Spännande faser 400V
Kollade över elanläggningen i nya torpet.
Mellan faser på inkommande el i stolpen från luftledningen så fick jag inget värde mellan L2 och L3
L1-L2=400V
L1-L3=400V
L2-L3=0V
Nolla till L1=240V Samma resultat på L2 och L3
I huset funkar allt
Har jag drömt eller men ska det inte vara 400v även mellan L2/L3?
Mellan faser på inkommande el i stolpen från luftledningen så fick jag inget värde mellan L2 och L3
L1-L2=400V
L1-L3=400V
L2-L3=0V
Nolla till L1=240V Samma resultat på L2 och L3
I huset funkar allt
Har jag drömt eller men ska det inte vara 400v även mellan L2/L3?
Något är fel eller så mäter du fel.
Du ska ha 230 mellan nollan och fas.
Mellan två faser 400.
Du ska ha 230 mellan nollan och fas.
Mellan två faser 400.
Du får komma med mer information tillexempel bild där du mätt.
Eller så får du ta hjälp av någon som kan.
Eller så får du ta hjälp av någon som kan.
Uppe i toppen på stolpen sitter det normalt tre hängsäkringar, servissäkringar, det är nätägarens säkringar som ska skydda kabeln som matar "din" mätare. Har du sedan tre mätarsäkringar och det saknas spänning i BOTTEN av någon av säkringshållarna så är det troligen en servissäkring som är trasig. Är det så så kommer nätägaren och byter den så fort du felanmäler.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 990 inlägg
Eftersom du inte verkar ha några 400 V-förbrukare i torpet så skulle jag gissa på att du har kortslutning mellan två faser, så att dessa två faser just nu matas av samma mätarsäkring.