Hej!

Jag och familjen bor i kåk byggd 1972, enplans med källare. C:a 90 kvm boyta och något mindre biyta i källaren (där c:a 20 kvm dessutom utgörs av garage och förråd). 4 personer i hushållet, där vi i dagsläget sover allihop i samma sovrum på 10kvm. Bergvärme med golvvärme i hela huset,

Planerar nu att sätta in FTX-system där jag gör jobbet själv (med proffs för eldragning och OVK). Vi tog in en offert för att få hela jobbet gjort för ett par år sedan, men det blev helt enkelt för dyrt för oss, och vi var inte helt nöjda med hur de planerade att dra kanaler inne i huset. Jag har ritat upp hur jag vill göra dragningen principiellt, vilket jag planerar att använda i bygganmälan till kommunen. Ritningar bifogas nedan. Kommentarer välkomnas!

Planritning som visar ventilationssystem för enplanshus. Färger indikerar frånluft (röd) och till-luft (blå) i olika dimensioner, samt befintliga im-kanaler och tilluft genom skorsten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Planskiss över källarvåning för ett enplanshus byggt 1972, som visar planerade ventilationstillägg, rördragningar och befintliga rum: garage, förråd, TV-rum, kontor, TV/ pannrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag har läst gott om Östberg och tänker att Heru 100 ska vara lagom för vårt hus, förhoppningsvis med möjlighet att slippa köra på helfart.

All dragning sker på kallvind. Till-luft från norrsidan, avluft via befintlig skorsten för självdragsystemet.

Vinden har idag 500 mm stenull som ska tilläggsisoleras med 200 mm cellulosa efter sommaren.

Tanken är att använda 160 mm i stammarna och 125 mm på alla avstick. Jag planerar att sätta flexdämpare vid alla till-don, eventuellt vid frånluftsdonen med, där det finns plats.

Det finns två befintliga självdragskanaler med spiro-rör som går från källaren upp på vinden som jag vill använda. De behöver skarvas på i ändarna i källaren för att nå hela vägen fram, men går bra i ett befintligt schakt.

Det är ett nytt till-rör som ska ner i källaren (till TV-rummet), vilket kommer gå dolt i schakt bakom en garderob (intill WC på entréplan).

Jag har några frågor efter att ha läst och funderat och undrar om ni i forumet har någon input. Allmänna kommentarer välkomnas givetvis också.
  1. Känns dragningen (som princip) okej?

  2. Jag funderar på en avstickare till i vardagsrummet på övervåningen. Tror ni detta tillför något eller räcker det med de planerade två i matrum/vardagsrum (öppen planlösning)?

  3. Jag har inte räknat ordentligt på alla flöden och hastigheter, då tidigare trådar i forumet verkar hinta om att det går fint att justera in flödena med ventilerna i slutändan. Bör man räkna med diagram för varenda skarv och böj, eller funkar det okej att lösa "hantverksmässigt"? Med tanke på att vardagsrum och matrum är ganska stora ytor så bör det finnas justermån att leka med just där i alla fall.

  4. Ska varenda rör på vinden isoleras, och i så fall med hur mycket isolering? Rekommenderar ni då färdigisolerade rör, eller är det bättre att köpa rena rör och dra strumpa i efterhand (eller nätmatta)? (Osäker på om rören till slut kommer täckas av cellulosa-isoleringen då jag inte riktigt vet vilken höjd de kommer gå på).

  5. Hur många rensluckor skulle ni planera för, och på vilka platser?

  6. Frånluften i köket är planerad ovanför kyl, frys och ugnsskåp. Jag försöker undvika att sätta en frånluft för nära spisen där det finns en imkanal med fläktkåpa, men överväger att sätta en ventil ovanför diskmaskinen (precis intill den högra ytterdörren i köksdelen). Är det en bra idé eller overkill?

  7. Dragningen till kontoret i källaren kommer gå under trappen och jag planerar att sätta ventilen i kontorsväggen i golvhöjd. Är det någon som gjort något liknande eller har synpunkter på den tanken?

  8. I mitt huvud tänker jag använda "omvända" T-skarvar för dragningarna i matrum/vardagsrum och mellan de båda sovrummen. Dvs. 1 st 160 mm --> 2 st 125 mm. Jag vet inte ens om sådana don finns, men är det vettigt att fördela luften så, eller bör man istället göra två "rena" avstick efter varandra?
Det är mycket tankar i huvudet och en del av mig vill bara börja skruva så att man upptäcker alla utmaningar man inte känner till än, men jag tänker att ett gediget planeringsarbete lönar sig i längden, så jag hoppas alla kloka människor här i forumet har bra input att komma med. Tack för all hjälp!
/ Levi
 
L LeviM skrev:
Hej!

