Hej.
Vi totalrenoverar en gammal villa och jag funderar på att försöka få till en lösning där det är möjligt att ha en 3-fashandske i fasadskåpet för inkoppling av ett elverk om det nån gång skulle behövas. Hur stort elverk skulle man behöva för att driva husets viktigaste delar och är det ens möjligt? Någon som testat?

Mvh Andreas
 
Det räcker inte med bara en trefashandske i/vid mätarplatsen, utan det krävs en riktig reservkraftsomkopplare.
Det får nämligen inte finnas någon risk att du ska kunna mata ut spänning på linjen.

https://www.falkenberg-energi.se/elnat/ansluta-till-elnatet/installation-reservkraft/

https://www.elektrikerstockholm.biz/reservelverk-for-villa-sa-fungerar-det

Vilken storlek har ni idag på huvudsäkringarna?
Vad vill ni ska fungera?

Vad är det för typ av uppvärmning av huset?
Kallställa vissa delar?
Tapp(varm)vatten?
Matlagning?
Kyl/frys?
Solceller / batterilager?
Elbilsladdning?
Helektronik (tv/dator/etc)?
 
  • Gilla
cpalm och 1 till
  • Laddar…
Vi har fixat med att installera en reservkrftsomkopplare. Men vi har prioriterat el till vattenpumpen då vi har egen borrad brunn.
Värme får vi genom att elda.
Du behöver också jordspett för att få det att fungera och vara säkert.
 
  • Gilla
Andreas Wistrand
  • Laddar…
Okej. Vi har 20A men vi har lagt en ny 50 kabel in i huset för förberedelse för solceller nån gång.

Dom viktigaste sakerna som ska fungera isf är:
Bergvärmepumpen 12kw (golvvärme i hela huset)

Lampor (Led i hela huset) samt uttag.

Tvättmaskin är inget måste egentligen men går det så är det bra.

Samma sak med FTX-systemet.

Matlagning kan man under en begränsad tid sköta via gasolgrillen (5 brännare). Det gäller bara att ha 1-2 fulla P10 hemma i beredskap.

Disken sköts för hand under en så här period.

Tack för svar 🙂
 
S saltet skrev:
Vi har fixat med att installera en reservkrftsomkopplare. Men vi har prioriterat el till vattenpumpen då vi har egen borrad brunn.
Värme får vi genom att elda.
Du behöver också jordspett för att få det att fungera och vara säkert.
Vill även tillägga att vi har inga solceller idag eller elbil och vid en sån här händelse så hade elförbrukningen reducerats till enbart tv och diverse lampor. Vi har alltid uppladdade powerbank som sköter mobilladdningarna och med dom kan vi ladda 4 mobiler i ca 1 vecka med normal användning.
 
Andreas Wistrand Andreas Wistrand skrev:
Vill även tillägga att vi har inga solceller idag eller elbil och vid en sån här händelse så hade elförbrukningen reducerats till enbart tv och diverse lampor. Vi har alltid uppladdade powerbank som sköter mobilladdningarna och med dom kan vi ladda 4 mobiler i ca 1 vecka med normal användning.
Troligen är din bergvärmepump 3 fas så det måste du ha Hade sedan valt också en enfas handske för det nödvändigaste inne huset.

Att bygga en anläggning för allt på samma elverk gör att du behöver en stor generator.

Känns som lite overkill - blir en rätt stor investering
 
C
Andreas Wistrand Andreas Wistrand skrev:
Dom viktigaste sakerna som ska fungera isf är:
Bergvärmepumpen 12kw (golvvärme i hela huset)
Det där måste du fundera igenom. Att driva hela huset inklusive 12 kW värme är rätt mycket i sammanhanget, det blir ett större elverk som kommer att ha astronomisk bränsleförbrukning. Inte så att det är omöjligt, men var skall du t.ex. få det elverket och bränslet ifrån vid behov?
 
Kolla tråden här: elavbrott klarar man en vecka.
Där finns mycket information.
 
C cpalm skrev:
Det där måste du fundera igenom. Att driva hela huset inklusive 12 kW värme är rätt mycket i sammanhanget, det blir ett större elverk som kommer att ha astronomisk bränsleförbrukning. Inte så att det är omöjligt, men var skall du t.ex. få det elverket och bränslet ifrån vid behov?
Men bara för att pumpen är på 12kw så tar den väl inte 12kw, eller?
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Att bygga om lite för nöddrift av el med generator är inte lätt, vid nybygge och tanke på generator. Så bygger man två nät i huset ( två centraler ) som kan skiljas från varandra med en reservkraftbrytare. Den ena är med dom kraftiga förbrukarna i och den andra för prioriterad kraft. En lampa i varje rum + kyl/frys och några vägguttag och kanske en VP på prioriterad kraft. Sen det med att inte VP drar fullt ut kanske, men fordrar nog lite kraftigare generator 3 fas eller 1 fas för att må bra, lika med generatorn som inte får gå på max.
 
Andreas Wistrand Andreas Wistrand skrev:
Men bara för att pumpen är på 12kw så tar den väl inte 12kw, eller?
En 12 kW pump drar 3-4 kW
 
  • Gilla
Andreas Wistrand
  • Laddar…
C
Andreas Wistrand Andreas Wistrand skrev:
Men bara för att pumpen är på 12kw så tar den väl inte 12kw, eller?
Nä, det får man ju räkna på, beroende på bl.a. behov av eltillskott.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.