Efter byte av vattenmätare har vi fått tryckslag i rören när tvättmaskinen stänger av vattnet efter den tagit in det.
Troligtvis av ett något högre vattentryck gissar jag eftersom fenomenet inte fanns före.
Vad är att föredra?
Montera tryckslagsdämpare nära tvättmaskinsuttaget eller en reduceringsventil?
Har en kulventil som jag kan strypa flödet med och då uppstår inte tryckslagen men skulle vilja ha något mer seriöst än så.
Troligtvis av ett något högre vattentryck gissar jag eftersom fenomenet inte fanns före.
Vad är att föredra?
Montera tryckslagsdämpare nära tvättmaskinsuttaget eller en reduceringsventil?
Har en kulventil som jag kan strypa flödet med och då uppstår inte tryckslagen men skulle vilja ha något mer seriöst än så.
Husägare
· Norra Roslagen
· 214 inlägg
Jag installerade en likadan som inte gav någon effekt alls.R Real-House skrev:
Funderar på om det behövs en större eller om man istället ska minska trycket med en reduceringsventil
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/tryckslagdampare-ahn
Husägare
· Norra Roslagen
· 214 inlägg
Det gäller också att montera den på rätt sätt, så som min bild visar. Dvs att dämparen sitter i motsatt riktning som vattnet färdas i. Hade jag bytt plats på anslutning till tvättmaskin och dämparen hade funktionen inte varit lika bra.K Kaboj skrev:
Du kan börja med att kolla trycket är det högt hjälper dämparen mindre särskilt om den är med så liten volym och fast mottryck som på bilderna. Ligger du över 6 bar är det i högre regionen.K Kaboj skrev:Efter byte av vattenmätare har vi fått tryckslag i rören när tvättmaskinen stänger av vattnet efter den tagit in det.
Troligtvis av ett något högre vattentryck gissar jag eftersom fenomenet inte fanns före.
Vad är att föredra?
Montera tryckslagsdämpare nära tvättmaskinsuttaget eller en reduceringsventil?
Har en kulventil som jag kan strypa flödet med och då uppstår inte tryckslagen men skulle vilja ha något mer seriöst än så.
Ett annat enkelt sätt är att du sätter en strypbricka i maskinens anslutningsände/mutter.
Det är troligen med annan nyare vattenmätare med mindre genomströmningsmotstånd som fått vattenslagen att märkas mer. förutom att använda dämpare så kan lite längre och mer flexibel armerad slang också äta upp en del av vattenstötarna som blir när vattenventilen i maskinen stänger.
HaHasseTeknik skrev:
Jag har nog över 6 barGK100 skrev:
Skulle det fungera med en vanlig rostfri bricka med rätt dimensioner?GK100 skrev:
Såg detta inlägget idag. Det är inte så att de i samband med bytet installerat en backventil, för att hindra att "smutsigt" vatten från huset går bakvägen ut i ledningsnätet?K Kaboj skrev:Efter byte av vattenmätare har vi fått tryckslag i rören när tvättmaskinen stänger av vattnet efter den tagit in det.
Troligtvis av ett något högre vattentryck gissar jag eftersom fenomenet inte fanns före.
Vad är att föredra?
Montera tryckslagsdämpare nära tvättmaskinsuttaget eller en reduceringsventil?
Har en kulventil som jag kan strypa flödet med och då uppstår inte tryckslagen men skulle vilja ha något mer seriöst än så.
En sådan installerades nämligen hos oss för något år sedan och det ger då ganska kraftiga tryckslag emellanåt.
I den nya vattenmätaren finns en backventil. Firman som installerade den nya vattenmätaren påstod att det fanns en i den gamla vattenmätaren också vilket jag har svårt att tro på eftersom det blev så tydligt med tryckslagen precis efter när dom hade installerat den nya vattenmätaren
Liknande trådar
-
Raspande ljus från tvättmaskin