Slår man på ugnen så stängs micron av. Körs diskmaskinen så stängs micron av.

Kan dessa spänningsfall tyda på glapp i nollan någonstans på vägen till centralen?

Skulle väl behöva megga anläggningen men finns det någon enklare felsökning man kan göra innan det?
 
Vad är spänningen vid obelastat då? För vilken apparat är uttaget 70 Volt vid belastning?

Är det en lägenhet eller ett enfamiljshus?

Fungerar allt annat normalt i lägenheten(i enfamiljshuset)?

Är mikrovågsugn, diskmaskin och ugn avsäkrade med en och samma automatsäkring? 10A ?

Är elinstallationen helt ny för ugn, mikrovågsugn och diskmaskinen?
 
Redigerat:
Tommty
huvudsäkring har gått. bakåtmatning.
 
  • Gilla
avh67f och 2 till
  • Laddar…
Tommty Tommty skrev:
huvudsäkring har gått. bakåtmatning.
Ute i skåpet då menar du? I centralen är det 3-polig dvärgbrytare som huvudsäkring
 
A Arnodt skrev:
Vad är spänningen vid obelastat då? För vilken apparat är uttaget 70 Volt vid belastning?

Är det en lägenhet eller ett enfamiljshus?

Fungerar allt annat normalt i lägenheten(i enfamiljshuset)?

Är mikrovågsugn, diskmaskin och ugn avsäkrade med en och samma automatsäkring? 10A ?

Är elinstallationen helt ny för ugn, mikrovågsugn och diskmaskinen?
230V utan belastning.

Enfamiljshus.

Ja

Nej inte enligt gruppschemat, men vid titt inne i centralen så stämmer ej gruppschemat helt.

Nej, skilda säkringar.

Gammal installation
 
Tommty
B Britt Klund skrev:
Ute i skåpet då menar du? I centralen är det 3-polig dvärgbrytare som huvudsäkring
Ja
 
  • Gilla
Britt Klund
  • Laddar…