Ahlsells sida finns inte 4G1,5 mm² med men deras 5G1,5 mm² är 10,4 mm så 4-ledaren borde vara knappt 10 mm.A Arnodt skrev:
Moderator
· Stockholm
· 52 018 inlägg
Men du skriver att den ligger nedgrävd ”en bit”. Hur långt är ”en bit”?
Det kan påverka om ditt fall är det där ”ett av hundra” som inte klarar sig med 1,5 kvmm trådar. Eller rättare sagt, hur lång kabel handlar det om totalt?
Det kan påverka om ditt fall är det där ”ett av hundra” som inte klarar sig med 1,5 kvmm trådar. Eller rättare sagt, hur lång kabel handlar det om totalt?
Den går i rör i vägg o under ett golv ca 6m o röret kommer ut under stenfoten o där ligger kabeln i jorden ca 3m innan den går in i en dosa så det är ju inget långt avstånd!?H hempularen skrev:
Däremot undrar jag om det är ok att båda trådarna ligger på samma säkring men det är kanske så man gör?
Nej, det låter konstigt. Vad menar du med båda trådarna på samma säkring? Menar två trådar under samma skruv i brytaren låter det mer logiskt.P ptlf skrev:
Medlem
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Jag har en bit N1VX 4G1.5 och den är 10.2 mm.
Det är två faser ut till altanen och den ena går till vägguttagen där o den andra till lamputtagen ovan fönstren och dom har ju även strömbrytare på altanen men vintertid brukar jag låta den strömbrytaren vara på och styra fasen till dom via strömbrytare inne så jag kan tända/släcka dom utan att gå ut.Müssli skrev:
Så det är två fastrådar ut från samma säkring men ena går via en strömbrytare inne, är det tokigt o fel ha det så?
Medlem
· Blekinge
· 10 241 inlägg
Detta är helt OK.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 099 inlägg
Det är något som inte stämmer här.
Hur många säkringar har du totalt till altanen via denna kabel? Jag gissar på en enda säkring, dvs en (1) fas.
Då utgår man med en treledare från centralen, fas, nolla och jord, fram till den dosa du har. Först efter strömbrytaren/dosan blir det fyra ledare då det tillkommit en tändtråd.
Hur många säkringar har du totalt till altanen via denna kabel? Jag gissar på en enda säkring, dvs en (1) fas.
Då utgår man med en treledare från centralen, fas, nolla och jord, fram till den dosa du har. Först efter strömbrytaren/dosan blir det fyra ledare då det tillkommit en tändtråd.
Jag tolkar det som att ledaren för tändtråden går separat fram till dosan med strömbrytaren och att denna används som både fas och tändtråd (åt olika håll) medan tråden för eluttagen bara är skarvar i dosan. Inte så jag skulle ha gjort det, men inte fel.
Men det kan också vara så att det bara är från dosan med strömbrytaren som kabeln går, dvs denna är sex meter från positionen vid husväggen där övergången till rör under mark görs.
Men det kan också vara så att det bara är från dosan med strömbrytaren som kabeln går, dvs denna är sex meter från positionen vid husväggen där övergången till rör under mark görs.