Jag och familjen bor i kåk byggd 1972, enplans med källare. C:a 90 kvm boyta och något mindre biyta i källaren (där c:a 20 kvm dessutom utgörs av garage och förråd). 4 personer i hushållet, där vi i dagsläget sover allihop i samma sovrum på 10kvm. Bergvärme med golvvärme i hela huset,

Planerar nu att sätta in FTX-system där jag gör jobbet själv (med proffs för eldragning och OVK). Vi tog in en offert för att få hela jobbet gjort för ett par år sedan, men det blev helt enkelt för dyrt för oss, och vi var inte helt nöjda med hur de planerade att dra kanaler inne i huset. Jag har ritat upp hur jag vill göra dragningen principiellt, vilket jag planerar att använda i bygganmälan till kommunen. Ritningar bifogas nedan. Kommentarer välkomnas!

[bild][bild]

Jag har läst gott om Östberg och tänker att Heru 100 ska vara lagom för vårt hus, förhoppningsvis med möjlighet att slippa köra på helfart.

All dragning sker på kallvind. Till-luft från norrsidan, avluft via befintlig skorsten för självdragsystemet.

Vinden har idag 500 mm stenull som ska tilläggsisoleras med 200 mm cellulosa efter sommaren.

Tanken är att använda 160 mm i stammarna och 125 mm på alla avstick. Jag planerar att sätta flexdämpare vid alla till-don, eventuellt vid frånluftsdonen med, där det finns plats.

Det finns två befintliga självdragskanaler med spiro-rör som går från källaren upp på vinden som jag vill använda. De behöver skarvas på i ändarna i källaren för att nå hela vägen fram, men går bra i ett befintligt schakt.

Det är ett nytt till-rör som ska ner i källaren (till TV-rummet), vilket kommer gå dolt i schakt bakom en garderob (intill WC på entréplan).

Jag har några frågor efter att ha läst och funderat och undrar om ni i forumet har någon input. Allmänna kommentarer välkomnas givetvis också.
  1. Känns dragningen (som princip) okej?

  2. Jag funderar på en avstickare till i vardagsrummet på övervåningen. Tror ni detta tillför något eller räcker det med de planerade två i matrum/vardagsrum (öppen planlösning)?

  3. Jag har inte räknat ordentligt på alla flöden och hastigheter, då tidigare trådar i forumet verkar hinta om att det går fint att justera in flödena med ventilerna i slutändan. Bör man räkna med diagram för varenda skarv och böj, eller funkar det okej att lösa "hantverksmässigt"? Med tanke på att vardagsrum och matrum är ganska stora ytor så bör det finnas justermån att leka med just där i alla fall.

  4. Ska varenda rör på vinden isoleras, och i så fall med hur mycket isolering? Rekommenderar ni då färdigisolerade rör, eller är det bättre att köpa rena rör och dra strumpa i efterhand (eller nätmatta)? (Osäker på om rören till slut kommer täckas av cellulosa-isoleringen då jag inte riktigt vet vilken höjd de kommer gå på).

  5. Hur många rensluckor skulle ni planera för, och på vilka platser?

  6. Frånluften i köket är planerad ovanför kyl, frys och ugnsskåp. Jag försöker undvika att sätta en frånluft för nära spisen där det finns en imkanal med fläktkåpa, men överväger att sätta en ventil ovanför diskmaskinen (precis intill den högra ytterdörren i köksdelen). Är det en bra idé eller overkill?

  7. Dragningen till kontoret i källaren kommer gå under trappen och jag planerar att sätta ventilen i kontorsväggen i golvhöjd. Är det någon som gjort något liknande eller har synpunkter på den tanken?

  8. I mitt huvud tänker jag använda "omvända" T-skarvar för dragningarna i matrum/vardagsrum och mellan de båda sovrummen. Dvs. 1 st 160 mm --> 2 st 125 mm. Jag vet inte ens om sådana don finns, men är det vettigt att fördela luften så, eller bör man istället göra två "rena" avstick efter varandra?
Det är mycket tankar i huvudet och en del av mig vill bara börja skruva så att man upptäcker alla utmaningar man inte känner till än, men jag tänker att ett gediget planeringsarbete lönar sig i längden, så jag hoppas alla kloka människor här i forumet har bra input att komma med. Tack för all hjälp!
/ Levi
  1. Känns dragningen (som princip) okej?

