Hej.
Jag eldar med ved och har ett expansionskärl på 200 liter och accumulatortankar på 1500liter. När jag eldar en panna är tankarna halvfulla, men manometern visar 1,1 bar, när jag började elda och tankarna kalla stod den på 0,7 bar. Jag kan således inte fylla tankarna då syrventilen kommer lösa ut på 1,5 bar.
Är detta ok eller är expansionskärlet sönder?
 
Krilleman
Vad har du för förtryck i blåsan på ditt expansionskärl?

Har du ens lufttryck eller kommer det vatten direkt när du trycker på "bilventilen"?
 
Krilleman Krilleman skrev:
Vad har du för förtryck i blåsan på ditt expansionskärl?

Har du ens lufttryck eller kommer det vatten direkt när du trycker på "bilventilen"?
När tankarna är tomma/kalla så är det i 0,7 Bar, när jag trycker på ventilen kommer luft.
 
Krilleman
J johoda skrev:
När tankarna är tomma/kalla så är det i 0,7 Bar, när jag trycker på ventilen kommer luft.
Förtryck i alla kärl skall göras med trycklöst system på vattensidan.
Går det att utföra på din installation?
Många installationer saknar helt ventil för att kunna stänga av expansionskärlet...

Dock bra att de kommer luft när du trycker på nippeln! 👍
 
Krilleman Krilleman skrev:
Förtryck i alla kärl skall göras med trycklöst system på vattensidan.
Går det att utföra på din installation?
Många installationer saknar helt ventil för att kunna stänga av expansionskärlet...

Dock bra att de kommer luft när du trycker på nippeln!
Krilleman Krilleman skrev:
Förtryck i alla kärl skall göras med trycklöst system på vattensidan.
Går det att utföra på din installation?
Många installationer saknar helt ventil för att kunna stänga av expansionskärlet...

Dock bra att de kommer luft när du trycker på nippeln! 👍
Men, ska trycket öka från 0,7 bar till typ 1,1 bar när tankarna är tomma/kalla?
 
Krilleman
Såhär ser en idealisk installation ut.
Kulventil med avtappning mellan ventil/kärl.

Oerhört enkelt att kontrollera förtrycket...

Jag monterar alltid kula med avtappning vid dessa installationer.

Installation med kulventil med avtappning monterad mellan ventil och kärl. En röd tank är placerad under ventilen med en blå spak.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Kulventil med avtappning mellan ventil och kärl med blått handtag och blå ratt. Klemmontage och handtag för enkel kontroll av förtryck vid installation.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Krilleman
Eldar du en panna och systemet ökar från 0,7-1,1 så verkar det vara på vippen att du kan elda fullt.

Som sagt tidigare:
Du bör kontrollera vilket förtryck du har i kärlet vid helt trycklöst värmesystem.
 
Krilleman Krilleman skrev:
Såhär ser en idealisk installation ut.
Kulventil med avtappning mellan ventil/kärl.

Oerhört enkelt att kontrollera förtrycket...

Jag monterar alltid kula med avtappning vid dessa installationer.

[bild]

[bild]
Okey, men ska trycket öka så som mitt gör, från 0.7 till 1,1 på halvfulla tankar,
 
Krilleman Krilleman skrev:
Såhär ser en idealisk installation ut.
Kulventil med avtappning mellan ventil/kärl.

Oerhört enkelt att kontrollera förtrycket...

Jag monterar alltid kula med avtappning vid dessa installationer.

[bild]

[bild]
Okey, såhär ser det ut hemma,
Tappen bakom mot vägg kanske är avtappning, det var blött runt den så läcker nog.
Ska det vara vatten i kärlet? Det är det i mitt iaf
 
  • Rörsystem med kranar och tryckmätare intill en radiator och en röd trycktank, beläget mot en vägg med fuktfläckar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vattenrörssystem med en tryckmätare och en vit ventil mot en vägg; ett rör har en röd kran som kan vara en avtappningspunkt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Avtappningsventil vid vägg med fuktspår och eventuell läcka.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är verkligen det där ett 200 liter expansionskärl. Ser mer ut som ett 80 liters. Å då är det för litet för ditt värmesystem
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
V Vector skrev:
Är verkligen det där ett 200 liter expansionskärl. Ser mer ut som ett 80 liters. Å då är det för litet för ditt värmesystem
Det står 200 liter på etiketten, men kan ju vara fel etikett
 
  • Hand håller upp smutsig etikett på behållare, där det står "Reflex", "Tillv. år 2000" och "Volym 200 Liter Max 3 bar, 120°C".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.