Någon som skarvat en Hbalk med bultförband?

Gäller en HEB160 yttervägg 3 upplag. Linjelast 16.6 knewton/m.

Funkar det med 2 plattstål 15mm, m14 8.8 längd 600 bredd 100 i livet? Ej möjligt svetsa pga brandrisk.

Ritning av pelare, väggar och en HEB160-balk med mått, visar en balkskarv och dimensioner för pelare och väggar i byggprojekt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Två plattstål med flera förborrade hål placerade på marken, en del av en linjal synlig, omgiven av grus och smuts.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Din ledade balkskarv ser ut att hamna ungefär där du har maximalt böjmoment och minimal tvärkraft. Den borde placeras vid momentnollan, dvs ca 1m efter ditt stöd (pelaren).
 
Tack för svar! Förstår att det inte är optimalt placera.. Balkarna sitter uppe sen tidigare och vi vill flytta pelaren som tidigare stått under skarven för optimera utrymmet och fönstersättning.

Det är suturängplan. Vägg vilar på balken. Linjelast 16.6 knewton/m. Tror ni ovanstående 2 st rostfria plattstål 15 mm med monentvridna m14 håller? Fundera på montera upp och släppa försiktigt uppstämpat, omöjligt få tag i konstruktör semestertid..
 
Det går att skarva med skruvar i momentmax men det behöver dimesioneras (inte triviala beräkningar) och det krävs betydligt fler plåtar och skruvar än ditt exempel.
 
Om du inte gjort en trivial beräkning, hur många fler bultar och plåtar?
 
Det räcker inte med den sortens plåtar som du fantiserar om. Det är flänsarna som tar största delen av böjmomentet så det är de som måste skarvas. Tyvärr blir det svårt att få hålen borrade och brotschade så exakt att bultförbandet överför böjmoment. Egentligen borde det väl varmnitas men vem har en tryckluftsnithammare numera.

Utan att räkna gissar jag att skarvplåtarna blir i storleksklassen 20 eller 25x160 och mellan 3 och 4 meter långa. En ovanpå och en under balken. Det betyder att du måste bygga om så du får in en plåt ovanpå balken.

Ett betydligt smidigare alternativ är att stämpaupp taket och byta hela balken mot en ny oskarvad eller lyfta ut den gamla och svetsa den ordentligt utomhus och lyfta in den igen.
Eller att sätta in en ny balk under den gamla.
 
  • Gilla
kashieda och 2 till
  • Laddar…
4 meter plattstål på 20 mm x 2, alltså 40 mm stål som i princip Ersätter balk då denna också får 2 upplag?

Förstår nu att ledad skarv tar upp vertikala och normalkrafter & mtp böjkraft får vi nog tänka om avseende flänsarna..

letar rätt på någon som kan räkna på det och så får vi ta det därifrån.

Tack för alla svar!
 
Redigerat:
  • Arg
Genomklok
  • Laddar…

Bästa svaret

B blomkrukan skrev:
4 meter plattstål på 20 mm x 2, alltså 40 mm stål som i princip Ersätter balk då denna också får 2 upplag?

Förstår nu att ledad skarv tar upp vertikala och normalkrafter & mtp böjkraft får vi nog tänka om avseende flänsarna..

letar rätt på någon som kan räkna på det och så får vi ta det därifrån.

Tack för alla svar!
Bilden på omslaget visar ungefär hur resultatet ska se ut.

https://www.sbi.se/produkt/att-konstruera-med-stal-modul-10-forband/

Det är inget hinder att ta upp moment i skruvförband, jag har dimensionerat upp mot meterhöga balkar med momentskarvar.
 
  • Gilla
blomkrukan
  • Laddar…
W witten skrev:
Bilden på omslaget visar ungefär hur resultatet ska se ut.

[länk]

Det är inget hinder att ta upp moment i skruvförband, jag har dimensionerat upp mot meterhöga balkar med momentskarvar.
Tack! Verkar som jag hittat en svetsare som törs helsvetsa på plats, kan riva upp lite så han kommer åt.

Ta ner balk blir svårt då vägg vilar på och mellanbjälklag i.

Återkommer med bilder av slutresultatet!
 