  2. Jag funderar på en avstickare till i vardagsrummet på övervåningen. Tror ni detta tillför något eller räcker det med de planerade två i matrum/vardagsrum (öppen planlösning)?

  3. Jag har inte räknat ordentligt på alla flöden och hastigheter, då tidigare trådar i forumet verkar hinta om att det går fint att justera in flödena med ventilerna i slutändan. Bör man räkna med diagram för varenda skarv och böj, eller funkar det okej att lösa "hantverksmässigt"? Med tanke på att vardagsrum och matrum är ganska stora ytor så bör det finnas justermån att leka med just där i alla fall.

  4. Ska varenda rör på vinden isoleras, och i så fall med hur mycket isolering? Rekommenderar ni då färdigisolerade rör, eller är det bättre att köpa rena rör och dra strumpa i efterhand (eller nätmatta)? (Osäker på om rören till slut kommer täckas av cellulosa-isoleringen då jag inte riktigt vet vilken höjd de kommer gå på).

  5. Hur många rensluckor skulle ni planera för, och på vilka platser?

  6. Frånluften i köket är planerad ovanför kyl, frys och ugnsskåp. Jag försöker undvika att sätta en frånluft för nära spisen där det finns en imkanal med fläktkåpa, men överväger att sätta en ventil ovanför diskmaskinen (precis intill den högra ytterdörren i köksdelen). Är det en bra idé eller overkill?

  7. Dragningen till kontoret i källaren kommer gå under trappen och jag planerar att sätta ventilen i kontorsväggen i golvhöjd. Är det någon som gjort något liknande eller har synpunkter på den tanken?

  8. I mitt huvud tänker jag använda "omvända" T-skarvar för dragningarna i matrum/vardagsrum och mellan de båda sovrummen. Dvs. 1 st 160 mm --> 2 st 125 mm. Jag vet inte ens om sådana don finns, men är det vettigt att fördela luften så, eller bör man istället göra två "rena" avstick efter varandra?
1,
Ja! Du har gjort ett bra grund jobb i planeringen för att få till en lyckad installation.
I källaren, antar du ritat/tänkt ut ett don på till WC och ett till Tvätten? Isåfall korrekt.
Har du två frånluftsdon på entreplan? Toalett och köket?

2, Har du tänkt ett don i vardagsrum och ett vid matplatsen? det räcker gott o väl med dessa två.


3, Jag kan hjälpa dig räkna på flöderna och göra en tryckfallsberäkning.
Har du tänkt ta hjälp av OVK mannen att göra injusteringen?


4,Isoleringen skulle jag gjort efter i samband med rördragningen, har inte exakt koll på prisskillnaderna mellan olika isoleringsalternativ, men 200mm lamellmatta fungerar fint,


5, man börjar alltid rensa längst bort i systemet och jobbar mot aggregatet på frånluften, så placera med lagom avstånd. en rensningsvajer är 5-10 meter lång, så behövs inte så många för att nå till aggegatet.



6, En ventil i köket utöver fläktkåpan e ett krav men mer behövs inte. Du ser ut att ha en bra placering i nuläget där du dragit de röda sträcket.



7, Om jag förstår dig rätt, så menar du T böj stycke, 160 ( från stammen) fördelat till 125mm till två håll, ett mot vardagsrum, ett mot köket? Det finns och används flitigt. Det är så du bör göra. inte köra två rena avstick efter varandra.

Hoppas mina svar hjälpte dig något :)
 
  • Gilla
LeviM
  • Laddar…
F fluffe97 skrev:
1,
Ja! Du har gjort ett bra grund jobb i planeringen för att få till en lyckad installation.
I källaren, antar du ritat/tänkt ut ett don på till WC och ett till Tvätten? Isåfall korrekt.
Har du två frånluftsdon på entreplan? Toalett och köket?

2, Har du tänkt ett don i vardagsrum och ett vid matplatsen? det räcker gott o väl med dessa två.


3, Jag kan hjälpa dig räkna på flöderna och göra en tryckfallsberäkning.
Har du tänkt ta hjälp av OVK mannen att göra injusteringen?


