Hej
Min symaskin började ryka och poffa häromdagen. Som tur var såg jag det hända och kunde agera.
Men min fundering så här i efterhand är ”Varför löste inte jordfelsbrytaren ut”?
Är det någon som vet?
Det pratas ibland om en ”test-knapp” men jag verkar inte ha en sådan. Eller?
Min symaskin började ryka och poffa häromdagen. Som tur var såg jag det hända och kunde agera.
Men min fundering så här i efterhand är ”Varför löste inte jordfelsbrytaren ut”?
Är det någon som vet?
Det pratas ibland om en ”test-knapp” men jag verkar inte ha en sådan. Eller?
du har en vit testknapp – märkt "T" på översta raden, till vänster om den blå vippan
vad är det för symaskin? exempelvis gamla Husqvarna har en avstörningskondensator för att ta bort eventuella radiostörningar som kan sluta identifiera sig som kondensator och bli ett motstånd istället – med plastig brandrök som resultat
avstörningskondensatorn ligger mellan fas och nolla – precis som vilken annan normal last som helst, det vill säga är inget jordfel utan "en vanlig last" och jordfelsbrytaren ska inte lösa ut
vad är det för symaskin? exempelvis gamla Husqvarna har en avstörningskondensator för att ta bort eventuella radiostörningar som kan sluta identifiera sig som kondensator och bli ett motstånd istället – med plastig brandrök som resultat
avstörningskondensatorn ligger mellan fas och nolla – precis som vilken annan normal last som helst, det vill säga är inget jordfel utan "en vanlig last" och jordfelsbrytaren ska inte lösa ut
ok, den där var en lite mer modern, troligen med lite fler saker som kan ge problem
själv lagade jag nyligen en Husqvarna 1030 från 1972 med dina symptom – bytte kondensatorn för 20 kr (plus frakt) och den kan säkert gå femtio år till...
själv lagade jag nyligen en Husqvarna 1030 från 1972 med dina symptom – bytte kondensatorn för 20 kr (plus frakt) och den kan säkert gå femtio år till...
Jordfelsbrytaren skyddar inte mot alla fel. Det behövs en överledning till jord som inte alltid inträffar. Som verkar vara detta fallet.
Om felet inträffar i någon krets mellan övriga ledare genom jordfelsbrytaren kommer den inte kunna slå ifrån.
I Sverige tar säkringen hand om de andra felen men ibland blir inte strömmen nog hög för att lösa ut den inom tid.
Ofta handlar det om så kallade ljusbågar som ger upphov till hög värme men inte löser ut något skydd.
I bla England har man börjat använda afdd, ljusbågsvakter för konsumenter som verkar fungera riktigt bra i de tester jag sett på nätet.
De ger ett effektivt skydd. Hoppas det är något som även kommer till Sverige på sikt (för konsumenter)
Om felet inträffar i någon krets mellan övriga ledare genom jordfelsbrytaren kommer den inte kunna slå ifrån.
I Sverige tar säkringen hand om de andra felen men ibland blir inte strömmen nog hög för att lösa ut den inom tid.
Ofta handlar det om så kallade ljusbågar som ger upphov till hög värme men inte löser ut något skydd.
I bla England har man börjat använda afdd, ljusbågsvakter för konsumenter som verkar fungera riktigt bra i de tester jag sett på nätet.
De ger ett effektivt skydd. Hoppas det är något som även kommer till Sverige på sikt (för konsumenter)
Liknande trådar
-
Grilla i vedeldad grill i radhusområde - det ryker in till mig
Juridik -
Öppen spis ryker in - Hjälp med lösning?
Ved, Pellets, Flis -
Contura i51 ryker in - vad göra?
Ved, Pellets, Flis -
Ryobi 36V- motorn ryker
Trädgårdsmaskiner -
Ryker in på nedre plan när vi eldar på övre plan- vad göra?
Ved, Pellets, Flis