Hallå ! Håller just nu på och klurar på hur en 2-fasmatning ska kopplas in i en elpatron, då en släkting inte haft varmvatten på ett bra tag pga. trasig termostat och/eller överhettningsskydd. Jag hade nämligen tänkt vilja byta ut hela rubbet (utom elpatronen) och är lite kluven på hur den ska kopplas med bara 2 faser. Bifogar en bild på en tanke jag har.

Tacksam för all hjälp och kritik !!
 
  • Baksidan av en elpatron med färgade linjer som visar potentiella kopplingar för Fas 1 och Fas 2, markerade med text och pilar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det saknas en del information. Hur är det kopplat idag? Vad är märkeffekten och vilken effekt vill du få ut? Som du skissat blir troligen ett element oanvänt och två seriekopplade.
 
A Avemo skrev:
Det saknas en del information. Hur är det kopplat idag? Vad är märkeffekten och vilken effekt vill du få ut? Som du skissat blir troligen ett element oanvänt och två seriekopplade.
Tack för svar !

Märkeffekten ligger på 3 kW o hade gärna velat nyttja all effekt. Huruvida det är kopplat idag är lite svårt att se, då all fukt som tagit sig in i utrymmet där termostat och överhettningsskydd sitter har skapat en hel del rost.
 
Varför då koppla den med 2-fas om du vill utnyttja alla effekt? Vill du få ut max så skall den kopplas till 3-fas.
 
R roli skrev:
Varför då koppla den med 2-fas om du vill utnyttja alla effekt? Vill du få ut max så skall den kopplas till 3-fas.
Antog att 2-fas var det som gällde för full effekt då märkspänningsområdet var 380V 2N.
 
  • Skylt för elektrisk vattenvärmare modell EVM 301, märke Parca Norrahammar, märkspänningsområde 380V 2N, effekt 3000W, volym 295 liter, max 9 kp/cm².
Om det finns sex anslutningar så finns det tre element. Då kan den kopplas till tre faser. Är två av anslutningarna oanvända måste du veta vilka. Bilden du visar avslöjar ingenting om hur den skulle fungera med två faser. Fota den faktiska patronen du skall koppla in så kanske det går att säga något.
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
Ja, med sex anslutningspunkter kan det ju rentav vara så att det är tre st 1 kW element utan intern sammankoppling.
 
  • Gilla
MultiMan
  • Laddar…
erskee erskee skrev:
Antog att 2-fas var det som gällde för full effekt då märkspänningsområdet var 380V 2N.
Har du verkligen 6st anslutningar på elpatronen som sitter där idag ?
Märkskylten säger ju 2fas & nolla.
 
Det är väl en 4,5kW (3x1,5kW) elpatron som kopplats för 3kW ?
 
erskee erskee skrev:
Antog att 2-fas var det som gällde för full effekt då märkspänningsområdet var 380V 2N.
Där kom det info som saknades i början. Hur är den kopplad nu innan byte av termostat? Är alla element anslutna?
 
Att en gammal svensk elpatron från 1970-talket? är tvåfasig låter extremt udda.

Om du mäter resistansen i elpatronens element så får du dels veta hur de ligger och dels kan man lista ut hur den ska kopplas. Jag antar att du har tillgång till trefas?

Det kan även finnas en inkopplingsanvisning någon annanstans på VVBn.
 
erskee erskee skrev:
Antog att 2-fas var det som gällde för full effekt då märkspänningsområdet var 380V 2N.
Först ska du mäta av vilka anslutningar som är för respektive slinga ( är 3 st ) märk upp med 1 - 2 - 3. Sen ska 400 V kopplas in på 2 slingor och den andra änden på dessa ska kopplas ihop. Den 3:e slingan ska liksom hänga i luften, inte vara inkopplad. Under förutsättning att det är en 4,5 kW patron, ( 3 X 1,5 kW ) är det en 3 kW så blir det bara 2 kW som värmer men brukar räcka bra, då den blir fullmatad med värme under natten. I bland finns det en färgmärkning på anslutningarna och samma kulör är samma slinga.
 