4,Isoleringen skulle jag gjort efter i samband med rördragningen, har inte exakt koll på prisskillnaderna mellan olika isoleringsalternativ, men 200mm lamellmatta fungerar fint,


5, man börjar alltid rensa längst bort i systemet och jobbar mot aggregatet på frånluften, så placera med lagom avstånd. en rensningsvajer är 5-10 meter lång, så behövs inte så många för att nå till aggegatet.



6, En ventil i köket utöver fläktkåpan e ett krav men mer behövs inte. Du ser ut att ha en bra placering i nuläget där du dragit de röda sträcket.



7, Om jag förstår dig rätt, så menar du T böj stycke, 160 ( från stammen) fördelat till 125mm till två håll, ett mot vardagsrum, ett mot köket? Det finns och används flitigt. Det är så du bör göra. inte köra två rena avstick efter varandra.

Hoppas mina svar hjälpte dig något :)
Tusen tack för dina utförliga svar!

1. Det stämmer, frånluft både i tvättstuga och på toalett i källare, samt frånluft i kök och badrum på övervåning.

2. Korrekt, enklast möjliga är ju dessa två. Funderade på om det var tillräckligt, men om du säger det så litar jag på både ursprunglig magkänsla och ditt ord. :)

3. Tack, hjälp mottages gärna. Jag kände att det var överkurs att sätta sig in i alla diagram, men om det är behövligt för att få ett bra system så tar jag gärna hjälp. Ska jag kontakta dig utanför tråden?

Jag har inte tänkt så långt faktiskt utan tänkte att man kanske kan trimma in systemet "på känn", men ja, om det är möjligt vill jag nog försöka få hjälp av en och samma person med injustering och OVK.

4. Kanon, tack för det!

5. Suveränt! Då ska jag försöka rita in några punkter för detta.

6. Tack, då nöjer jag mig med den enda. Det är i varmaste delen av köket med alla maskiner som står på konstant (kyl/frys) så jag tänker att ventilen bör fånga mycket spillvärme.

7. Du förstod mig helt rätt! Skönt att höra att det funkar med en sådan dragning. Hade fått beslutsångest annars över vilket sovrum som skulle få första avstickaren. 😂
 
  • Gilla
fluffe97
  • Laddar…
Du har redan fått fina svar men jag tänkte inflika om återanvändningen av gamla rör. När vi installerade var det no-no att använda gamla frånluftsrör till ny tillluft. Man ville tydligen inte ha 50 års gammal skit inblåst i huset, och rensning var inte tillräckligt…
 
  • Gilla
LeviM
  • Laddar…
F fredrik.johansson skrev:
Du har redan fått fina svar men jag tänkte inflika om återanvändningen av gamla rör. När vi installerade var det no-no att använda gamla frånluftsrör till ny tillluft. Man ville tydligen inte ha 50 års gammal skit inblåst i huset, och rensning var inte tillräckligt…
Tack för tipset! Helt klart värt att beakta. Det handlar om cirka 10m rör och lite böjar att ersätta, så det är det nog helt klart värt. Då kan jag också förenkla dragningen något med färre vinklar.
 
Du verkar ha ett pannrum.
Pannrum brukar hålla rätt hög temperatur och det skulle väl vara fint att återvinna den värmen.
 
  • Gilla
LeviM
  • Laddar…
A Antemoo skrev:
Du verkar ha ett pannrum.
Pannrum brukar hålla rätt hög temperatur och det skulle väl vara fint att återvinna den värmen.
Det stämmer! Dessutom med tvättmaskin och torktumlare, så det är helt klart det varmaste rummet i huset. Jag tänker mig en dragning från vinden, genom ett schakt på entreplan och ner precis bredvid WC/Duschrum i källaren, där det idag sitter befintliga rör för självdragssystemet. Därifrån ett rör med T-skarv som hämtar frånluft i både badrummet och pannrummet/tvättstugan. Genomföringen finns redan där idag, men utan röret i badrummet.
 
Heru 100 verkar vara i underkant om man räknar med tryckfall ca 30pa per don och ca70 l/s tot. Aggregat för jobba nästan på max. Spirorör tar ca 1Pa per meter också
 
  • Gilla
LeviM
  • Laddar…
H Håbbe01 skrev:
Heru 100 verkar vara i underkant om man räknar med tryckfall ca 30pa per don och ca70 l/s tot. Aggregat för jobba nästan på max. Spirorör tar ca 1Pa per meter också
Tack för input, precis sånt som är bra att veta innan man handlat grejerna! Antar att Heru 160 är ett bättre alternativ då?
 
  • Gilla
Håbbe01
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.