Hej

Tryckte precis på test-knappen till jordfelsbrytaren. Strömmen gick. Men nu vet jag inte hur jag slår på igen. Hjälp någon?
 
Tryck ner vippan i botten och tryck upp den till max
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Det skall finnas en vippa på jordfelsbrytaren som fälls ner när den löser ut. Det är bara att fälla upp den igen.
 
  • Gilla
Baoa
  • Laddar…
Vad är vipa?
 
  • Elcentral med flera radbrytare och säkringar på en vit vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Inringat är fortfarande på on
 
  • Bilden visar ett elskåp med flera kretsbrytare, där två av brytarna är inritade med röd cirkel och står i läge "on".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
B Baoa skrev:
Vad är vipa?
Den blå rörliga delen till höger om testknappen. Den är uppe på bilden. Så prova som @jonaserik skriver att först fälla ner den och sedan upp igen.
 
  • Gilla
Vattenbyxa
  • Laddar…
Du fick rätt svar i #2. Drag den blå armen på jordfelsbrytaren helt nedåt och slå sedan på den genom att trycka den uppåt. På vissa jordfelsbrytare flyttas armen hela vägen ner när man trycker på test medans andra inte gör så. För att kunna slå på jordfelsbrytaren efter tests måste armen först föras helt till läge AV/OFF.
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Å tack båda! Vet inte vad jag skulle göra utan sådana som ni 😀
 
  • Gilla
TommyC
  • Laddar…
Såg faktiskt inte när den blå ”vippan” hoppade ner.

Men då tolkar jag det som att jordfelsbrytaren är ok då? En symaskin brann hos mig i veckan så jag blev lite fundersam och fick tips att testa jordfelsbrytaren .
 
Testknappen kopplar in ett motstånd som leder en "felström" av samma storlek som brytaren ska reagera för, vanligtvis 30 mA för en vanlig jordfelsbrytare för hemmabruk, förbi mätkretsen. Mätkretsen känner då av skillnaden i ström som skickas mot förbrukaren jämfört med den ström som kommer tillbaka från förbrukaren och löser ut när skillnaden är större än gränsen. Ger testet förväntat resultat så är troligast allt ok. Det brukar rekommenderas att testa jordfelsbrytare t ex 1 eller 2 gånger per år.
 
  • Gilla
Dilato och 2 till
  • Laddar…
B Baoa skrev:
Såg faktiskt inte när den blå ”vippan” hoppade ner.

Men då tolkar jag det som att jordfelsbrytaren är ok då? En symaskin brann hos mig i veckan så jag blev lite fundersam och fick tips att testa jordfelsbrytaren .
Njaa.. om symaskinen gick sönder pga. något fel i jordfelsbrytaren (teoretikskt möjligt, men extremt osannolikt) så hittar man inte det felet genom att testa med testknappen. Det är dock bra att testa någon gång om året.

Hur gick symaskinen sönder? Är det några andra konstiga elfenomen, ex. lampor som blinkar eller lyser svagt?
 
Nej inget hände med lamporna. Jag var i en annan del av rummet då det började ”poffa” och ryka svart rök. Kom från symaskinens undersida. Luktade länge.
 
Är det en maskin med elektrolytkondensatorer i någon spänningsdel?
 
Det är en Husqvarna från typ 1991. Men jag vet inte svaret på din fråga.
 
  • Husqvarna symaskin modell S215 från 1991, placerad utomhus bredvid en vägg och omgiven av växter och marksten.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Var den inkopplad på nätet, i ett jordat uttag, du får öppna den och se var det ser svart ut på något ställe. Bara våga. Att det luktar bränt är inget att förundr sig övera, normalt om det blir överledning någonstans
 