1 363 läst · 43 svar
1k läst
43 svar
Kraftig badrumsfläkt som del av F-system
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Observerade du inte att jag just kommenterade en viss fläkt så att TS vet att den fläkten är för stark för ett enda frånluftsdon?P paralun skrev:Jo men nu vill ju TS likadant som jag valde att utsugspunkterna i badrummen även ska ventilera resten av huset. Och det blir ingen "storm" utan man får fundera över arbetspunkten dvs hur stor kanalfläkt man behöver. Sen justeras man då enkelt med utsugsspjällen i vardera badrum.
[länk]
Sen är det alltid små otätheter i gamla hus!
TS har ju bara ett badrum så det är just bara ett enda badrum det gäller.
Släpp din egen situation och anpassa dina råd efter TS:ens situation.
Jo dito, släpp dina PAX-fläktar som är klart enerverande i badrum, speciellt de som har en lagerskada och skulle bytts för längesedan av husägaren.BirgitS skrev:
Jag tror TS har ett utmärkt beslutsunderlag att fundera över men "arbetspunkten" kräver ett djupare tänk med exakta rumsvolymer samt tänkta insläppspunkter.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Man måste nog ha extremt känsliga öron för att tycka att 20 dB är enerverande. Jag har inte föreslagit att TS ska köpa en väl begagnad fläkt.P paralun skrev:
Även kanalfläktar kan få lagerskador med åren och börja låta illa och ljudet sprider sig genom kanalen.
Jo och angående utsugspunkter så kan man då komplettera sitt rör till kanalfläkten med en eller flera reglebara utsugspunkter beroende på hur huset ser ut. Ett enkelt T-rör och en rakbit till utsugsspjället och snyggt inbyggt.BirgitS skrev:
Mycket bättre samt snyggare än sunkiga PAX-fläktar som många har lagerskador när man besöker någons badrum.
https://www.ventur.se/tillbehor/cirkulara-luftdon/akk
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Så hur många utsugspunkter har du fått intryck av att TS vill ha till kanalfläkten?P paralun skrev:
Har du någon kanalfläkt att föreslå som passar TS?
En ny Pax Calima är inte mer sunkig än en kanalfläkt.
Bara dumt att jämföra med en badrumsfläkt som är 20 år gammal.
Hur många lika gamla kanalfläktar har du träffat på?
Ok, minst två uttagspunkter men det beror ju helt på detaljerna för huset.BirgitS skrev:Så hur många utsugspunkter har du fått intryck av att TS vill ha till kanalfläkten?
Har du någon kanalfläkt att föreslå som passar TS?
En ny Pax Calima är inte mer sunkig än en kanalfläkt.
Bara dumt att jämföra med en badrumsfläkt som är 20 år gammal.
Hur många lika gamla kanalfläktar har du träffat på?
Underkänner sedan allt som PAX tillhandahåller men i många fall är man ju tvungen att välja en sådan lösning eftersom det saknas kanaler.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Hur många kvm är det i de olika planen?M mvs skrev:
Enligt svensk norm är det antalet kvm som avgör hur mycket frånluft som behövs. Normerna är:
minst 0,35 l/s och kvm
minst 4 l/s och person (per rum man vistas i under längre tid)
15 l/s i badrum
10 l/s i kök, tvättstuga, gästtoalett
5-10 l/s i hall, klädkammare etc. om det behövs för att uppnå det totala flödet.
Ventilation per våningsplan
Tack för era synpunkter.
Här antal kvm per plan:
Ville också tillägga att luftflödet kan justeras steglöst med den S&P-modellen. Även till- och frånluftsdonen kan ställas in för att öka eller begränsa flödet vid behov.
Här antal kvm per plan:
- Källare 20kvm (förvaring 14kvm + 6kvm badrum och hall)
- Bottenplan 43kvm, öppen planlösning (vardagsrum 19kvm + matsal/kök 22kvm)
- Ovanvåning 22kvm (sovrum 15kvm + badrum och hall 7kvm)
- Vind m. sovrum 47kvm, men sluttande tak med 23 graders lutning, så kan använda kanske 25kvm.
Ville också tillägga att luftflödet kan justeras steglöst med den S&P-modellen. Även till- och frånluftsdonen kan ställas in för att öka eller begränsa flödet vid behov.
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Källare: Badrum 15 l/s, 2-3 tilluftsventiler i förråd och hall
Bottenplan: 43 kvm ger 15 l/s, lämpligen i köket, 2-3 tilluftsventiler (ej nära köksdelen)
Ovanvåning: Badrum 15 l/s, 2-3 tilluftsventiler
Vind 47 kvm men eftersom det delvis är lägre takhöjd är det nog bättre att utgå från att hela volymen luft ska bytas ut på 2 timmar. Du får försöka göra en uppskattning av volymen. Användbar golvyta kan man inte utgå från.
Bottenplan: 43 kvm ger 15 l/s, lämpligen i köket, 2-3 tilluftsventiler (ej nära köksdelen)
Ovanvåning: Badrum 15 l/s, 2-3 tilluftsventiler
Vind 47 kvm men eftersom det delvis är lägre takhöjd är det nog bättre att utgå från att hela volymen luft ska bytas ut på 2 timmar. Du får försöka göra en uppskattning av volymen. Användbar golvyta kan man inte utgå från.
