Kan du inte visa hela kurvan för spänningarna L1, L2 och L3 över ett dygn. Nu har du klippt ut en liten bit som du visar och helheten syns inte. Enhet för y-axel och x-axel framgår ju ej.

Du kan ju kolla om din växelriktare är inställd för Sverige, då blir det spänningsgränserna L1, L2 och L3 enligt svensk norm.
För att kolla det ska du inte behöva installatörs-lösenord.
 
A Arnodt skrev:
Kan du inte visa hela kurvan för spänningarna L1, L2 och L3 över ett dygn. Nu har du klippt ut en liten bit som du visar och helheten syns inte. Enhet för y-axel och x-axel framgår ju ej.

Du kan ju kolla om din växelriktare är inställd för Sverige, då blir det spänningsgränserna L1, L2 och L3 enligt svensk norm.
För att kolla det ska du inte behöva installatörs-lösenord.
L1,L2 och L3 ligger under 250V övriga tiden på dygnet. Har en granne som också har en solanläggning som går på samma matarledning mot närmsta transformatorstation. Ska kolla med honom. VR är inställd för Sverige
 
Vad är under 250 Volt, 235 Volt? Jag ser gärna en kurva.

Bra att inställd på Sverige, alltså inget fel där.

Din växelriktare Growatt MID 12KTL3-XH har enligt dess datablad:
-märkeffekten 12,0 kW
-max uteffekt 12,0 kW
-max ström 20A.
Du får för Growatt ha max 24,0 kWp paneler kopplat till den.

Hur lång(ca antal meter) är elkabeln från växelriktaren till anslutningspunkten(förmodligen fasad-elskåpet)?
Vad är det för kabel? Det är givetvis en 5 ledarkabel(brun, svart, grå, blå och gröngul), men vad är det för tvärsnitt på ledarna?
Det kan stå stämplat utanpå kabeln vad den har för beteckning.

Bifogat svenska normen SS 50438 från SolarEdge, Fronius och Growatt måste hålla sig till samma norm.
 
  • Typprotokoll Svenska SS 50438 från SolarEdge, detaljerad tabell över spänning, ström och frekvensgränser, samt elkvalitet och skyddsinställningar för växelriktare.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
A Arnodt skrev:
Vad är under 250 Volt, 235 Volt? Jag ser gärna en kurva.

Bra att inställd på Sverige, alltså inget fel där.

Din växelriktare Growatt MID 12KTL3-XH har enligt dess datablad:
-märkeffekten 12,0 kW
-max uteffekt 12,0 kW
-max ström 20A.
Du får för Growatt ha max 24,0 kWp paneler kopplat till den.

Hur lång(ca antal meter) är elkabeln från växelriktaren till anslutningspunkten(förmodligen fasad-elskåpet)?
Vad är det för kabel? Det är givetvis en 5 ledarkabel(brun, svart, grå, blå och gröngul), men vad är det för tvärsnitt på ledarna?
Det kan stå stämplat utanpå kabeln vad den har för beteckning.

Bifogat svenska normen SS 50438 från SolarEdge, Fronius och Growatt måste hålla sig till samma norm.
Återkommer om kabeln. Spänningen över dygnet, se bild
 
  • Linjediagram som visar spänningsnivåerna (i volt) över ett dygn för tre olika ledningar vid Godegård 343 mellan 2024-06-21 00:00 och 2024-06-21 23:55.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Enligt din spänningskurva har du grovt ca 242 Volt på natten och ca 250 Volt vid lunchtid.
Men detta är vad din växelriktare mäter på fasledarplinten inne i växelriktaren.
 
242 Volt nattetid när ingen produktion sker vare sig från dig och dina grannar med solpanel är lite högt satt, får man nog säga.

Detta skulle behöva kontrollmätas med RMS-multimeter på plintarna och samtidig avläsning från appen för att se att intrimmningen inte ligger för långt ifrån varandra mellan multimeter och växelriktarens spänningsvärden - är kurvformen klart distorderad (tex. tillplattade toppar på sinuskurvan) så kan olika mättekniker ger olika uppmätta spänningar. RMS-mätning är det som ger närmast 'rätt' värde då det baseras matematiskt på tänkt energi-utveckling över ett tänkt spänningssatt motstånd oavsett kurvform inklusive likspänningskomponent på växelspänningen.

Är det konstaterat att nattspänningen är så högt som det anges här så kan det finnas skäl att prata med nätägaren att dra ned spänningen något på områdets ortstrafo - normspänningen bör vara genomsnitt runt 230 Volt, inte 240 Volt - men också intressant att veta hur det ser med spänningen i trakten en kall februarinatt vid -21 grader C utomhustemperatur och alla har sina värmepumpar och elelement på max samt elbilar laddande för fullt...
 
VargOlle,
Du kan se fasspänningen för L1, L2 och L3 på din elmätare(egentligen elnätsbolagets) på din mätartavla. Det är vid elnätsbolagets leveranspunkt. Man kan knappa sig fram i menyn på elmätaren. Då kan du se om dess spänning för L1, L2 och L3 stämmer överens med växelriktarens värden. Elmätarens värde kan man lita på, men inte alltid på en (budget)växelriktares.
 
Redigerat:
  • Gilla
Elajomannen och 2 till
  • Laddar…
X xxargs skrev:
242 Volt nattetid när ingen produktion sker vare sig från dig och dina grannar med solpanel är lite högt satt, får man nog säga.

Detta skulle behöva kontrollmätas med RMS-multimeter på plintarna och samtidig avläsning från appen för att se att intrimmningen inte ligger för långt ifrån varandra mellan multimeter och växelriktarens spänningsvärden - är kurvformen klart distorderad (tex. tillplattade toppar på sinuskurvan) så kan olika mättekniker ger olika uppmätta spänningar. RMS-mätning är det som ger närmast 'rätt' värde då det baseras matematiskt på tänkt energi-utveckling över ett tänkt spänningssatt motstånd oavsett kurvform inklusive likspänningskomponent på växelspänningen.

Är det konstaterat att nattspänningen är så högt som det anges här så kan det finnas skäl att prata med nätägaren att dra ned spänningen något på områdets ortstrafo - normspänningen bör vara genomsnitt runt 230 Volt, inte 240 Volt - men också intressant att veta hur det ser med spänningen i trakten en kall februarinatt vid -21 grader C utomhustemperatur och alla har sina värmepumpar och elelement på max samt elbilar laddande för fullt...
Tack, jag ska mäta och även kolla med nätägaren
 
A Arnodt skrev:
VargOlle,
Du kan se fasspänningen för L1, L2 och L3 på din elmätare(egentligen elnätsbolagets) på din mätartavla. Det är vid elnätsbolagets leveranspunkt. Man kan knappa sig fram i menyn på elmätaren. Då kan du se om dess spänning för L1, L2 och L3 stämmer överens med växelriktarens värden. Elmätarens värde kan man lita på, men inte alltid på en (budget)växelriktares.
Kollar detta
 
VargOlle VargOlle skrev:
Kollar detta
Har nu fått Vattenfall att sänka spänningen på närmaste transformator och just detta problem verkar nu löst 😊
 
  • Gilla
knightjocke och 2 till