Flertal eluttag har slutat fungera efter mindre byggjobb
Det låter som du inte förstår vad en säkring är för något och hur en proppsäkring fungerar. Så låt oss börja där.M Milles123 skrev:
Det bilden visar är en propphuv, eller om man så vill "propphållare". Den går att skruva ut och inuti den sitter det en proppsäkring. De ser ut så här:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/sakringar/sakring-5-st-2000038131
Inuti porslinsproppen går en tunn tråd som brinner av när den blir överbelastad. Då lossnar den lilla färgade pluppen i änden och det är så man ser att den har löst ut. Ibland sitter pluppen kvar och då är det svårt att se och då kan man få knacka lite på huven för att den skall trill ned, men på din bild har den tydligt lossnat och ligger löst längre ned i fönstret. Färgen på pluppen indikerar vilken storlek proppsäkringen har. Den silverfärgade du har är 16A. Nya proppar går att köpa i de flesta livsmedelsbutiker eller i närmaste bygghandel.
Här finns även en bra genomgång på YouTube:
En säkring kan lösa ut av två anledningar. Det ena är en tillfällig överbelastning. Då är det bara att skruva ur propphuven, lägga i en ny porslinsäkring i propphuven och sedan skruva in propphuven igen. Den andra anledningen är om det är kortslutning i anläggningen eller om en apparat är kortsluten. Då löser säkringen ut direkt när du skruvar in den.
Så frågan här är om de som fräste spåren har orsakat en kortslutning som löst ut säkringen, eller om det bara är en överbelastning. I vilket bör du börja med att byta proppen för den mätarsäkring som löst ut och se vad som händer.
När du förstått så mycket är nästa sak du behöver begripa det där med "flera faser" och "L1 L2 L3". I det svenska elsystemet så finns det tre olika spänningar. De kallas för faser och benämns L1, L2 och L3.
Varje inkommande fas har en egen säkring som sitter innan elmätaren. De kallas ofta servissäkring, mätarsäkring eller huvudsäkring. Strikt sett betyder alla de orden olika saker men folk slarvar ofta och blandar ihop dem.
Din elmätare indikerar om det finns spänning på de inkommande faserna. Det är det folk här menar när säger att det det inte finns någon markering under L1 på din bild och det därmed inte finns någon spänning.
Inne i ditt hus eller lägenhet så har man fördelat alla uttag, lampor och strömbrytare på de tre fasspänningarna. Det är därför spänningen bara försvinner på några av uttagen när en av huvudsäkringarna går.
Jag tänkte göra det senare i eftermiddag. Tänker att detta borde jag kunna testa själv. Och om inte det blir någon skillnad får jag ta in elektriker.A AndersS skrev:
Dock är jag osäker på hur jag verkligen vet att den där säkringen går till min lgh
Vet du med dig att mätare nummer 3 är din mätare så är ju säkringen också märkt 3.
Sannolikheten är väldigt hög att det är din säkring som gått. Men tillkalla gärna någon så du känner dig mer trygg annars, du kanske känner någon elkunnig, så vet du hur man gör till en annan gång.
Sannolikheten är väldigt hög att det är din säkring som gått. Men tillkalla gärna någon så du känner dig mer trygg annars, du kanske känner någon elkunnig, så vet du hur man gör till en annan gång.
Vår mätare är märkt f3.G Gott1 skrev:
Har en kompis som är kunnig som har byggt eget hus som kommer förbi och byter.