Har en Nibe F2025-14 luftvattenvärmepump som är kopplad till en Nibe EVP500 panna. Allt är från 2008 och har gått helt utan driftstörningar fram till nu.
Nu har motorskyddet börjat lösa ut då och då. (S1 07)
Ibland flera gånger på en dag, och ibland går den 5-6 dagar utan problem.
Motorskyddet återställs när man gör värmepumpen strömlös för en stund.
Det jag noterat är att motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna.
Den värmer alltså pannan till inställd temperatur, och det är när pannan signalerar "stanna" som motorskyddet löser ut.
Har förstått att "mjukstarten" ofta är orsaken till problemet om motorskyddet löser ut på dessa värmepumpar.
Kan det vara så även om det är när pumpen ska stanna?
Någon med kunskap eller erfarenheter som har några idéer?
Nu har motorskyddet börjat lösa ut då och då. (S1 07)
Ibland flera gånger på en dag, och ibland går den 5-6 dagar utan problem.
Motorskyddet återställs när man gör värmepumpen strömlös för en stund.
Det jag noterat är att motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna.
Den värmer alltså pannan till inställd temperatur, och det är när pannan signalerar "stanna" som motorskyddet löser ut.
Har förstått att "mjukstarten" ofta är orsaken till problemet om motorskyddet löser ut på dessa värmepumpar.
Kan det vara så även om det är när pumpen ska stanna?
Någon med kunskap eller erfarenheter som har några idéer?
Det är inställt på 11A. Max är 12A så det går att justera upp ett steg.J Josth skrev:
Men varför skulle det lösa ut just när pumpen ska stanna?
Nu när du nämner temperaturen, så är det faktiskt framförallt på varma dagar som motorskyddet oftast löser ut.
Eftersom värmepumpen nu är 16 år gammal får man ändå räkna med att den kan behöva bytas ut när som helst så då skulle jag våga prova att ändra motorskyddet en aning. 11 A låter ju annars som den borde klara sig på så det är inte säkert att det hjälper.
Jag ändrade motorskyddet till 12 A men det gjorde ingen skillnad. Det löser ut ändå.J Josth skrev:
Men nu stod jag ute vid värmepumpen när den stannade. Och när den får signal från pannan att stanna, så börjar den låta konstigt och sedan vibrera ganska kraftigt några sekunder och sedan utlöser motorskyddet.
Som sagt så löser motorskyddet bara när pumpen redan fått signal att stanna. Motorskyddet har aldrig löst ut medan pannan efterfrågar mer värme. Så problemet verkar ha att göra med avstängningssekvensen.
Är inte mjukstarten även delaktig i avstängningen?
Kanske är det confirmation bias då jag läst om en hel del problem med mjukstarten.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Kan ju va kontaktorn som kärvar med när de ska släppa så strömmen bara går genom på ett par faser då låter kompressorn illa. Om det är kontaktor på din vp. På endel Nibe är det ju ett kretskort Edit såg att de är kontaktor på din vp. Du kan ju stänga av strömmen och trycka känna på kontaktorn om den rör sig fint.
Tack.E Emanuel01 skrev:Kan ju va kontaktorn som kärvar med när de ska släppa så strömmen bara går genom på ett par faser då låter kompressorn illa. Om det är kontaktor på din vp. På endel Nibe är det ju ett kretskort Edit såg att de är kontaktor på din vp. Du kan ju stänga av strömmen och trycka känna på kontaktorn om den rör sig fint.
Jag ska kolla detta.
Har nu kollat kontaktorn och den verkar funka som den ska. Går väldigt lätt att trycka in och den återfjädrar bra.
Har även mätt spänningen genom kontaktorn och fick 230 V på alla faser. Och det blev direkt 0 V på alla faser när den öppnade. Så den verkar inte kärva.
Har även mätt spänningen genom kontaktorn och fick 230 V på alla faser. Och det blev direkt 0 V på alla faser när den öppnade. Så den verkar inte kärva.
Plockade ut mjukstartkortet och kan se att några komponenter gått varmt.
På andra sidan har limmet på kylflänsen för dessa komponenter blivit brunt och smällt och droppat.
Kan det vara relaterat till problemet eller inget att bry sig om?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
På andra sidan har limmet på kylflänsen för dessa komponenter blivit brunt och smällt och droppat.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan det vara relaterat till problemet eller inget att bry sig om?
Jag skulle börja med att löda om det där kortet, ser ett par misstänkta sprickor. Hoppa de ytmonterade on du inte gjort det förr, de är krångligare.