Efter har funderat en runda till tror jag att jag lyckats hitta ett bra sätt att dra rören genom alla fyra våningsplan. Det blir genom trapphuset. Visserligen blir synliga men tycker inte att det gör något där.
Ni ser att jag använt en del 150mm rör. I Sverige tror jag att dimensionerna vanligen är 160mm, men på kontinenten är det 150mm som är standard.
Jag bifogar ritningar på hur jag tänkt att detta ska funka. Här finner ni också lite mer information om Aereco V4A (bifogar även som PDF): https://www.aereco.se/produkter/franluftsflaktar/v4a-premium/
Något som jag är lite osäker på är huruvida det är olämpligt att köksfläktens frånluft sugs neråt. Kommer det bildas vatten längst ner i rören pga av vattenångan? P.g.a. den öppna planlösningen och höga takhöjden vill jag helst inte dra några fula utanpåliggande rör längs med väggen.
Tacksam för feedback!
Källare:
Bottenplan:
Ovanvåning:
Vind:
Snitt:
Ni ser att jag använt en del 150mm rör. I Sverige tror jag att dimensionerna vanligen är 160mm, men på kontinenten är det 150mm som är standard.
Jag bifogar ritningar på hur jag tänkt att detta ska funka. Här finner ni också lite mer information om Aereco V4A (bifogar även som PDF): https://www.aereco.se/produkter/franluftsflaktar/v4a-premium/
Något som jag är lite osäker på är huruvida det är olämpligt att köksfläktens frånluft sugs neråt. Kommer det bildas vatten längst ner i rören pga av vattenångan? P.g.a. den öppna planlösningen och höga takhöjden vill jag helst inte dra några fula utanpåliggande rör längs med väggen.
Tacksam för feedback!
Källare:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Bottenplan:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ovanvåning:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vind:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Snitt:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
När det gäller köksfläkten så brukar man inte koppla ihop den kanalen med andra eftersom röret från köksfläkten kommer att bli täckt med fett på insidan vilket är en brandrisk och börjar det att brinna på spisen eller i röret ska inte elden snabbt kunna sprida sig till andra rör via ventilationen. I Sverige är det krav på att röret från köksfläkten är brandskyddsisolerad i hela sin längd.
En tvättstuga brukar ha frånluft.
På vinden kan frånluften lämpligen vara i garderoben.
Räkna inte med att luft förflyttar sig mellan våningsplan, det är högre lufttryck ju högre upp i huset du kommer så om inte varje våningsplan ventileras för sig så kan tänkta tilluftsventiler på de två översta planen bli frånluft i stället.
En tvättstuga brukar ha frånluft.
På vinden kan frånluften lämpligen vara i garderoben.
Räkna inte med att luft förflyttar sig mellan våningsplan, det är högre lufttryck ju högre upp i huset du kommer så om inte varje våningsplan ventileras för sig så kan tänkta tilluftsventiler på de två översta planen bli frånluft i stället.
Jo nu förekommer det ofta att man kopplar ihop kanalerna och många BRF har en gemensam utsugsfläkt.BirgitS skrev:När det gäller köksfläkten så brukar man inte koppla ihop den kanalen med andra eftersom röret från köksfläkten kommer att bli täckt med fett på insidan vilket är en brandrisk och börjar det att brinna på spisen eller i röret ska inte elden snabbt kunna sprida sig till andra rör via ventilationen. I Sverige är det krav på att röret från köksfläkten är brandskyddsisolerad i hela sin längd.
En tvättstuga brukar ha frånluft.
På vinden kan frånluften lämpligen vara i garderoben.
Räkna inte med att luft förflyttar sig mellan våningsplan, det är högre lufttryck ju högre upp i huset du kommer så om inte varje våningsplan ventileras för sig så kan tänkta tilluftsventiler på de två översta planen bli frånluft i stället.
Därav kraven att inte en enskild lägenhetsinnehavare kan montera vad som helst i badrum och kök.
Funkar säkert men köksfläkten måste vara inspekterbar och rengör man filtren i köksfäkten regelbundet så ska det inte vara några problem.M mvs skrev:Efter har funderat en runda till tror jag att jag lyckats hitta ett bra sätt att dra rören genom alla fyra våningsplan. Det blir genom trapphuset. Visserligen blir synliga men tycker inte att det gör något där.
Ni ser att jag använt en del 150mm rör. I Sverige tror jag att dimensionerna vanligen är 160mm, men på kontinenten är det 150mm som är standard.
Jag bifogar ritningar på hur jag tänkt att detta ska funka. Här finner ni också lite mer information om Aereco V4A (bifogar även som PDF): [länk]
Något som jag är lite osäker på är huruvida det är olämpligt att köksfläktens frånluft sugs neråt. Kommer det bildas vatten längst ner i rören pga av vattenångan? P.g.a. den öppna planlösningen och höga takhöjden vill jag helst inte dra några fula utanpåliggande rör längs med väggen.
Tacksam för feedback!
Källare:
[bild]
Bottenplan:
[bild]
Ovanvåning:
[bild]
Vind:
[bild]
Snitt:
[bild]
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 40 243 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 40 243 inlägg
Dagens krav är inte samma som kraven som gällde under tidigare årtionden. Naturligtvis ska man tänka på brandskydd när man börjar drar rör från köket nu.P paralun skrev: